Ämnessammanfattning

Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 maj 2016, 05:53:11 »

Det är ju normalt att ventilen på inkommande vatten släpper ut lite vid VV-tillverkning. Varför ska han byta den och på vilket sätt hjälper det mot att värmesystemet tappar tryck?
Men den läcker väl när den inte gör varmvatten med vad jag fattar det som?Min läcker inget vid varmvattens tillverkning efter jag satte dit en ny och trycket blev helt stabilt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 maj 2016, 05:43:53 »

Det är ju normalt att ventilen på inkommande vatten släpper ut lite vid VV-tillverkning. Varför ska han byta den och på vilket sätt hjälper det mot att värmesystemet tappar tryck?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 maj 2016, 04:30:30 »

Hej på er alla.

Ett antal månader har nu gått sedan denna tråd var aktiv men jag ville ge en uppdatering för er.

Jag har inte fyllt på expansionskärlet på denna tid utan manometern visar nu 0 (noll) i tryck.
Det har den gjort länge. åtminstone sedan någonstans i mars månads början/mitt.

Dock fast jag berättade att vi bytte säkerhetsventilen och fast vi nu inte har något tryck i
radiatorkretsen att tala om sedan länge så kvarstår problemet med att VP'n trycker ur sig vätska genom det skvallerrör som jag har monterat samt pratat om i tidigare inlägg.

Utan att vara expert alls så känns det ju för min del ändå som att den "Thermia Classic 75" som vår VP heter är problemet och att det internt måste vara något läckage av något slag.

Tänkte få några teser/åsikter/tankar ifrån er angående detta.

Tycker nog själv att pumpen läcker som mest vid varmvattentillverkningen.
Såg vid ett tillfälle 2016-05-04 att tillsats-elen precis stängde av efter att ha
arbetat i något som heter "Drift VV Topp" och gjorde då följande avläsning.
Utetemp 18 grader, Framl 60(16) grader, Returl 57(48), Varmv 60(44).
Vid detta tillfälle, bara under c:a 15 minuter mellan mina avläsningar tryckte den ur sig c:a 2,5dl vätska.

Annars är nog ett par dl en ganska så daglig dos och jag fattar verkligen inte varför det är så.
Vad är felet och varför gör den så här?
Hej! Tycker det låter mer som inkommande säv-ventilen(9bar) som börjar ge sig och är rätt vanligt att dom ger sig så den kan du byta om du vill.Som du skriver så är det normalt att det droppar  vid varmvattenstillverkning men inte att system trycket sjunker så mycket som du beskriver.Du har inte tappat systemet eller bytt radiator sista tiden?Man ska inte lita på att om man byter expansionskärl och på den nya står det 0,5 bar förtryck att det stämmer utan kolla det.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 maj 2016, 16:29:04 »

Några dl om dagen från säkerhetsventilen på inkommande tappvatten är helt normalt och uppstår när varmvattnet värms (och expanderar) i beredaren.
Läcker det från säkerhetsventilen för värmesystemet så har du förmodligen ingen luft kvar i expansionskärlet.
Skrivet av: Meadman
« skrivet: 25 maj 2016, 16:04:22 »

Hej på er alla.

Ett antal månader har nu gått sedan denna tråd var aktiv men jag ville ge en uppdatering för er.

Jag har inte fyllt på expansionskärlet på denna tid utan manometern visar nu 0 (noll) i tryck.
Det har den gjort länge. åtminstone sedan någonstans i mars månads början/mitt.

Dock fast jag berättade att vi bytte säkerhetsventilen och fast vi nu inte har något tryck i
radiatorkretsen att tala om sedan länge så kvarstår problemet med att VP'n trycker ur sig vätska genom det skvallerrör som jag har monterat samt pratat om i tidigare inlägg.

Utan att vara expert alls så känns det ju för min del ändå som att den "Thermia Classic 75" som vår VP heter är problemet och att det internt måste vara något läckage av något slag.

Tänkte få några teser/åsikter/tankar ifrån er angående detta.

Tycker nog själv att pumpen läcker som mest vid varmvattentillverkningen.
Såg vid ett tillfälle 2016-05-04 att tillsats-elen precis stängde av efter att ha
arbetat i något som heter "Drift VV Topp" och gjorde då följande avläsning.
Utetemp 18 grader, Framl 60(16) grader, Returl 57(48), Varmv 60(44).
Vid detta tillfälle, bara under c:a 15 minuter mellan mina avläsningar tryckte den ur sig c:a 2,5dl vätska.

