Slang och kabelkanal verkar vara dyrt!Låter märkligt att elaren inte kontrollmätte, alternativt vägrat koppla in då någon annan dragit kabel och kopplat.
Det åligger den som ansluter apparaten att kontrollera att allt är rätt i elanslutningspunkten. Man kan inte utan att kontrollera att blå verkligen är nolla och att jord är grön/gul samt att dom övriga tre färgerna verkligen är tre olika faser koppla in en anläggning. Speciellt om man inte dragit ledningarna själv. Så det är utan tvekan den som spänningssatt maskinen som är ansvarig. Vem som dragit fram matningen har ingen betydelse, MEN är det glapp i centralen är naturligtvis den som kopplat där ansvarig.När man kopplar in en maskin i en befintlig säkerhetsbrytaren kollar man aldrig kablage/centraler som är befintliga utan man tar för givet att den som dragit dit "strömmen" är kvalificerad för jobbet och gör bara en säkerhetskontroll i anslutningspunkten
Hur kunde det bli glapp i nollan?Kopplade ni in nollan på en klämma som redan hade en kabel i sig?Vi hade ett brandtillbud för några år sedan där någon kopplat in två stycken fasledare på samma klämma på skenan, en av de två ledarna kommer nästan säkert att få dålig anslutning för eller senare, speciellt som i vårt fall där det var enledarkabel.Vi fick strömlöst i uttagen i delar av huset, när jag kontrollerade elcentralen var en av fasledarna bränd ca 50 mm från skenan, och den låg bara ett par mm från masonitskivan på väggen, bara tur att det inte börjat brinna som jag ser det.
Nej, jag menar att man INTE kontrollerar vad andra gjort för man tar för givet att det är korrekt utfört och av en yrkesman. Däremot kollar man vid anslutningspunkten att det där är rätt men är det ett glapp tidigare i anläggningen så är det troligt att det inte upptäcks. Och glappet samt följdfelet är den som orsakade glappet som har ansvaret för.
OM man blir informerad om att det är en ej behörig person och inte kontrollerar hela vägen till centralen så har man inte utfört sitt uppdrag som jag ser det i alla fall.Är det färdigt inkopplat till skyddsbrytare sedan tidigare, t.ex. en gammal matning till en elpanna som man använder är det ju en annan sak.Jag skulle i vart fall inte lita på att det var korrekt gjort om någon annan kopplat in brytaren, men jag skulle nog bara kontrollmäta, inte öppna centralen och kolla på vilka plintar kablarna satt.Det skulle jag bara göra om jag visste att en icke behörig installerat.Jag vidhåller min misstanke om att installatören kopplat fel men skyller på "amatörerna".Lärdomen här är väl att man om man vill "hjälpa till" så skall elektrikern få sköta den faktiska anslutningen av kablarna i både central och vid maskinen.Då får dom problem att skylla ifrån sig.
PEX-slangarnas förläggning är ju katastrofal, måste vara gjort av någon som inte är husägare själv, de där krypvindarna är ju några av de mest använda utrymmena i ett hus...Troligen en pojkspoling som bor hemma hos föräldrarna i lägenhet utan förrådsutrymmen. (om man får gissa). Å andra sidan har jag svårt att se att jag skulle ge en installatör av något slag fria händer att dra kablar eller rör helt efter eget tycke.Jag skulle se till att få det som jag ville ha det, även om det inte borde vara så.
1: Du skulle ha lämnat trådarna lösa utanför elcentralen, så elektrikern fått koppla in båda ändarna.2: Pex-dragningen ser för dj**ligt ut, ser ut som en provisorisk nödlösning inför julledigheten. Inte ett avslutat arbete.
Det handlar väl som vanligt om att det ska vara så billigt som möjligt. Då gör installatören en anläggning som är "billig". Sedan förväntar sig kunden att anläggningen ska vara utfört på samma sätt som en "dyr" anläggning. Problemet brukar vara att kund och utförare inte har klarat av att kommunicera så att bägge har förstått den andre. Jag känner väl igen problemet. Folk säger att det ska vara så billigt som möjligt och när man tar "genvägar" och gör ett "slarvigt" jobb som man normalt inte skulle göra, för att hålla kostnaden nere, blir kunden missnöjd pga "slarvet".
