Skrivet av: Megasen
« skrivet: 18 april 2009, 09:54:45 »Inga bubblor vid start så det blir servicekille på måndag!
Skrivet av: Megasen« skrivet: 18 april 2009, 09:54:45 »Inga bubblor vid start så det blir servicekille på måndag!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 april 2009, 21:17:41 »Borde inte ett läckage synas nånstans eller dunstar vätskan utan spår? Vätskan är gasformig vid atmosfärstryck, så den syns inte vid läckage. Kolla i fönstret precis då VP:n startar, kylmediet har ingen färg. Syns inga bubblor precis vid start så kan du ha rätt i att det är brist på köldmedie. Skrivet av: Megasen« skrivet: 17 april 2009, 19:10:30 »Tack för den snabba kommentaren, som vanligt är det fredag och allt är stängt....(suck)
Kollade i det lilla glasfönstret och det ser inte ut som det är nån vätska alls .... Borde inte ett läckage synas nånstans eller dunstar vätskan utan spår? Skrivet av: luckyman« skrivet: 17 april 2009, 19:03:36 »Troligen är det gasbrist eller snarare att vp är helt tom på köldmedia eller så kan ju pressostaten vara konstig också , men jag tror att en servicekille måste kontrollera din vp
Skrivet av: Megasen« skrivet: 17 april 2009, 18:51:37 »Vår EcoAir 109 V2 stannar pga att lågtryckspressostaten löser ut.
Återställt ute/inne men felet kommer tillbaka direkt, kompressorn hinner nätt och jämt komma igång innan den stoppar Provat att stänga av (nåt tips i formet) ingen effekt Luftat och det verkar finnas vätska i systemet i alla fall.. ibgen effekt Cirkpumpen till uteenheten verkar snurra Nu går det inte att återställa pressostaten alls Den har gått som en klocka fram tills i dag Några felsökningstips eller annat tas emot med varm hand |
|