Finns det nåt skäl att inte titta på Nibe och CTC?
Hej!Storleken 14-15 kW låter rimligt.Storleken på expansionskärlet beror på hur mycket vatten det är i nuvarande värmesystem, lite fundersam på skillnaden där?Jag tror att priset är vad man får betala för en dylik installation.En fråga, hur stor tomt har ni?Har ni minst ca 1000 m2 över så skulle ni nog fundera på jordvärme istället.
Innan ni bestämmer er för en LVVP, kolla först framledningen. Om ert värmesystem kräver väldigt hög temperatur när det kryper under nollan ska ni inte ha luft-vatten överhuvudtaget.
Innan ni bestämmer er för en LVVP, kolla först framledningen. Om ert värmesystem kräver väldigt hög temperatur när det kryper under nollan ska ni inte ha luft-vatten överhuvudtaget. Pumpen stannar helt enkelt när vattnet blir för varmt och besparingen uteblir.Tyvärr är det många som sitter i denna sits och det går inte att räkna med att installatören berättar detta.Vad har ni för framledning (temperatur ut från pannan till radiatorerna) när det exempelvis är 0°C och -10°C?/Marcus