Du kan erhålla extra varmvatten genom att tillfälligt höja temperaturen på vattnet i varmvattenberedaren. Temperaturhöjningen görs med hjälp av värmepumpens elkassett. En högre temperatur på vattnet ger mer varmvatten när t.ex. många personer ska duscha. Först ser värmepumpen till att vattnet når en temperatur på 50-55ºC. Därefter ser elkassetten till att höja det vidare till ca 65ºC.
Det här tittade jag på nyss:::NIBE skriver på sid 32 i mont/skötsel anv. att deras pumpar klarar 60 fram och 50 på returen!!! Det är inget dom lyft fram i reklamen precis.Jag kollade även deras stora pumpar utan inbyggd elpatron, samma uppgift där.Rickard är det så att NIBE har en högtemp pump och har haft en lång tid?
Tryckfelsnisse.Det stycket ur manualen är taget direkt från föregående modeller.60gr. varmvatten ger ht Plus vid leverans men kan justeras upp till 65 grader om så önskas.Detta pga. skållningsrisk om man inte kör blandningsventil.
Blandningsventil skall alltid vara med på nyinstallationer!(Är det inte lag på det? )
Om jag inte har helt fel så är nya maskinerna inställda på 58 grader från fabrik och det har absolut inget med skållningsrisk att göra......... snarare COPrisk.Vad är värmefaktorn 0/65 ?
HejPratade just med IVT.Värmefaktorn på HT plus 7kw är 2.3 vid 0/65.De sa även att det står fel i manualen (stycket som är kommenterat ovan) som ligger för nerladdning på hemsidan.Enl fabriksinställning går pumpen till 60 grader pga av dålig värmefaktor vid 0/65.Mvh Ola
kör VP'n till 50grader cop 3.4 - 3.5 släng till en kw på elpatronen och du har sparat 0.1-0.2 kw
Själv har jag installerat Sirius värmepump på 7 kw med direktförångning och 500l varmvattenberedare. Där tar jag ut upp till 85 gr varmvatten i toppen eftersom vattnet är skiktad. Utan tillskott!
Skiktat vatten blir inte varmare än vad inkommande värme är - menar du att din värmepump ger 85 grader ut?
Citat från: Rickard skrivet 06 december 2004, 23:57:40Skiktat vatten blir inte varmare än vad inkommande värme är - menar du att din värmepump ger 85 grader ut?VPn använder inte en vanlig värmeväxlare att växla värmen i köldmediet till vattnet utan förångar köldmediet direkt i ack-tankens slinga. Det gör att vattnet inte blandas så mycket utan kan skikta sig mycket varmt, om jag har fattat det rätt.Något för Thermia TWS att titta på kanske....
Kondenserar möjligtvis
Citera Själv har jag installerat Sirius värmepump på 7 kw med direktförångning och 500l varmvattenberedare. Där tar jag ut upp till 85 gr varmvatten i toppen eftersom vattnet är skiktad. Utan tillskott!Skiktat vatten blir inte varmare än vad inkommande värme är - menar du att din värmepump ger 85 grader ut?Eller kan det vara så att det sitter en elpatron i toppen av acken som säkerställer att du får tillräckligt varmt tappvarmvatten.Jag bara undrar...
Då frågar sig vän av ordning varför inte t.ex. CTC kör med direktkondensering i sin acktank, det skulle ju lösa alla problem de har med tillskottel för varmvattenvärmningen.Dessutom frågar jag mig varför inte alla kör med acktank och direktkondensering.
Då frågar sig vän av ordning varför inte t.ex. CTC kör med direktkondensering i sin acktank, det skulle ju lösa alla problem de har med tillskottel för varmvattenvärmningen.
Citat från: Rickard skrivet 08 december 2004, 03:52:02Då frågar sig vän av ordning varför inte t.ex. CTC kör med direktkondensering i sin acktank, det skulle ju lösa alla problem de har med tillskottel för varmvattenvärmningen.Dessutom frågar jag mig varför inte alla kör med acktank och direktkondensering.Kanske för att man får något lägre verkningsgrad? Vattnet strömmar ju inte runt kondensatorn så avkylningen blir sämre. COP 3.9 vid 0/35.Jag vet inte om det är sämre verkningsgrad? Men tempen på returen på köldmediet i botten på tanken gissa jag att det är omkring 35 gr.Varför direktförångning inte sälj i större omfattning beror säkert på rörmokarna, dom vill ha snabba installationer på värmepumpar för att kunna sälja fler pumpar på samma tid.Detta är ju lite mer tidskrävande och måste fyllas med köldmedie.Jag vet inte om man bara kan gå på copvärde för det är ju helheten som räknas.
CiteraDå frågar sig vän av ordning varför inte t.ex. CTC kör med direktkondensering i sin acktank, det skulle ju lösa alla problem de har med tillskottel för varmvattenvärmningen.Borde inte svart på denna fråga vara det magiska talet för vatten, 37 ??
På vilket sätt har 37 grader att göra med detta?
