VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: mrNoodles skrivet 09 oktober 2010, 11:44:55

Titel: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 09 oktober 2010, 11:44:55
Har haft pumpen driftsatt sen förra fredagen, alltså 8dygn.
På den tiden har den förbrukat 28kWh tillskott, varav 25kWh på vatten...

Låter detta rimligt, eller bör jag försöka ändra nån inställning?

Kan det vara för att den är inställd på:
Blockera värme vid varmvattenbehov - Nej

HE E9 (sep. 300L) med Rego1000.

/pumprookie  :-\
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 10 oktober 2010, 00:22:06
Det har säkert gått heldel tillskott redan under uppstart när du har 300literstank, du kan ju börja med att ställa upp tillskottimer från fabriksinställning 60 minuter till 120 eller mer och se om det hjälper.     
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 10 oktober 2010, 10:52:27
Jo får testa ändra  Thumbsup
(så, nu står den 120min)

Den verkar starta ofta också, så här ser det ut (drifttid/starter):

72h 271starter
76h 294starter
79h 321starter
82h 351starter

Eller ser detta normalt ut?

Och nu 34kWh varav 31kWh på varmvatten...?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 10 oktober 2010, 12:41:25
Jag kanske inte förstår rätt, men det senaste förbrukning av 6 kWh 34 -28 är helt och hållet till VV, för att 31–25 är också 6.
Vad tar värmen i vägen om ni inte använder onormalt mycket VV.  En möjlighet är växelventilen om den inte slår om ordentligt utan är öppen samtidigt både till värme och VV. Men anläggningen är ju såpas ny att
att  det låter långsökt men är inte omöjligt.
Du kan ju prova att blockera tilläggselen  också och se vad som händer, men det är ingen lösning för problemet utan måste hittas någon annanstans, men kan göra detta tillfälligt
Övrigt tycker ja att om du har haft en installatör som har gjord jobbet så är det motiverat att han kommer och kollar läget hur det ser ut och rättar till det som behövs. För starter har du ju alldeles för mycket!
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 10 oktober 2010, 13:00:24
Jo det är enbart 3kWh som gått till värme säger den, resten vv.

83/357 nu..

Har cirkpump/shunt nere för golvvärmen samt för elementet i tvättstugan.
Kulvert ut till garaget med cirkpump/shunt där.

Ska helt klart konsultera installatören ang. detta.
Vad är rimligt antal starter per drifttimme?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2010, 13:18:34
Jo det är enbart 3kWh som gått till värme säger den, resten vv.

83/357 nu..

Har cirkpump/shunt nere för golvvärmen samt för elementet i tvättstugan.
Kulvert ut till garaget med cirkpump/shunt där.

Ska helt klart konsultera installatören ang. detta.
Vad är rimligt antal starter per drifttimme?
Ca 1 start per timme mer ska det inte behöva vara.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 10 oktober 2010, 14:19:49
Kulvertar om dom är dåligt isolerade drar mycket värme. Kan vara bidragande orsak.
Upptill 2 starter kanske i sämsta fall i timmen är väll att eftersträva, din pump visar ju svagt ökande startfrekvens är uppe på 4,3 starter i genomsnitt i timmen. En volymtank skulle öka gång och stopptiden och bidra till färre starter.
Men som sagt har installatören skyldigheter också att hjälpa till på inställningar och tala om eventuella brister och felaktigheter.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 10 oktober 2010, 15:47:31
Kulverten är en Wirsbo quattro som ligger på 1m djup, ca 21m lång.
Enbart utegivare.

Kan ojämna flöden vara en orsak?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 10 oktober 2010, 18:55:14
Kulverten är en Wirsbo quattro som ligger på 1m djup, ca 21m lång.
Enbart utegivare.

Kan ojämna flöden vara en orsak?