Helt OK om man verifierar med kunden att slangarna läggs lösa på golvet på kattvinden för att det skall bli billigt. Men när det gäller elen så tar det väl inte många sekunder att försöka knäcka till kablarna så det ser ut som det ska.Jag har svårt att se mig själv vara borta hantverkarna jobbar hos mig, annat än i undantagsfall och kortare perioder.Finns jag inte tillgänglig så de kan fråga hur jag vill ha det om nåt är oklart så har man ju gett dem fritt fram att göra som de vill.Men det bör ju ändå vara fackmannamässigt utfört om de inte fått direkt tillstånd att skita i alla normala utförandstandarder som finns.
Kommer slangarna med vatten vid utedelen kompletteras med någon isolering?
En fundering gällande pex, är inte idén med skyddsröret att vatten ska lämna i det ifall det blir läckage? Nu kommer det ju att bli vatten vid alla förgreningar?
Om dom inte är villiga att rätta till slangarna hade inte jag varit villig att betala fullt pris för installationen. Dra av en rimlig summa från fakturan och betala resterande, bestrid fakturan med motivering om att det inte är fackmannamässigt utfört.
Slangarna ser tunna ut, det kan inte vara många/stora radiatorer som ska matas med den sytråden.
Det ser väldigt märkligt ut, väldigt fina golv på kattvinden, att sen någon drar rören så är väldigt konstigt. Fast det märkligaste är svaren du får efteråt, han borde svarat att du sa ju att vi fick dra hur vi ville för att göra det lättare för oss!Men det är väldigt svårt för oss att veta vad som upphandlades innan, att det sen blir meningsskiljaktigheter mellan er är svårt för oss att veta för att kunna agera domare.Jag hade iallafall betalat extra för att få slangarna närmare takfoten och kanaler in mot rummen, för det där gör ju att kattvindarna är obrukbar för annat.
Ska man slippa klaga, får man vara beredd att göra det själv...
Jag tror han syftar på att man klagar inte på sig själv. Men jag har även hört liknande om att privatpersoner gör det bättre än hantverkarna och det är en överdrift som nästintill aldrig stämmer!När jag ger mig på andra yrkesgruppers arbete så blir jag istället imponerad över deras kunskap, men det kräver ju att man själv besitter den kunskapen om vad yrkesmännen kan och gör på byggena. Och vad som krävs varje dag för att kunna ställa en tallrik mat på bordet. Nu konverterar jag, hållit på nått år eller så och så noga som jag gör kan ingen hantverkare göra till rimlig kostnad och heller ingenting jag är beredd att betala för. Men jag skulle aldrig i livet påstå att jag gör det bättre än en rörmockare för det.Jag har bara sett EN person som inte är yrkesutbildad som varit överdjävlig på precis ALLT och då syftar jag inte bara på byggjobben. Dessutom är/var han snäll, ödmjuk och lärde ut för dom som var intresserade.
Utveckla gärna...
Ingen aning vad han ville säga med den kommentaren. Den lät rätt märklig i sammanhanget Jag antar att du har haft direktverkande el från början i och med at du kör dubbla luft/luft?Lägger du in helt nytt radiatorsystem?Får se vad summan av kardemumman blir nästa vecka när vi ska prata med entreprenören igen
Om man gjort det själv har man ingen att klaga på Inte för att det nödvändigtvis blir bra eller rätt, men det är enkelt att driva process med den ansvarige så att säga...Enig med att dragningen på kattvind ser allt annat än önskvärd ut. Du skall inte godta fakturan förrän det är ”fackmannamässigt” utfört. Själv hade jag även önskat isolering. På min kattvind blir det åtminstone på sydsidan relativt varmt. Om man nu dom brukligt har kontinuerlig cirkulation på radiatorkretsen året runt så är det väl risk för kondensering på rören?Elinstallation är svår att ta på, tror det är väldigt få som kontrollerar montering i central på en i övrigt framdragen anslutningspunkt. Sannolikt har de mätt upp före inkoppling (annars blir jag förvånad) men då vad jag förstår glappet uppstått i centralen kan värdena mycket väl varit ok vid mätning före inkoppling. Däremot finns där lite att önska gällande själva monteringen efter arbetsbrytarna, vilket syns bland annat valet av klammning.
