Författare Ämne: Vad kan vara sönder?  (läst 1599 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Axel75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad kan vara sönder?
« skrivet: 31 januari 2020, 17:20:59 »
Hej!

Jag har en Nibe 2010 som har isat igen runt fläkt och runt rör inne i pumpen. Fläktens går fortfarande. Funderar på om det vara kylmedel som läcker eller kompressorn.

Någon som vet?

/Axel

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2020, 17:30:14 »
Hej! Ja om fläkten fortfarande går som den ska är det nog risk för brist på kylmedia om den isar igen. Går det att läsa ut några temperaturer såsom förångnings-temperatur?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

B

  • Gäst
B
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2020, 17:37:16 »
Det kan Likaväl vara avfrostningsgivaren eller så
Drar inte käglan i fyrvägsventilen ( magnetspolen)
Tex
Det finns fler felkällor att titta på

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2020, 17:58:34 »
Fungerar manuell avfrostning om man aktiverar det på kanal 11?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Axel75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2020, 18:00:09 »
Tack, jag går ut och kollar och återkommer.

Utloggad Axel75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2020, 18:30:51 »

Det går inte att starta manuell avfrostning. Den går automatiskt tillbaka till noll.

Uppmätta temperaturer.

Temp förångargivaren 0
Temp hetgas                   22
Temp vätskeledningen  9


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2020, 18:36:49 »
Ok, det synd att det inte gick med manuell avfrostning. Kompressorn kan knappast gå om hetgas är 22°C ? Hade kompressorn gått och hetgas-temperaturen varit rejält hög hade man också kunnat misstänka brist på kylmedia. Kompressorn kanske bara går 5 min åt gången sedan slår den av?

11 Manuell aktivering av avfrostningsrutin. Ändra värdet 0 till 1 och bekräfta med “Enter-kappen”.
« Senast ändrad: 31 januari 2020, 18:38:36 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Axel75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2020, 18:44:12 »
Nu hade jag pumpen avstängd en liten stund så det kan påverka tempen en liten stund. Har på den en nu och läser av om en stund om tempen ändrat sig.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2020, 18:47:23 »
Vad visar kanal 29 (returgivare) och 32 (framledningsgivare)?

"Orsak: Värmepumpen avfrostar ej.
Åtgärd: Kontrollera temperaturen på returgivaren, kanal 29. Är den lägre än 10 °C kommer värmepumpen ej att avfrosta."
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Axel75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2020, 21:21:38 »
Temperaturerna är i stort samma som innan.

Hetgas 19
Vätskeledning 9
Förångaren 2

Kanal 29 visar 30
Kanal 32 visar 31

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2020, 09:11:27 »
Vad säger S1?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2020, 09:28:38 »
Fighter 2010 är en äldre modell som inte har "S1" men däremot "kanal 00" där nästan samma information ska gå att läsa ut så det är ett bra tips tummenupp  Men kanske står det bara värdet "01 normal" ? Så länge hetgasen bara är 19 grader när något knas om kompressorn går Sc:,h
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Axel75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2020, 16:03:21 »
01 normal står det.

Hela kylaggregatet (denbakom fläkten är fortfarande igenisad trots plusgrader ute) 

Om jag stänger av strömmen helt finns risk att något fryser sönder då. Vill inte att den ska gå nu när den är trasig.

Bara att ringa reparatör imorgon som går kolla.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2020, 16:13:21 »
Ja det låtar bra att någon NIBE service får titta på det och kanske mäta upp trycken i systemet. Cirkulationspumpen (laddpumpen) kan vara kopplad från utedelen och då riskerar man frysning om strömmen helt stängs av och det är köldgrader ute.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Vad kan vara sönder?
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2020, 19:36:11 »
Jag skulle killgissa gasbrist eller fyrvägsventil.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!