Flödena ska man försöka ställa in så jämna som möjligt. Naturligtvis måste man ställa flödena så att temperaturen blir lagom varje rum, men samtidigt är det viktigt att så mycket vatten som möjligt är med
i rörelse.  Täta starter och korta gång och stopptider tyder på att man har för lite vatten i förhållande till
pumpstorleken. Det ska vara  20-25liter per kWh  i pumpeffekt. 
På sikt är det bra att ha rumsgivare också, då ställer man flödena så höga som möjligt och pumpen tar hand om
temperaturen inne. Man ska försöka ställa kurvlutning och parallellförskjutning så nära som möjligt som motsvarar rätt temperatur inom hus och sedan aktiverar man rumsgivaren. Rumsgivaren tar hand om parallellförskjutningen sedan.
Det ser inte ut att ha så våldsamma förluster i kulverten men det går åt lite värme där.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 10 oktober 2010, 21:26:19
I dagsläget värmer vi ca. 160+80m2.

510m 20mm slang ~160l.
100m 12mm slang ~10l

Så det borde inte vara helt galet med en 9kW (8,8).
                               
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 10 oktober 2010, 23:55:01
Visserligen är det i underkant men som du seger helt galet är det inte, men det kan vara luftproblem eller att det
inte är tillräkliga flöden någonstans (att bara en liten del går runt i systemet).
Men starterna är onekligen många, under den sista driftstimmen från 82 till 83 har pumpen startat 6 gånger.

Och även energi fördelningen mellan VV och värme förbryllar om siffrorna stämmer över 90% till VV.

Det finns en parameter till som påverkar gång och stopptider och det är kopplingsdifferens som man kan försöka
påverka start frekvensen.

Om dessa åtgärder inte ger gottagbar resultat så är det bara volymen som hjälper.
PS. på hösten och våren brukar det också blir mera starter än på sommar och vinter.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 11 oktober 2010, 00:58:58
Alltså det är eltillskottet som gått in på totalt 34kWh, varav 31 på VV.

Totalt har pumpen sörplat i sig 245kWh eller liknande sen 1/10:e

Verkar som tempen sjunker fort om man kollar på displayen, som de kyls lite väl häftigt nånstans...  fiR:
Står man o kollar så syns det tydligt hur det sjunker tiondel för tiondel...
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 11 oktober 2010, 09:28:24
85h/380starter i natt, och nu på morgonen:
89h/407starter men 41kWh totalt eltillskott nu...
7kWh till under natten?

Märkligt märkligt tycker jag.

T1 eller T2 (minns inte nu, men alltså tempgivaren på framledningen), den sjunker fort efter att pumpen arbetat upp till börvärdet.

Vi har krypgrund under kök/hall/lilla toan nere men returslingan känns inte mycket kallare än nån annan.
Blev lite orolig att det läcker värme genom trossbotten där, men utan att kollat tempen där nere så känns inte returslingan nämnvärt kall.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 11 oktober 2010, 12:29:31
Ändrade 'Blockera tillskott' från 'nej' till 'ja'...
Få se om det blir nån skillnad.

Talade med IVTsupporten ang. 41kWh eltillskott på en dryg vecka varav 38kWh på vv, han tyckte det lät lite märkligt också...
Får försöka hålla koll på verklig förbrukning, och hur mycket tillskott den tar, om den nu fortsätter ta tillskott trots att ja ändra till att blockera tillskott.

Antal starter skulle minska i takt med att temperaturen sjönk och stabiliserade sig menade han jag talade med.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 11 oktober 2010, 20:23:53
Ändrade 'Blockera tillskott' från 'nej' till 'ja'...
Få se om det blir nån skillnad.

Talade med IVTsupporten ang. 41kWh eltillskott på en dryg vecka varav 38kWh på vv, han tyckte det lät lite märkligt också...
Får försöka hålla koll på verklig förbrukning, och hur mycket tillskott den tar, om den nu fortsätter ta tillskott trots att ja ändra till att blockera tillskott.

Antal starter skulle minska i takt med att temperaturen sjönk och stabiliserade sig menade han jag talade med.