Annars är nog ett par dl en ganska så daglig dos och jag fattar verkligen inte varför det är så.
Vad är felet och varför gör den så här?




Skrivet av: Jiri
« skrivet: 22 februari 2016, 00:27:05 »

Precis Purjo, helt rätt , förutom 1,5bar säkerhetsventil (för TS behov) kan vara på gränsen med hög temp.system(kanske med vedeldning), stor variation i systemtryck, utomhustemp., med ständigt droppande ventil. Där sitter problemet att man lyckas tömma systemet nästan till noll(förtryck).Nu anser jag inte med min erfarenhet att säkerhetsventilen är nån underverk i precision, har du fått den att droppa så slutar den inte förrän systemet är tomt.
TS: verkar otroligt att du ska ha sånt otur med säkerhetsventiler, 1,5bar kan jag förstå att det kan vara på gränsen för dina behov, resten handlar om bra fabrikat(kvalitet).
Med vänlig hälsning Jiri
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 februari 2016, 19:30:43 »

3-våningar,antar att du är i behov av högre systemtryck än säkerhetsventilen klarar.

1,5 bar räcker gott och väl till ett normalt trevåningshus (0,1 bar per höjdmeter + 0,5 bar).

Citera
Häng inte upp dig på max tryck för säkerhetsventilen, den börjar släppa lång innan.

Jag har inte varit med om att en fungerande säkerhetsventil börjar släppa ut vatten långt innan öppningstrycket. Då är det nåt fel på den.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 20 februari 2016, 18:48:47 »

Står säkerhetsventilen och droppar hela tiden har du tyvärr lyckats få in skit i den från ditt system. Det är jättevanligt. En del går att dela och rengöra. Men som jag skrev tidigare kan du fylla upp tills du har bra tryck. Öppna stäng hastigt några gånger. Ibland blir det bra. Ibland blir det sämre. Jag hade för ett tag sen en droppande säkerhetsventil. Försökte spola den och till slut blev det tätt. Jag har som regel att aldrig öppna dom om dom är täta även om rekommendationerna är att motionera dom någon gång om året. Gör man det riskerar man även att dom står och droppar sen.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 20 februari 2016, 18:23:28 »

Egentligen sitter du där själv med svar.

3-våningar,antar att du är i behov av högre systemtryck än säkerhetsventilen klarar. Begränsningen ligger i vad VP klarar, gissar på 3bar.
Häng inte upp dig på max tryck för säkerhetsventilen, den börjar släppa lång innan.

Detta låga tryck gör nu att de radiatorer vi har monterad på övervåningen i våra sovrum nu alla är kalla.
Med vänlig hälsning Jiri
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 februari 2016, 17:31:39 »

Likt fördärvat så trycker VP'n ur sig vätska via skvallerröret ned i den plastbehållare som nu har drygt 2 nya liter i sig sedan sista tömning.
...
Detta är verkligen ej heller hela tiden utan bara högst sporadiskt när pannan själv verkar känna för det.

När den gör varmvatten brukar det komma en skvätt. Är du säker på att det inte kommer från den säkerhetsventilen?
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 februari 2016, 16:31:12 »

När vi bytte säkerhetsventilen så bytte vi från en 1,5 bars ventil till en 2,0 bar.
Det måste väl ändå betyda att jag varje dygn har mer än dessa 2,0 bar i tryck eftersom den släpper vattnet vidare via skvallerröret, eller?
Varför skulle det bli mer än 2 bar i tryck plötsligt? Det verkar väl mer troligt att det läcker någonstans, till exempel i säkerhetsventilen, du säger ju att det droppar lite.
Skrivet av: Meadman
« skrivet: 20 februari 2016, 14:02:01 »

Har inte fokuserat på mina problem på ett tag men såg igår när jag var nere i pannrummet att manometern nu visade c:a 0,3 bar.

Detta låga tryck gör nu att de radiatorer vi har monterad på övervåningen i våra sovrum nu alla är kalla.
OK, något element är ljummet närmast ventilen men fullt förståeligt så räcker ju trycket inte till för att leverera varmt vatten till övervåningen.

Likt fördärvat så trycker VP'n ur sig vätska via skvallerröret ned i den plastbehållare som nu har drygt 2 nya liter i sig sedan sista tömning.

Alltså, ett expansionskärl som jag gissar har ett lufttryck någonstans kring 0,6 bar i mottryck.
I kopplingen som kärlet sitter fastskruvat i sitter en mätare som visar 0,3 bar.
innan vätskan via skvallerröret skall kunna nå till brunnen samt behållaren som står där så skall den passera en säkerhetsventil med kapacitet på 2,0 bar.

