Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Dave1979 skrivet 06 juni 2013, 15:47:29

Titel: IVT Greenline 8 - kompressor lyser rött
Skrivet av: Dave1979 skrivet 06 juni 2013, 15:47:29
Nu är det åter strul på vår IVT GL8 från 1999 och denna gång är det kompressorlampan som lyser ilsket rött :(

Har provat att både trycka på återställ och att slå av/slå på.
Det enda som händer när är att lampan återgår till rött i samma stund som relät till kompressorn slår till.
Hur felsöker man detta?

Kommer elpatronen automatiskt att gå in som reserv eller måste jag aktivera patronen på något sätt så att går in på en gång.
Säkringarna för elpatronen är på.

Mkt tacksam för svar

//David
Titel: SV: IVT Greenline 8 - kompressor lyser rött
Skrivet av: Olle61 skrivet 06 juni 2013, 19:36:54
Återställa på fronten räcker inte. Du måste återställa motorskyddet också.
Ungefär så här ser motorskyddet ut:
http://www.elbutik.se/product.html/termomagnetiskt-overstromsskydd-2?category_id=1882 (http://www.elbutik.se/product.html/termomagnetiskt-overstromsskydd-2?category_id=1882)
Utlöst motorskydd kan bero på defekt kompressor eller spänningsbortfall av en fas, kanske en säkring som gått i centralen?
Även kontaktorn som sitter under motorskyddet kan vara defekt och bara släppa igenom två faser.

Jag vet inte hur det är med elpatronen, men du kan ju se om kontaktorn drar och lampan för tillskott på panelen tänds.
Titel: SV: IVT Greenline 8 - kompressor lyser rött
Skrivet av: Dave1979 skrivet 10 juni 2013, 21:38:45
Hej och tack för svar!
Visst var det motorskyddet som löst ut.
Återställde motorskyddet och vips på gick kompressorn igång utan missljud.
Kanske kan vara värt att investera i ny kontaktor och motorskydd om det händer igen.
Nu hoppas jag på att det bara var en låg fas i området som gjorde att motorskyddet löste ut  ::)