CiteraPå vilket sätt har 37 grader att göra med detta? Inte mycket men ändå lite. En lite biologilektion (brukar tjata om detta .) )Fråga 1. Varför har vi människor en kropps temperatur på 37 grader....SVAR :Indirekt PGA vatten och att vi är varmblodiga Fråga 2. Hur hänger vatten, varmblodig och 37 grader ihop.Svar: Vatten är som har den egenskap att den lättast avger energi vid 37 grader OCH tar &så emot energi, i detta fall värme Vi varmblodiga djur vill inte slösa med energi när vi skall hålla oss varma samt att vi inte vill bli överhettade, för då slutar våra system att fungera.Vad har 37 grader med CTC att göra då ..(rena snillen spekulerar, HAR inte en aning igentligen utan ett kul spår) Fråga Vad har 35 och 40 gemensamt ??Svar:som ni gissar 37, mitt i mellan 35 och 40. vilket i sin tur är mellan de värden som CTC minst vill jobba med.För att runda av detta, så borde det vara effektivast att alltid se till att vattnet runt värmekällan är mellan 35 och 40 grader när det skall värmas upp ?? Så svaret i listarens guide till galaxen är således inte vara 42 utan 37 (kommer dock inte ihåg hur de kom fram till 42, eller det var ett nonsenstal, ngn som kan det ?)
NÃ¥gonstans i acken skulle det vara 37 grader...
:)Själv har jag installerat Sirius värmepump på 7 kw med direktförångning och 500l varmvattenberedare. Där tar jag ut upp till 85 gr varmvatten i toppen eftersom vattnet är skiktad. Utan tillskott!Vattnet till radiatorerna tas enbart på nerde halvan, det var därför jag köpte detta systemet och är helnöjd. Ytan som värms upp är på ca 135 m och snittet på 4 månader med elementen på inkl hushållström låg på 36 kw per dag.
Citat från: ME skrivet 08 december 2004, 15:26:59CiteraDå frågar sig vän av ordning varför inte t.ex. CTC kör med direktkondensering i sin acktank, det skulle ju lösa alla problem de har med tillskottel för varmvattenvärmningen.Borde inte svart på denna fråga vara det magiska talet för vatten, 37 ?? Måste erkänna att jag inte förstår vad du menar :-[Om man använder sig av en vanlig kollektor (brine) men låter köldmediat kondensera i en acktank - från topp till botten (i någon form av kamflänsslinga)- så skulle tempen i toppen (om hetgastempen ligger på 85 grader) bli upp till 85 grader och i botten så låg som den kan bli avhängigt returtempen från radiatorkretsen.Detta förutsatt att man shuntstyr utgående radiatorvatten från acken - returen in en bit ovanför botten - och låter skiktningen se till att tempen blir så hög som möjligt i toppen, och så låg som möjligt i botten.Tappvarmvattnet skulle i en sådan applikation förvärmas i en slinga i botten av acken (och ytterligare bidra till förbättrad skiktning) - för att slutvärmas i toppen - där tappvarmvattnet skulle kunna värmas till i närheten av 85 grader.Blandningsventil skulle naturligtvis krävas.På vilket sätt har 37 grader att göra med detta?
högre copvärde med en lägre temperatur på returen på hetgasen.
Det är lättare att överför en grad i energi vid 37 grader än 30 grader....
Nu får du allt förklara dig. "En grad i energi" vad är det?
Men vad vet en vanlig dödlig om det
Jag läste i dag att Carrier släpper en ny v-pumpmed scrollkompressor och 134a som köldmediumoch som ger 60 grader, men som med all kylteknik så är läran att det är ej bra med höga kondenseringstemperaturer under någon längre tid för att kompressorn ska må bra. Åke n
"Tack vare en nyutvecklad avancerad scrollkompressor och köldmediet R-134a ger denna nya värmepump 60°C varmt vatten. Det varmare vattnet ger mer värme till radiatorerna, vilket ökar den ekonomiska besparingen"
Det varmare vattnet ger mer värme till radiatorerna, vilket ökar den ekonomiska besparingen"
pellep CiteraDet varmare vattnet ger mer värme till radiatorerna, vilket ökar den ekonomiska besparingen"Hur än man läser det får jag det till en lögn!!Kör man varmare vatten till radiatrorerna ökar värmeavgivning (det stämmer) MEN verkningsgraden sjunker därmed får man en lägre besparing!!! (än med samma värmeavgivning vid lägre temp)men som sagt reklam den ska ju ha genomslagskraft.
Citat från: admin skrivet 08 december 2004, 03:52:02Då frågar sig vän av ordning varför inte t.ex. CTC kör med direktkondensering i sin acktank, det skulle ju lösa alla problem de har med tillskottel för varmvattenvärmningen.Dessutom frågar jag mig varför inte alla kör med acktank och direktkondensering.
Vad jag vet och hört är det ingen som har loggat en Ivt och fått mer än 62-63 grader i vv.65 grader är väll inget problem, det klarar ju vilken vp som helst om man bara vill.Förr i tiden kunde man ställa om Hp manuelt och därmed bestämma hur högt komp skulle jobba, men högre temp=högre tryck och inte bra för komp samt komp, systemet = förslitningar.Med tanke på förslitningar + uruselt cop skulle jag nog välja att elen går in från 55-65 grader. Om man nu nödvändigtvis ska upp i den tempen.