Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe Fighter 1130 problem!  (läst 736 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bjorkcon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 1130 problem!
« skrivet: 05 november 2023, 12:53:57 »
Hej!
Jag har en Nibe Fighter 1130 Bergvärmepump (installerad 2006 )som börjar bete sig lite skumt, såfort det blir temperaturförändringar ute, från plus till minus så låser sig pumpen..
Märks genom att den slutar ger värme och displayen är helt frusen, den visar allt men det går inte att göra något där..
När ja väl startar om den så blinkar det Connecting !!! sen övergår den till fast och där fastnar det.

Förut löste det sig om jag gick ut o bytte proppar på inkommande (fast propparna är hela) men inte nu längre.

Vad tror de vise här?
Tack på förhand!

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #1 skrivet: 05 november 2023, 14:36:17 »
lät som ett lustigt fel, hur kan den känna om du byter proppar eller inte, är nog bara för att spänningen bryts som den resettar sig.

Utloggad bjorkcon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #2 skrivet: 05 november 2023, 15:38:47 »
Ja, det är lite skumt.. Förut så provade jag att dra ur handsken från väggen (Har 3fas handske så det går att dra ur pumpen vid åska) och lät vänta en stund men de hjälpte inte, sen när jag bytt säkringar ute då kickade den igång, om det bara va en tillfällighet kanske.

Fanns en liten knapp bak på ena kortet (det som displayen sitter på) och då kom displayen igång?

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #3 skrivet: 05 november 2023, 16:45:21 »
SÃ¥ nu fungerar allt som det ska, dÃ¥ du tryckt pÃ¥ knappen.  tummenupp
Vilken knapp?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad bjorkcon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #4 skrivet: 05 november 2023, 18:06:55 »
En liten knapp som satt bak på kretskortet, samma kort som displayen sitter på.
Va ner nu till källaren och kompressorn går inte, bara om jag kör igång varmvatten och värme manuellt, sen visar utomhus temp 14.4 grader? är snudd på nollgradigt ute nu.
Kan det vara utomhusgivaren som är defekt?

Sist när vi hade service så påpekade vi detta men dem hittade inget fel med elen mer än att kompressorn började bli med åren.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #5 skrivet: 06 november 2023, 05:10:11 »
byt utegivare, du ska ha en givare som heter 518722 om du köper en nibegivare. Det är samma givare i hela pumpen.
Utegivaren styr ju hela pumpen!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #6 skrivet: 06 november 2023, 09:12:57 »
Kolla först så det inte bara är nåt glapp någonstans.
Låter ju nästan så om den ändrar med vädret.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bjorkcon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #7 skrivet: 06 november 2023, 11:13:08 »
Nu har jag bytt utegivare och nu gick vart det en helt annan värmepump  "love"
Displayen visade alla värden igen så nu verkar det vara löst!

Vi har haft väldigt mycket problem med åska så vi satte in en 3fas handske samt handske för utegivaren så vi kan dra ur när det beger sig, och iomed att pumpen är så gammal så täcker inte försäkringen om åskan ska in o jollra på.
Sist när vi fick byta kort i den efter åska så vart det riktigt dyrt.

Med de sagt så kan ju åskan tagit utegivaren, eller åldern för den såg lite sliten ut.

Tack iaf för hjälpen!  tummenupp

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
« Svar #8 skrivet: 06 november 2023, 17:05:36 »
Säkert gått in fukt i gamla givaren

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 144
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!