Ämnessammanfattning

Skrivet av: Goeras
« skrivet: 13 juni 2015, 01:14:40 »

Tack för ett ingående svar.
Har ännu inte haft tid att kolla nåt mer på det där pga jobb men systemet har skött sig bra dom senaste dygnen och hållt trycket runt 0,5 bar som jag ställt in.. Har pendlat ca 0,1-0,2 bar uppåt och neråt..
Det lutar nog åt att jag byter ut kärlet istället då det inte tycks vara någon större kostnad. Bergvärmeanläggningen är installerad 2002 så kärlet är säkert sedan dess det med. Lika bra att byta innan vintern kommer intågandes igen :-)

Duger det med ett kärl från Jula? Beulco tror jag det hette.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 juni 2015, 06:14:46 »

En hand/fotpump för cykel med "bilventil" fungerar utmärkt. Du ska bara på med ca 0,5 bar och med kompressor så är det alldeles för lätt att blåsa i för mycket. Men en cykelpump, (biltemas billigaste med fotpedal) så behöver man bara pumpa 1/2 gång för att få 0,5 b....

Nu har jag inte läst hela tråden, men en halv pump med en cykelpump räcker absolut inte om gummiblåsan är hel och man har trycklöst på vattensidan.

Att det börjat skvala i systemet tyder på att gummimembranet har gått sönder i expansionskärlet, gjorde precis likadant hos mig när det bekom sig.

Rätt sätt att fylla luft är att lossa inkommande ledning till expansionskärlet eller öppna på säkerhetsventilen (brukar gå vrida på röda ratten för att lyfta på käglan)
När man SÄKERT vet att det är trycklöst och att systemet är "öppet" så att det kan tillåta gummimembranet i expansionskärlet att röra sig kan man fylla lyft, det skall vara ca halva kärlets volym med luft, troligen mer innan man lägger på vattentryck.

Oftast är det ett trasigt membran om det inte finns någon luft i kärlet.
Brukar istället komma vatten när man trycker på lilla piggen på luftpåfyllningsnippeln.

Skulle det mot förmodan, med mina instruktioner, gå få 0.5 bars tryck i kärlet trots att det är öppet på vattensidan så har luften läckt ut vi ventilen, vilket är mycket ovanligt.
Eller så har du en pyspunka på membranet.

Expansionskärlen brukar hålla i 5-10 år.
Skrivet av: Goeras
« skrivet: 11 juni 2015, 13:29:22 »

Tack för tipset!  tummenupp
Skrivet av: NilsNN
« skrivet: 11 juni 2015, 12:56:31 »

En hand/fotpump för cykel med "bilventil" fungerar utmärkt. Du ska bara på med ca 0,5 bar och med kompressor så är det alldeles för lätt att blåsa i för mycket. Men en cykelpump, (biltemas billigaste med fotpedal) så behöver man bara pumpa 1/2 gång för att få 0,5 b....
Skrivet av: Goeras
« skrivet: 11 juni 2015, 11:24:57 »

Tack för svar, ska ragga tag i en kompressor och återfylla expkärlet å göra en ordentlig avluftning får se om det löser mitt problem. :-)
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 10 juni 2015, 22:58:41 »

Ok, det stämmer läste lite slarvigt
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 juni 2015, 21:50:36 »

Hur tänker ni? Det är helt normalt att säkerhetsventilen till Vv-beredaren släpper ut övertrycket som bildas när vattnet värms

Jag uttryckte mig "inte onormalt", betyder ungefär detsamma.  ::)
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 10 juni 2015, 19:44:46 »

Hur tänker ni? Det är helt normalt att säkerhetsventilen till Vv-beredaren släpper ut övertrycket som bildas när vattnet värms
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 juni 2015, 18:37:55 »

Njae, den ena är för VVB:n och den kan du inte tömma värmesystemet med.
Kolla bifogad fil.
Den på VVB:n lättar troligen när den gör varmvatten och detta är inte onormalt.
Den andra ska inte släppa ut nått om grejerna funkar OK.
Nu är det konstaterat att expansionskärlet är tomt på luft så börja i den änden och fyll på med luft.
Sen måste du lufta hela systemet inklusive radiatorer och luftnindsnippeln innanför fronten på värmepumpen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 juni 2015, 10:26:20 »

Ok. Du har alltså två säkerhetsventiler. Förmodligen har dom samma öppningstryck och beroende på felmarginalen i fjädrar och mekanik så öppnar den ena före den andra.
Skrivet av: Goeras
« skrivet: 10 juni 2015, 09:23:54 »

Hej!
Nej då, jag har inte blandat ihop expansionskärlets säkerhetsventil och luftnippel, ventilen sitter upptill vid manometern och luftnippeln under. Provade trycka in luftnippeln idag, kom varken luft eller vatten ur den. Så då kanske den inte är trasig utan räcker att återfylla luft i den?