Start antalet bara ökar och ökar nu är de uppe på 4,57 starter i timmen.  Om du hade möjlighet att stänga av kulverten till garaget nu när det inte riktigt är frys risk än, bara tillfälligt att försöka lokalisera felet för värmeförlusterna.
Trossbotten kan ju vara också en delförklaring  det är svårt att känna bara med handen.
Försök ha samtidigt koll på VV temperaturen och hur ofta pumpen gör VV, och kan du se växelventilen om den växlar om riktigt det finns säkert markering på vriddonet eller om du har den in och ut gående model.
Detta för att VV har förbrukat så mycket energi, om nu siffrorna stämmer.  

Du skulle ha stor nytta av någon sorts Temperaturlogger  det skulle underlätta mycket på felsökningen.
http://www.energibutiken.se/loggrar/11-rtlogger-temperaturlogger.html
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 12 oktober 2010, 13:56:51
47kWh nu.. med 'Blockera tillskott - Ja'
(stod på 41kWh när tillskottet blockerades)

Låter som nåt inte stämmer va?  Sc:,h

Stängt ena ventilen ut till garaget, för att se om kulvert/garaget är del i problemet.

Ska notera lite värden (start/tid/energimätning/faktiskt förbrukning) under det kommande dygnet sedan ringa installatören som sedan felanmäler den till IVT...
Och jag som såg en problemfri husuppvärmning framför mig... :)
Skämt åsido, bara det löser sig, och löser sig lätt utan en massa tjafs.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Apan skrivet 12 oktober 2010, 18:07:51
Har du VV i garaget med VVC?? Annars vart tar VV vägen, tillskott + värmepumpens tillverkning av VV verkar vara enorm.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 12 oktober 2010, 18:53:30
Nej nej inge VVC där. :)

Enligt IVT supporten så ska man kunna lita på värdena i 'Energimätningsmenyn' även om det lät som det kunde diffa lite, men han höll med om att det lät mycket märkligt att den räknade upp 7kWh på en natt då alla sov.

Polarn har en HT Plus 9kWh och bor ca 2-3km härifrån så temperaturerna bör inte diffa allt för mycket.
Han har dessutom ett nytt och som jag antar välisolerat hus med golvvärme i plattan (1plans).
Och under de ~2h som vi setat vid resp. dator och ljugit om diverse så har hans pump startat 5ggr, och gått ~4min per gång.

Startar era pumpar 1-2ggr per drifttimme, och går 30-60min då?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 12 oktober 2010, 22:19:14
Nej nej inge VVC där. :)

Enligt IVT supporten så ska man kunna lita på värdena i 'Energimätningsmenyn' även om det lät som det kunde diffa lite, men han höll med om att det lät mycket märkligt att den räknade upp 7kWh på en natt då alla sov.

Polarn har en HT Plus 9kWh och bor ca 2-3km härifrån så temperaturerna bör inte diffa allt för mycket.
Han har dessutom ett nytt och som jag antar välisolerat hus med golvvärme i plattan (1plans).
Och under de ~2h som vi setat vid resp. dator och ljugit om diverse så har hans pump startat 5ggr, och gått ~4min per gång.

Startar era pumpar 1-2ggr per drifttimme, och går 30-60min då?

Svårt att säga, vet inte tiden mellan 41 och 47 kWh, annat än att det ska inte ha kunnat gå något tillsatts el när du har den avstängt.  Det ska du inte heller lär behöva så länge pumpen startar så ofta. Vi får avvakta lite när du får mer data, och om det fortfarande är VV som drar det mesta effekten.
Under tiden när du väntar på hjälp kan du försöka kolla att systemet är lufta inklusive VV beredaren och att du har tryck i expansionskärlet. Vidare kan du kontrollera att alla kolvslingorna har så lika temperatur skillnad på in och utgående rör som möjligt för att säkerställa att man har rätt flöde över alt. 

Min pump har startat i genomsnitt exakt en gång i timmen under senaste veckan, vissa dagar lite mindre och vissa lite fler.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 12 oktober 2010, 23:11:46
Men alltså, så vi inte pratar om varandra, går värmepumpen 1h i snitt, per start?
Så den hamnar på ett snitt på 1start per timme pumpen gjort värme eller vatten?

