VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: gbse skrivet 10 december 2015, 14:58:03

Titel: Ökning av kopplingsdifferens på IVT HA C9 årsmod. 2014?
Skrivet av: gbse skrivet 10 december 2015, 14:58:03
Någon som vet hur man gör? Jag har ökat tidsfaktorn till max (30 minuter) men skulle även vilja öka kopplingsdifferensen lite för att se om det gör något åt de många starter jag har (vid nuvarande utetemp +6 grader c:a 1.7 starter per klocktimme). Jag har för mig att jag sett kopplingsdifferensen någon gång när jag varit inne i menyerna (vilket är ganska ofta) men jag kan inte hitta den igen. Det är ju ganska förvirrande med IVT:s variabla kopplingsdifferens. Är det den största eller minsta kopplingsdifferensen man ska ändra på - eller kanske båda?

Tacksam för alla tips från någon som vet!
Titel: SV: Ökning av kopplingsdifferens på IVT HA C9 årsmod. 2014?
Skrivet av: Ecke16 skrivet 06 januari 2016, 09:26:22
Du får logga in som installatör det gör du i meny, accessnivå. Koden är dagens datum tex. 0106. Sen har du lite fler parametrar att ändra i dom andra menyerna.
Titel: SV: Ökning av kopplingsdifferens på IVT HA C9 årsmod. 2014?
Skrivet av: gbse skrivet 10 januari 2016, 12:52:28
Tack Ecke16! Jag har nu hittat var man kan ändra kopplingsdifferensen och den största har jag ökat från 25 (standard) till 30. Kan inte riktigt avgöra om det har hjälpt. Prövade också tidigare att ändra den minsta från 4 till 3 men kunde inte se någon skillnad så ändrade tillbaks till 4. Skrev till IVT med frågan om var man kunde ändra kopplingsdifferensen, men de svarade bara med anvisning om hur man kunde ändra tidsfaktorn...Det skulle vara intressant att veta om min ändring från 25 till 30 borde sänka antalet starter? Brukar föra statistik varje kväll men det är svårt att se då startantalet ändrar sig så mycket med utetemperaturen.
God fortsättning!