Finns det nåt skäl att inte titta på Nibe och CTC?
Hej!Storleken 14-15 kW låter rimligt.Storleken på expansionskärlet beror på hur mycket vatten det är i nuvarande värmesystem, lite fundersam på skillnaden där?Jag tror att priset är vad man får betala för en dylik installation.En fråga, hur stor tomt har ni?Har ni minst ca 1000 m2 över så skulle ni nog fundera på jordvärme istället.
Innan ni bestämmer er för en LVVP, kolla först framledningen. Om ert värmesystem kräver väldigt hög temperatur när det kryper under nollan ska ni inte ha luft-vatten överhuvudtaget.
Innan ni bestämmer er för en LVVP, kolla först framledningen. Om ert värmesystem kräver väldigt hög temperatur när det kryper under nollan ska ni inte ha luft-vatten överhuvudtaget. Pumpen stannar helt enkelt när vattnet blir för varmt och besparingen uteblir.Tyvärr är det många som sitter i denna sits och det går inte att räkna med att installatören berättar detta.Vad har ni för framledning (temperatur ut från pannan till radiatorerna) när det exempelvis är 0°C och -10°C?/Marcus
Styrman, det finns möjligtvis en LVVP som ger 75°C vid -20 och det är Daikin Altherma HT. 75°C,
Jag försökte hitta pris på nätet för Altherma HT 11 kW och normalpris tycks ligga kring 130-140 000 kr, vilket väl är i storleksordningen 50-60 000 mer än för "vanliga" LVVP som Nibe, CTC osv? Hur mycket mer el sparar man med en sån, och hur står den sig i förhållande till bergvärme?
En luft vatten som ska ge 10kw vid 65 graders framledning blir nog ganska dyr oavsett märke antar jag. Men varför köpte du vp om du inte tror det lönar sig för dig ? Jag skulle aldrig krångla till det med vp om jag inte räknade med att det lönar sig då kan jag köra med elpatron istället.
Vad ær vældigt høg framlednings temperatur? Det finns VP som utan problem levererar 65*C ( førmodligen 75*C också )vid -20*C. Inget stannar och avgiven effekt førblir 10kW. ( utan elpatroner )Sedan ær ju frågan om 10kW ræcker ( kan ju ha t.ex 6kW elpatron installerad ). Æven om SCOP skulle sjunka till 2 så ær det ju en stor besparing...Investerings kostnaden blir i och før sig kanske 30000:- høgre ( fast nu gissar jag ) men bættre med en dyrare løsning som fungerar æn billigare som sliter...Hm...45000kWh ær husets totala værme behov om jag har førstått detta rætt...Sedan vore det kul att veta vilken VP ni har haft tidigare... och hur många kWh gick det åt då.Antar att hela 285m2 værms vid sådan førbrukning ( 45000kWh ær ju en del )Førutom nya fønster... ær det ett stenhus utan ngn annan isolering? Tak isolering?