Hur är detta möjligt? Jag har lite problem från och till med att vattnet i pannan blir överhettat, men i kväll så blev det helt svart i huset. Kollade elcentralen och alla 3 automatsäkringarna till pannan hade löst ut. Borde inte blivit svart i huset av detta så jag kollade huvidsäkringarna i fasadskåpet och alla 3 säkringarna hade gått där också. Vad kan ha gått fel? Borde inte antingen säkringarna i elcentralen eller de i fasadskåpet gått?

Elcentralen: 3x 16 A.
Fasadskåpet: 3x 20 A.
IVT 490 installerad 2001.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1859
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Om dina 16A råkar vara tröga och dina 20A sk snabba så kan det nog hända att 20A hinner gå innan 16A hunnit slå av
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29413
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Min gamla mikrovågsugn lyckades bränna 3 nivåer en gång, grupp + en huvudsäkring gick.
När jag bytte dessa så vart lyset i ca 1/3 av huset jäkligt konstigt och svagt, mätt upp inkommande faser och fick ca 110 V på den 3:e? ???
Ringde elnätsfirman som konstaterade att en 50A säkring gått ute i ett plåtskåp.
Det var en lite kul manick med ett långt skaft de hade för att byta denna.

(Ska tillägga att detta var innan jag hade värmepump)
« Senast ändrad: 01 december 2019, 08:49:50 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2440
  • Karma +5/-0
Har man bara ett steg mellan gruppsäkring och huvudsäkring så kan inte selektiviteten garanteras, dvs då finns det risk att även huvudsäkringarna löser ut vid en kortslutning. Om man ska vara säker på selektivitet så måste man ha minst två steg emellan. För 20 A huvudsäkringar får alltså gruppsäkringarna i så fall vara på högst 10 A. Detta gäller om både huvud- och gruppsäkringar är av samma typ, t ex tröga proppsäkringar. Har man proppsäkringar som huvudsäkringar och dvärgbrytare som gruppsäkringar blir det lite mer komplicerat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!