:)

En annan fråga som iofs inte hör hit men, vet ni om man kan se antal starter på den REGOn som sitter i en HT Plus?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 13 oktober 2010, 00:33:02
Men alltså, så vi inte pratar om varandra, går värmepumpen 1h i snitt, per start?
Så den hamnar på ett snitt på 1start per timme pumpen gjort värme eller vatten?

:)

En annan fråga som iofs inte hör hit men, vet ni om man kan se antal starter på den REGOn som sitter i en HT Plus?

Det var ju bra att du frågade tänkte aldrig så långt, vad gäller min pump så varar gång och stopptiden tillsammans en timme i genomsnitt för tillfälle. På sommartid  kunde pumpen stå mellan 6 och 11 timmar om man  behövde lite eller nästan inget  VV.

På  frågan om HT  Plus hittar inget av  startavläsning på manualen så jag kan inte svara  hur det är.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 13 oktober 2010, 04:13:18
Ska försöka hålla lite koll på hur många ggr pumpen startar under en klocktimme imorgon.
Kanske inte beter sig helt onormalt trots allt.  Thumbsup

Men det där med varmvatten-elen på nätterna verkar ju inte helt friskt.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 oktober 2010, 06:37:55
Bara för att utesluta en ganska osannolik felkälla: Har du kollat på huvud-elmätaren att du har den angivna förbrukningen? Det kan ju vara nån bugg som gör att VP'n visar fel...
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 13 oktober 2010, 13:57:29
Ytterligare 7kWh eltillskott för VV i natt.
Uppe i 54 totalt nu.

Jag har en mätare enbart för VPn, den har tickat på från:

291,6kWh (kl 21:03i igår kväll)
309,3kWh (kl 13:10 idag)

Jag har nån villfarelse om 303,1 kl 6:30 i morse när jag kom hem efter nattskiftet.. (men när jag kollade på pappret där jag noterade timmar och starter på så verkar jag ha bommat elmätarvärdet).
Och
Men, 17,7kWh över natten, känns som pumpen kan ha kört 7kW el, eller?
Undrar om den fått fnatt och gör en legionellakörning lite var och varannan natt?

Pumpen har varit driftsatt i 290h totalt (sedan 1a okt) och har gjort 541 starter, det ger 1.85 starter per dygnstimme, inte helt illa då med avseende på 1-2starter per timme (ej drift).
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: js skrivet 13 oktober 2010, 18:37:26
Hej jag har en ivt HE C9 sedan 2 veckor och jag undrar var i menyn du hittar antal starter
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 13 oktober 2010, 18:47:25
Hallojs!
Du lär byta från 'kund' till 'installatör' i accessmenyn.
'Lösenordet' är MÅN/DAG (1013 för idag).
Sen går du upp till Installatör, och sedan neråt en bit till drifttider eller liknande, o sen nån undermeny till. :)

Har du märkt nåt om din pump tar eltillskott för att göra varmvatten, speciellt på nätterna?
Jag upplever min som lite 'egen'. :)
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: js skrivet 13 oktober 2010, 20:12:18
 Hej tack för tipset, nej jag har inte någon extra eltillskott på varm vatten utom 1 natt då det blev 7 kwh på eltillskott på varmvatten men det var så att spetsvärmen gick in då, nu har jag ändrat det till 1gång var tredje vecka .Jag  har vvc i en ny kulvert på 21m  så det blir lika mycket på värme och varm vatten produktion , kan det vara en bra ide` att köra den på timer ?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 13 oktober 2010, 21:38:18
Jag kör varannan vecka, onsdag morgon, från början var det varje vecka (default), kanske därför den bränt 7kWh i natt/morse.

Dock verkar den 'äta el' för varmvatten, trots att jag har blockerat tillskott, vilket jag tolkar som att den inte ska använda nån som helst el, annat än vid larmdrift (och kanske legionellakörning), så räknar den upp förbrukat eltillskott under energimätningar....

