« Svar #30 skrivet: 22 december 2019, 11:35:48 »
I första loggen använder vp elpatron i slutet av vv beredning på grund av för hög inställd vv temp så sänk tempen nån grad i andra loggen görs inget vv och där används ingen elpatron. Har inte kollat hur vp går i övrigt har för dålig koll på den typen av vp för att uttala mig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #31 skrivet: 23 december 2019, 00:45:26 »
Nån som kan hjälpa mig ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #32 skrivet: 23 december 2019, 21:39:59 »
Tempdiffen mellan kondensor ut och VV-laddning är ca 10 C så den kör in elpatron för de sista graderna.
Detta kan bero på flera olika saker:
Luft i laddslingan på VVB?
Fel på tempsensor i VVB (BT7)?
Fel på BT63 (mindre troligt då den visa lika som BT2 när den värme huset)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Gradminut
« Svar #33 skrivet: 24 december 2019, 13:26:02 »
10 graders skillnad är nog ganska normalt min F1245 fixar inte legionella höjning utan elpatron och antar att det är liknande slingor.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2022, 02:32:54 »
Nu har det hänt igen  tyvärr...elförbrukning är oerhört mycket har blivit kontaktad av elbolaget dÃ¥ de tycker ocksÃ¥ det är för mycket.


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Gradminut
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2022, 09:11:31 »

Fixa några nya loggfiler.

De loggfilerna från 2019 nollade gradminuterna långt innan de räknat hem underskottet.

 

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2022, 05:53:39 »
Absolut... ska jag ha 1 minut intervall vif loggning?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Gradminut
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2022, 09:19:02 »

En minut blir bra.  tummenupp

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #38 skrivet: 15 mars 2022, 02:17:07 »
Här kommer loggen.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Gradminut
« Svar #39 skrivet: 22 mars 2022, 09:21:02 »

Gradminutrarna nollas genom att värmebäraren når max temperaturdifferens på framledningen meny 5.1.3. Öka temperaturdifferensen eller sänk gradminuter till start.

Det kan orsaka komfortproblem, genom att kompressorn stannar i förtid.

Du ser ut att ha någon typ av extern värme som spetsar varmvattnet på nästan alla varmvattenladdningar.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #40 skrivet: 23 mars 2022, 23:04:41 »
Hej
Hur menar du med extern värme?

Gjorde en programvara uppdatering på VP. Gradminut inställning har förändrats.

Vad är din rekommendation?

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #41 skrivet: 24 mars 2022, 03:11:13 »

Menar du den?
Vilken värde ska jag ha?

Utloggad Johnlennonx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #42 skrivet: 28 mars 2022, 10:43:23 »
Mellan första och sista bilden i tråden verkar du ha aktiverat smart energy source på din maskin, finns det någon anledning till det?
Smart energy source är främst till för om du har tillgång till andra energikällor som ibland kan vara billigare än elpriset.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #43 skrivet: 28 mars 2022, 20:40:14 »
Tack för uppmärksamhet. Nej har inga anledningar.

Har avaktiverat den nu.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #44 skrivet: 03 april 2022, 02:11:39 »
Kan någon hjälpa mig med optimering.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!