OK, det forsar inte...   ...det har det aldrig gjort.
Dock så droppar det kanske var 5'e sekund vilket blir decilitrar samt med tiden litrar.

Detta är verkligen ej heller hela tiden utan bara högst sporadiskt när pannan själv verkar känna för det.

Den BORDE ju inte kunna trycka ur sig...   ...jag fattar det inte...   ...jag gör inte det...   SUCK!!!  :-\
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 25 januari 2016, 19:45:13 »

Det räcker du öppnat säkerhetsventilen en gång sen monteringen så kan där komma in skit och fastna. Prova fyll upp till ca 1.5 bar och öppna den hastigt fullt upp några gånger för att med lite tur skölja med ev skräp. Om du står och tittar i skallerröret efter du fyllt upp till 1.0 bar. Vad händer då? Jag menar. Om det inte är säkerhetsventilen det är fel på så ska det ju inte komma något vatten under den tiden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2016, 13:10:35 »

Som du skriver så borde du se lite högre tryck vid nått tillfälle om det varit uppe på 2,0 bar.
Jag tolkar detta som att ventilen inte håller tätt, kanske nått skräp som fastnat i käglan?
Skrivet av: Meadman
« skrivet: 25 januari 2016, 12:51:28 »

Nu 1 dygn senare sedan den senaste påfyllningen har anläggningens tryck minskat från 1,0 bar till 0,9 bar.
I bägaren under skvallerröret fanns det 3 dl vatten igen.

Är det ingen av er som har något förslag åt mig att kolla upp?  dontknow

När vi bytte säkerhetsventilen så bytte vi från en 1,5 bars ventil till en 2,0 bar.
Det måste väl ändå betyda att jag varje dygn har mer än dessa 2,0 bar i tryck eftersom den släpper vattnet vidare via skvallerröret, eller?

Tänkte även ta en fullständig avluftning av mina radiatorer igen för att se om jag har någon liten luftficka någonstans.

Skall man stänga av cirkulationspumpen / (VP'n) inför avluftningen?
Vill minnas att jag läst någonstans att man skulle stänga av alla andra radiatorer för att få så mycket genomströmning som möjligt i just den radiator man skulle lufta. Hur är det med det?
Spelar det någon roll i vilken ordning man luftar? (källarvåning före ovanvåning?)

Skrivet av: Meadman
« skrivet: 24 januari 2016, 12:48:15 »

Hej på er.

Sitter och läser "Permo's" expansionskärlstråd med stort intresse och hoppas att det löser sig för honom så fort det bara går.

Jag har själv problemet att min VP verkar trycka ut vattnet förbi expansionskärlet samt säkerhetsventilen via skvallerröret.
Jag har bytt expansionskärl senaste året så det är nytt. Trodde även att säkerhetsventilen var felande så den är också bytt. Likt fördärvat så trycker min anläggning ut vattnet förbi dessa vilket jag ser då jag ställt en plastlåda under skvallerröret för att fånga upp vätskan innan den rinner vidare ner i golvbrunnen.

Mina senaste exempel följer här,

10/1 är trycket 0,4 bar enligt manometern. Jag fyller upp till 1,0 bar samt tömmer plastlådan på 1,4 L vatten.
13/1 är trycket nere på 0,4 bar igen och jag fyller upp till 1,0 bar samt tömmer 1,0 L vatten.
17/1 är trycket nere på 0,5 bar igen och jag fyller upp till 1,0 bar samt tömmer 0,9 L vatten.
24/1 är trycket nere på 0,5 bar igen och jag fyller upp till 1,0 bar samt tömmer 2,3 L vatten.

Man skulle ju tycka att jag borde kunna komma på anläggningen att via manometern visa högre tryck vid något tillfälle. Att den så att säga vid någon körning kommer upp i 2,0 - 2,5 bar eller något som gör att man förstår varför säkerhetsventilen skulle öppna för att släppa vätskan via skvallerröret men aldrig ser jag några förhöjda värden där.

Varför trycker anläggningen ur sig vattnet?
Är så trött på att fylla på och inser ju att det är idiotiskt för livslängden i min radiatorslinga att på detta sätt tillföra syrerikt vatten. Känner dock att det vatten jag tillför sakta men säkert går till plastlådan på golvet så jag är ännu inte orolig att jag har något läckage någon annanstans.

Har någon av er ev frågor till mig alt. förslag åt mig hur jag eliminerar detta problem så vore jag ytterst tacksam. VP'n skall ju inte bara stå där och kissa på sig gång på gång tycker man.

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!