Temperaturen här har nog varit ner runt 0:an och kanske någon minusgrad men inte mer sedan pumpen startades.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 13 oktober 2010, 23:26:17
Jag kör varannan vecka, onsdag morgon, från början var det varje vecka (default), kanske därför den bränt 7kWh i natt/morse.

Dock verkar den 'äta el' för varmvatten, trots att jag har blockerat tillskott, vilket jag tolkar som att den inte ska använda nån som helst el, annat än vid larmdrift (och kanske legionellakörning), så räknar den upp förbrukat eltillskott under energimätningar....

Temperaturen här har nog varit ner runt 0:an och kanske någon minusgrad men inte mer sedan pumpen startades.

Startfrekvensen var ju inte så hög som befarat, men elförbrukningen är ganska hög och skärskild eltillskott.
Men det sista som har gått så tror jag är legionella, jag tror att ett ”ja” i ”blockera tillskott”  gäller
för varmvatten, för det gör inte på minpump alla fall, men du har ju 120 minuter i timer.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 13 oktober 2010, 23:46:58
Ja starterna verkar inte vara så illa som först befarat, vilket känns väldigt skönt. :)

Men det är som sagt väldans märkligt med el tillskottet för vv, speciellt som jag valt 'ja' i blockera tillskotts menyn.
Man skulle kunna lita på 'energimätningsmenyn' till 99% som jag tolkade IVT supporten.
Man skulle inte heller behöva blocka elen, för den borde/skulle inte gå in, om inte nån tappade enormt mycket vv, och vi har inte badat en gång sedan pumpen installerades, och det har inte varit mer än kanske 1-2 nätter med nån ynka minusgrad, och el har gått 'varma nätter' också.
Och den skulle alltid prioritera kompressorn före el osv...

Ska se om den tagit mer för vv imorgon när jag vaknar.
Får ringa installatörn imorrn, så får han felanmäla den så det får redas ut, för det verkar ju inte bara bero på nån inställning.  :'(
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 14 oktober 2010, 10:43:48
Från 54kWh eltillskott igårkväll till 60kWh nu på morgonen....
(ingen har duschat eller badat eller...)
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 14 oktober 2010, 13:11:14
Från 54kWh eltillskott igårkväll till 60kWh nu på morgonen....
(ingen har duschat eller badat eller...)

Har du jämfört tillägs elförbrukningen  enligt displayen mot total förbrukningen enligt elmätaren över en natt?
Kanske beräknas hela förbrukningen i ställe för tilläg??   
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Apan skrivet 14 oktober 2010, 14:49:08
Måste ju vara totalförbrukning 6kwh? Om inget VV förbrukas, vi ligger jämförelsevis på 1.5-2kwh från kl 24 till kl 6.00, och luftvärmepumpen går..
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 15 oktober 2010, 01:16:15
Externa elmätarn för pumpen gick från 320,5kWh (kl 00:22) till 334,1 (kl 10:18).
För samma tid, ca 10h, på dagen (då vv har tappats) har pumpen tagit 9kWh.

Nu visar energimätningsmenyn på 60kWh eltillskott totalt (3 på värme och 57 på vv).
Elmätarm står på 348,3kWh.

IVT supporten spekulerade i krånglande växelventil, men höll med om att det vore märkligt om den bara krånglade på nätterna.
IVT supporten höll med om att det var märkligt att eltillskott förbrukades och räknades upp i energimätningsmenyn, trots att tillskott är blockerat - vv-spets tillåts dock, men detta ska ske på onsdagar varannan vecka.

Nu innan jag läste av värdena ovan gjorde pumpen VV, utan el, inget vv mer än för handtvätt kommer tappas nu förrän imorgon bitti då nya värden avläses.
Pumpen ska vara felanmäld till IVT nu, hoppas på snabb åtgärd/lösning.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Apan skrivet 15 oktober 2010, 08:31:19
Skulle inte acceptera denna förbrukning för endast pumpen, hur blir det då i vinter? Kommer inte företaget som installerat den och undersöker och ev loggar?

