vad jag kan se är det i och för sig inget fel : Men du har en bypass , den ska säkerställa
att varmt vatten alltid finns för golvet : är den öppen , så snurrar vattnet i pumpen runt
via den termiska regleringen . Såg att termoblocken på fördelaren är urkopplade , inte helt fel , ska man strypa in golvvärme så går det inget bra att ha dessa monterade och i drift . Ett tips kan vara , stäng bypassen , ha termoblocken borta och stryp in ett delta T
på ca 4 grader . Vad heter pumpen ,är det flera lägen ( tyckte det såg ut som grundfos )
och vilken dim har rören ut i golvet
Angående flödesindikatorer så går det göra dom rena , stäng av pump och ventilerna som sitter i ändarna på fördelarna , det går att skuva bort dom med verktyg , lite vatten kommer ut , men inga massor och spola ur dom .