Tempen i service-menyn är en starttemp som är ett beräknat värde där man tar 65% av värdet för startgivaren (som sitter ca 1/3 del upp från botten) och resterande av värdet på toppgivaren. Du kan ändra inflytandet av värdet mellan givarna. Infl. startgivare. Höjer man så tar den en större andel av startgivaren och får således en tidigare start.
Jag har ca 60 grader på vv men får start ändå.. startgivaren visar 38 (55%)!! tycker den borde kyla av toppgivaren fortare ifall detta var sant.
TWS-slingan inte spolad än (ska ske på måndag), men tänkte uppdatera med senaste tillfället då varmvattnet tog slut vad jag anser oacceptabelt tidigt under dusch. Innan duschen påbörjades visade varmvattentemperaturen 52 grader, och 10 minuter senare var det 36 grader. Se bifogade bilder. Är detta rimligt, och kan det orsakas av luft i systemet?
Hmmm...Ligger dina givare rätt?Toppgivaren i botten och startgivaren i toppen?
Citat från: Tobocop skrivet 06 januari 2011, 14:08:06Hmmm...Ligger dina givare rätt?Toppgivaren i botten och startgivaren i toppen?Bra fråga. Hur kontrollerar jag att givarna är rätt?Jag mätte duschflödet till runt 18 liter per minut - är detta ovanligt högt? Har ingen koll på vad som är normalt.
Citat från: yegger skrivet 06 januari 2011, 23:15:34Citat från: Tobocop skrivet 06 januari 2011, 14:08:06Hmmm...Ligger dina givare rätt?Toppgivaren i botten och startgivaren i toppen?Bra fråga. Hur kontrollerar jag att givarna är rätt?Jag mätte duschflödet till runt 18 liter per minut - är detta ovanligt högt? Har ingen koll på vad som är normalt.Ja det är högt. Thermia rekommenderar att man inte överstiger 12 liter per minut, för att undvika att skiktningen (varmaste vattnet är i toppen av tanken varifrån varmvattenledningen utgår) förstörs.
Citat från: Labold skrivet 06 januari 2011, 23:30:31Citat från: yegger skrivet 06 januari 2011, 23:15:34Citat från: Tobocop skrivet 06 januari 2011, 14:08:06Hmmm...Ligger dina givare rätt?Toppgivaren i botten och startgivaren i toppen?Bra fråga. Hur kontrollerar jag att givarna är rätt?Jag mätte duschflödet till runt 18 liter per minut - är detta ovanligt högt? Har ingen koll på vad som är normalt.Ja det är högt. Thermia rekommenderar att man inte överstiger 12 liter per minut, för att undvika att skiktningen (varmaste vattnet är i toppen av tanken varifrån varmvattenledningen utgår) förstörs.OK, men det jag mätte var inte enbart varmvatten; det gällde för normal duschtempertur. Ska man mäta flödet för max temp på dusch-vattnet?
Citat från: yegger skrivet 07 januari 2011, 00:00:19Citat från: Labold skrivet 06 januari 2011, 23:30:31Citat från: yegger skrivet 06 januari 2011, 23:15:34Citat från: Tobocop skrivet 06 januari 2011, 14:08:06Hmmm...Ligger dina givare rätt?Toppgivaren i botten och startgivaren i toppen?Bra fråga. Hur kontrollerar jag att givarna är rätt?Jag mätte duschflödet till runt 18 liter per minut - är detta ovanligt högt? Har ingen koll på vad som är normalt.Ja det är högt. Thermia rekommenderar att man inte överstiger 12 liter per minut, för att undvika att skiktningen (varmaste vattnet är i toppen av tanken varifrån varmvattenledningen utgår) förstörs.OK, men det jag mätte var inte enbart varmvatten; det gällde för normal duschtempertur. Ska man mäta flödet för max temp på dusch-vattnet?Det du ska mäta är det som ni brukar använda, dvs vilket flöde brukar ni ha när ni duschar och vilken temperatur. Sen vet du ju att vvb innehåller ungefär 50-gradigt vatten i snitt beroende på hur länge sen det var vp värmde det. Mäter du också kallvattentempen, kan du sen räkna ut (som jag försökte häfta till några poster upp) hur stor del av det "duschtempererade vattnet" som kommer från vvb och hur mycket som kommer från kallvattenledningen. Hursomhelst är det inte så vanvettigt noga, jag tror man kan sammanfatta det hela till att det låter som ni har riktigt högt flöde när ni duschar. Ska man ha sådan varmvatten-lyx (vilket jag tycker ni ska ha om ni gillar det) får man skaffa en mer potent vvb, det är inte svårare än så. Själv har jag en 300 liters beredare för jag vill kunna sätta ungarna i ett bad och ta en dusch själv samtidigt). Men Purjo har rätt, med ett bättre munstycke kanske ni kan få en enligt er skön dusch och ändå göra av med mindre vv. Flödesbegränsande justerbar ventil på inkommande kallvatten kan också vara en bra idé, det är kallvattenledningens inkommande tryck som driver även varmvattenledningarna, så med en sån ventil minskar ni både kallvatten- och varmvattenförbrukningen på alla tappställen. En bra idé kan dock vara att sätta ett avstick innan ventilen på kv-ledningen för trädgårdsslang/garageslang eller annat där ni behöver bra sprutt.Har du kollat tempgivarna enligt vad Tobocop skrev igår vid 14?