/A.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 15 oktober 2010, 09:18:18
67kWh nu, enligt energimätningsmenyn... knUp

Nej, nåt är ju bevisligen åt skogen, firman som monterar har inte IVT service, utan det sköts av en annan lokal firma.
Förhoppningsvis hör servicefirman av sig fort, och hittar fel.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 16 oktober 2010, 10:05:31
73kWh eltillskott.. fiR:
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 17 oktober 2010, 09:38:57
80kWh eltillskott.. känns som liten risk för legionella iaf...
Lär nog ringa och försöka jaga på nån imorgon, känns inte bra när grejerna inte är mer än dryga 2v gamla.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 17 oktober 2010, 11:54:54
80kWh eltillskott.. känns som liten risk för legionella iaf...
Lär nog ringa och försöka jaga på nån imorgon, känns inte bra när grejerna inte är mer än dryga 2v gamla.

Har du följd pumpen så att se om lysdioden för tillkotselen lyser?
Du skulle föra riktigt statistik  mellan elmätaren och eltillskottet enligt displayen.
Tur att det finns garanti *vinkar*
 
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Apan skrivet 17 oktober 2010, 12:00:37
Men denna effekt borde du få väldigt varmt inne, eller stor förbrukning på VV, eller varmare VV än 55gr?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 17 oktober 2010, 16:17:41
Det är varmvatten som pumpen gör med tillskottet, så värmen är under kontroll  :)
Den äter alltid el när det sovs eller jobbas natt, och den förbrukar mer el under nätterna, även om det är kallare då än under dagarna så känns det som pumpens egna energimätning stämmer, att det verkligen förbrukas den el mätaren räknar upp.
Jag noterar alla data i ett Excelark (start, tid, förbrukning intern, extern elmätare samt tidpunkt).
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Apan skrivet 17 oktober 2010, 17:46:09
Men tycker att VV tempen skall öka om inget vatten tappas? Speciellt på natten, inget som loggar tempen?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 17 oktober 2010, 18:43:15
Ska se hur det ser ut imorgon när klockan ringer 05:00, om den har 'ätit' mer el.
Då bör ju som sagt VV-tempen ligga över det den ligger på nu ikväll, runt 51-53ºC om jag minns rätt.

Ändrade från 2 till 3v på veckointervall för vv-spets och sedan tillbaka till 2v igen för att se om det blir nån skillnad.
Gjorde samma sak med tiden, från 03:00 till 04:00 och sedan tillbaka.

Man blir ju lite ledsen i ögat också, man räknar ju inte med att en ny sak man köpt ska krångla :(

Ska ringa och stöta på IVT imorgon, och om de har lämnat över uppdraget till lokala firman får dom ett samtal.
Man vill ju ha detta löst snarast och absolut innan det blir kallt på riktigt.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 18 oktober 2010, 05:10:47
+64,4ºC i VV... elspetssymbol i displayen.

Ska testa slå av VV-spets i eftermiddag och se om det blir nån skillnad imorgon bitti
(den står ju dock på onsdag - varannan vecka nu)
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 18 oktober 2010, 08:16:42
Vilken kalender går din pump efter jag trodde att igår var söndag och idag måndag,
något måste vara galet med pumpen, IVT borde reagera.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 18 oktober 2010, 10:08:19
Den tror att varje ny morgon är onsdag varannan vecka utan tvekan.
Ska ringa IVT och jaga på lite nu.
Nu när det är solklart vad som sker. :)
Sen är det bara att hoppas dom har en snabb och smärtfri lösning.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 18 oktober 2010, 15:52:05
Nu är vv-spets avslagen, får se hur den beter sig imorgon bitti.
Talade med firman här på byn som är IVTs serviceombud, som tyckte jag skulle prova stänga av vv-spetsen, och kanske prova fabriksåterställa pumpen.