Ska försöka bifoga 2 bilder på vart vattnet åker ut.
Skvallerröret som går ner vid sidan av VP kommer från ventilen/kranen till höger av dom 3 kranarna i bild 2. Antar att det även är där man kan tömma systemet?

När vi flyttade in så hände det att det rann ut vatten från exansionskärlets skvallerrör men den senaste tiden har den butten under varit snustorr och jag istället får tömma den andra butten från det andra röret jag talade om.
Är det möjligt att den kan skicka ut övertrycket den vägen ifall expkärlets ventil tex har kärvat ihop?
 De gånger trycket sjunker till 0 så är även butten där under pannan typ full när jag kollar efter. (Ca 0,8liter)

Det har även börjar skvala nåt så in i norden på kvällarna i rören vid pannan, antar att det är luft som sugits in pga av undertryck när systemet varit trycklöst? Provade lufta radiatorerna idag men det kommbara lite luft ur 1 av 15 element..
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 juni 2015, 08:03:42 »

Den skickar dock inte ut vattnet genom expansionskärlets säkerhetsventil utan ur en annan som sitter ovanpå pannan och ut via ett skvallerrör.

Det är inte så att 'expansionskärlets säkerhetsventil' i själva verket är luftnippeln till gummiblåsan?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 juni 2015, 22:05:27 »

Hej!
Nu blir jag orolig, kommer det inget vatten ur säkerhetsventilen vid expansionskärlet så har du en läcka i värmesystemet.
Men kontrollera detta noga först, sätt en kopp under expansionskärlets säkerhetsventil.
Är denna tom så måste läckan hittas.

Sen finns en till säkerhetsventil på inkommande kallvatten till VVB, det är normalt att där kommer en skvätt då värmepumpen värmer varmvattnet.
Skrivet av: Goeras
« skrivet: 09 juni 2015, 20:05:30 »

Tack för svar! Får ta en titt på det så fort jag kan.
Har märkt nu på senaste att den även skickar ut vattnet så att trycket blir 0 och jag blir tvungen att fylla till 0,5 med påfyllningsventilen (hänt 2 gånger under ca en vecka, 0,8 liter den senaste gången). Den skickar dock inte ut vattnet genom expansionskärlets säkerhetsventil utan ur en annan som sitter ovanpå pannan och ut via ett skvallerrör. Tror det är samma ventil som man kan använda för att tömma systemet, sitter bredvid påfyllningsventilen och avstängningsventilen iaf.

Men det kanske också faller sig naturligt ifall kärlet är kaputt och trycket stiger för mycket under varmvattenproduktion?
Men förstår ändå inte varför det skickar ut vattnet den vägen istället för ventilen på expansionskärlet?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 juni 2015, 08:01:47 »

Stora variationer i trycket tyder på att expansionskärlet inte är OK.
Antingen är det dåligt med luft eller är membranet sönder.
Det sistnämnda märker man om man lite kvickt trycker in luftventilen på expansionskärlet, kommer det vatten så är membranet trasigt.
Annars så kan man prova att återställa förtrycket i kärlet, det finns några trådar om detta om du söker på forumet.
Skrivet av: Goeras
« skrivet: 03 juni 2015, 22:40:12 »

Hej! Som nybliven husägare så har jag lite funderingar kring mitt värmesystem.

Bergvärme. IVT Greenline -02/03

Jag har ett bekymmer med att trycket i systemet sjunker till nästan 0 från 0,5 bar när pannan värmer kranvatten för att sedan återgå till det normala när den värmt klart.
Någon som har en aning om varför eller ska det vara så?

Jag är i princip helt novis på dessa grejer då jag bott i lägenhet i större delen av mitt liv :-)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!