Det var ett tag sen jag såg bilden på dina rör, men vad jag minns så ser det fördj-igt slarvigt ut. Den enda absolut enda fördelen för dig är att den dragningen inte ger några knäppningar i huset, ett ganska besvärligt problem i många radiatorhus som konverterar till VP.
Jag hade elslingor i taket som jag klippte av direkt då vi köpte huset, plockade ner vartenda elelement som fanns, sen blev det Luft/Luft som stod för huvuduppvärmningen. Jag ska upp med ett komplett värmesystem men jag byter även ut vartenda vattenrör. Egentligen behövde jag inte byta ut alla vattenrör "Koppar" men dom var i mitt tycke fult dragna.Nu ska jag upp med/koppla in 21-22 radiatorer + golvvärme i badrummet.
jag hoppas/gissar att kopparrören ska målas.I annat fall är väl kromat snyggare.....
Vet inte om bilden ljuger, men hur lång är den långa radiatorn??? Ser ut att vara lång.Hoppas allt löser sig för dig.
Ny fråga: en granne i området kom förbi och frågade varför de använt sådana slangar och menar på att man borde använt diffuflex. Han menar att diffuflex är diffusionstäta (precis som det låter) och att mina heacoflex inte är det vilket han menar betyder att det kommer in syre i vattnet utifrån i vattnet och att det på sikt inte är bra osv... förstod inte honom helt o hållet.. Här här produktblad till den typ jag har nu https://onnshop.onninen.se/beulco-armatur-heacoflex-slang-25-0-6mr-r-in-in-rfr-6200/p/APK137här är produktblad till den typ som grannen syftar på: https://onnshop.onninen.se/beulco-armatur-diffuflex-slang-20-0-4m-r-r-in-in-rfr-6000/p/CBN501Min nuvarande har innerslang av EPDM och diffuflex har innerslag av Butyl. hur stor roll spelar detta? På onsdag ska de komma för att tömma systemet och dra om lite på vinden och isolerar rör till utedelen mm...
Min nuvarande har innerslang av EPDM och diffuflex har innerslag av Butyl. hur stor roll spelar detta?
EPDM verkar ha 10-20 gånger högre permeabilitet för syre än butylgummi. Det faktum att det är övertryck i systemet spelar ingen roll. Det är partialtrycksskillnaden för gasen som diffunderar genom materialet som avgör flödet in i slangen. Då partialtrycket av syre utanför slangen är 0,2 bar (20% syre i luften) och inne i slangen nästan noll, syret reagerar ju med järnet, blir det ett flöde av syre in i slangen även om vattentrycket är många bar. Vattentrycket påverkar bara flödet av vatten ut genom slangen.
Sverige är ett ockerland. man hittar ofta saker (original) till bråkdelen av pengar i andra land.Ja jag vet hur det funkar med en installatör, och en annan som ska repa/felsöka. Var och felsökte en anläggning, ringde sen installatören och sa att de inte luftat markslingan ordentligt, och fick göra om det, då frågade kvinnan, är det er man ringer om det inte funkar, vad enkelt. Verkar inte vara så noga att försöka själv med andra ord.
Termostater på radiatorerna som är stängda p.g.a. värmen?
99% av alla svensktillverkade luft-vattwnvärmepumpar sålda historiskt sett har vatten ut i utedelen. Om det hade varit ett problem skulle det nog funnits flera inlägg här på forumet om det.
Dessutom är det krångligt att fylla på systemet.
Det viktigaste är väl att man har försökt?
Det var ordentligt tilltaget hålet.
Vadå svårt?
det ser väl bra ut redan nu.....
Funderar du på det NU.
Tittade på huset storlek 214m2 du har 37 watt/m2 fördelat på hela huset.Men rörmokaren har väll räknat så det stämmer mot husets isolering.