Vore ju enkelt om det är så enkelt att nåt har hängt sig, men samtidigt känns det inte vidare 100%igt om det kan räcka med en återställning för att det ska funka som det är tänkt....
Spetsar den imorrn, får servicefirman komma pronto och börja felsöka, den är ju inte ens 3v gammal....  fiR:
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Apan skrivet 18 oktober 2010, 20:46:56
Måste man ha denna funktion överhuvudtaget? Vår VVB har hållit 45-50gr i över 2 år..
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 18 oktober 2010, 21:12:06
Njae de verkar väl vara lite delade meningar om vv-spetsen. :)
Återstår om de står o 'puttrar' imorgon bitti igen.

Sen ska det ju funka bara..  Thumbsup
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 19 oktober 2010, 09:21:01
Inge eltillskott förbrukat inatt.  Thumbsup

Är väl bara att testa ställa på det igen och se om schemaläggningen flippar ur...
Ska ringa servicefirman också, och se, om de har nåt att tillföra...
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 20 oktober 2010, 19:04:39
Ställde in vv-spets torsdag varannan vecka, gjorde detta igår em.
Ingen el-spets gick in inatt, återstår att se om den flippar ur efter morgondagens spetsning igen..
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 21 oktober 2010, 10:40:28
Idag, då den skulle spetsat, har den värmt upp vattnet (hur högt vet jag inte, men det var 58ºC nyss när jag kollade), men den larmar eller visar info ('I' på displayen) 'misslyckades med varmvattenspets, försöker imorgon samma tid igen'.

Samma sak hände sist också, och efter det fortsatte den varje dag....  ::)
Så imorrn lär det nog spetsas igen... (och då är den inställd på torsdag - 2v intervall).
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 22 oktober 2010, 10:17:36
Så då verkar pumpen tro att det är torsdag, eller ja den trodde ju själv att den missat spetsningen igår...Så nu imorse tog den ytterligare 6kWh och är upp i 100kWh totalt nu.
Dags och ringa servicefirman.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 oktober 2010, 10:25:24
Pumpen tror nog att det är fredag, men eftersom spetsningen misslyckades igår så kör den den i dag istället (och imorgon om den misslyckas idag...)
Grundproblemet är att spetsningen misslyckas.
Är det det nån maxtid för spetsningen som är för lågt ställd?
Är det nån maxtemp på varmvattnet som är ställd lägre än stopptempen vid spets?
Har du effektvakt och en massa andra förbrukare/felaktig inställning som göra att spetsningen sker med begränsad effekt?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Apan skrivet 22 oktober 2010, 14:03:53
Varför envisas att ha denna funktion påslagen? Och vad gör denna funktion för nytta varannan vecka? När vattnet ändå lär var utbytt flera ggr på 2v.

Men när pumpen är ny så skall denna funktion ändå fungera..
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 23 oktober 2010, 00:32:44
Pumpen tror nog att det är fredag, men eftersom spetsningen misslyckades igår så kör den den i dag istället (och imorgon om den misslyckas idag...)
Grundproblemet är att spetsningen misslyckas.
Är det det nån maxtid för spetsningen som är för lågt ställd?
Är det nån maxtemp på varmvattnet som är ställd lägre än stopptempen vid spets?
Har du effektvakt och en massa andra förbrukare/felaktig inställning som göra att spetsningen sker med begränsad effekt?

Den misslyckas dock bara första ggn, sen larmar/informeras det inte mer om det.
Och spetsningen tror jag inte misslyckats i verkligheten, men på nåt sätt får pumpen för sig det och upprepar nästa dags försöken trots att det inte är några problem.

När jag talade med IVT servicefirman idag skulle han träffa nån tekniker på måndag fm, som tydligen var bekant med nå tok med vv-spetsen, men om det var samma 'fel' som vi har på vår pump visste han inte. Men vi ska höras av på måndag.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 23 oktober 2010, 15:27:48
Som ni som följt tråden förmodligen anat...

VV-spets imorse, igen, utan larm eller info meddelanden.

Den verkar fastna i 'nytt försök nästa dag loopen'.

Nu är spetsen avslagen i väntan på att nån kollar på pumpen/styrningen.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 26 oktober 2010, 17:27:08
Första åtgärdsförslaget var att prova sänka VVspets tempen till 60ºC istället för 65.

Återstår att se imorgon om den har 'misslyckats med vv-spetsen'.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Remo skrivet 26 oktober 2010, 19:34:31
Första åtgärdsförslaget var att prova sänka VVspets tempen till 60ºC istället för 65.

Återstår att se imorgon om den har 'misslyckats med vv-spetsen'.

Tänker dom inte ge annat än konstgjort andning?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 26 oktober 2010, 19:40:48
Tja vi får väl se, jag lever i tron om att det är för att kunna härleda felkällan åt ett visst håll.  ;)

Men jag gissar att jag tror rätt då jag påstår att den ska klara att värma upp till 65ºC (som elspetsen kommer inställd på från fabrik).

Jag kommer inte nöja med att det funkar om jag ställer ner temperaturen, då får IVT själva komma med riktigt bra förklaringar och en bestående lösning.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 oktober 2010, 20:11:47
Tja vi får väl se, jag lever i tron om att det är för att kunna härleda felkällan åt ett visst håll.  ;)

Men jag gissar att jag tror rätt då jag påstår att den ska klara att värma upp till 65ºC (som elspetsen kommer inställd på från fabrik).

Jag kommer inte nöja med att det funkar om jag ställer ner temperaturen, då får IVT själva komma med riktigt bra förklaringar och en bestående lösning.

Ja varför skulle den inte klara 65 ºC om spettsen körs med elpatron borde den väl klara 90 ºC.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 26 oktober 2010, 21:33:54
Precis, men dom kanske är på  jakt att luska ut om det kan vara en tempgivare eller liknande som spökar.

Dock är det ju lite märkligt då värmepumpen enbart 'informerar' om att den misslyckats med spetsen vid legionellakörningen.
Sen kommer inga fler larm eller info.

Känns mer som den fastnar i försöka nästa dag loopen... :)
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 oktober 2010, 22:22:36
När min nibe misslyckades pga 0 kw inkoppladd eleffekt så skulle den försöka om 2 veckor igen som är den normala intervallen
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 28 oktober 2010, 09:39:23
Njae... nu tycktes de att 60ºC var en lösning..

Men det tyckte inte jag, så vi får se var det slutar.

Dels att den inte talar om att den försöker spetsa nästkommande dag (om och om igen)
IVTservice menade på att spetstempen ligger för nära max framledning eller liknande...?
Men det låter väl lite märkligt om den kommer inställd på 65ºC från fabrik?

Talade med IVT som till viss del höll med om att det lät märkligt, men som sa att jag lär ta det med återförsäljaren som i sin tur skulle ringa servicefirman...

Min värmepump har gett mig ett större socialt nätverk..?
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: purjo__ skrivet 28 oktober 2010, 10:18:57
Jag förstår inte vad det har med max framledning att göra. Det som skulle kunna hända är möjligen att du får för varm värmebärare tillbaks till VP'n så att HP'n löser ut. Men, det förutsätter att VP'n producerar varmvatten samtidigt som elpatronen. Jag tycker att VP'n borde växla över till att producera värme när varmvattentempen överskrider VP'ns stopptemp för varmvattenproduktion


Min värmepump har gett mig ett större socialt nätverk..?

Om du menar det här forumet så klassas väl det som asocialt nätverk  tomte::
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 28 oktober 2010, 11:34:23
T8 talades det om.... nån tempgivare har en begräning på 57ºC (ekonomi) resp. 64ºC (komfort) och ev. ställde det till på nåt vis.
Men det känns lite märkligt då den, från fabriksinställningen, borde klara att spetsa vattnet?

Får återkomma med mer kött på benen...  :)
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 16 november 2010, 18:04:49
En kort uppdatering...

Nu är Maximal tid ändrad från 3h till 3½h av servicefirman, återstår att se om det funkar imorgon bitti.
Titel: SV: 28kWh tillskott på 1v...?
Skrivet av: mrNoodles skrivet 17 november 2010, 18:02:03
Nu funkade de.. jaja märkligt, men skönt. :)