Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
1215 1 år. Stämmer detta
« skrivet: 26 november 2007, 18:31:45 »

Hej
Satte igång min nibe 1215 7 kw för ett år sedan värdena under nu när pumpen var igång:
Hur verkar detta och vad kan jag göra annars?
Tack för ett mycket bra forum mycket att läsa och mycket att lära.

ute temp 2
rum 22,5
Vbr 43(53)
vvstart  47(44)
kbf 3
kbr 0 (-8)
Kurvlut 9
rumkomp 4
vp starter 7434
Vp tid 3461
Ts tid 9
Grund inst 0 12
Vb fram 49 (49)
varmvatten 47
Tacksam för svar jag har inte sett röken av rörmokaren sedan installationen. Är det för många starter och hur ställer jag in det i så fall. Är det något annat som är tosigt?
MVH
Assar
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 20:37:03 »
20 starter/dygn i snitt...

Man kan minska ned det genom att ställa upp ett värde... startvärdet för gradminuterna.

Det är väl 60 på din... du kan höja rejält tex till 100

Här står det lite om Thermia men samma funktion för Nibe.

Minska antalet starter och tillskottsbehov
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 00:52:48 »
ute temp 2
rum 22,5
Kurvlut 9
rumkomp 4
Vb fram 49 (49)
Hmm... hur kan du ha börvärde på VB fram på 49 grader när utomhustemperaturen är 2 grader och rumstemp 22,5?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 21:17:58 »
Hej
Stämmer det inte med börvärde 49 grader är det bra eller dåligt?
Jag skrev bara av vad där stod , kan jag åtgärda detta på något vis?
Jag kan inte mycket om detta men försöker att lära mig. Vad exakt är börvärde?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 21:27:21 »
Jag tycker det är väldigt högt (=dÃ¥ligt).  När du skrev av verkar du ha missat en del, dÃ¥ jag inte kan se om "rum 22,5" avser rumstemperatur eller rumbör.  Men vad stÃ¥r ratten pÃ¥ VPn pÃ¥?  Om den stÃ¥r rakt upp och du har kurva 9 sÃ¥ borde Vb fram vara runt 38-39 grader vid 2 grader utomhustemp.  För att du skall fÃ¥ ett Vb fram pÃ¥ 49 grader vid 2 graders utomhustemperatur sÃ¥ mÃ¥ste du antingen ha 2.5 graders undertemperatur jämfört med rumbör eller sÃ¥ stÃ¥r ratten pÃ¥ VPn pÃ¥ plus massvis (vet inte exakt, men +4 eller +5 kanske?).

Verkar inte som om det skulle vara optimalt injusterat, om det inte är en tillfällighet att du avvek från kurvan så mycket just då.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 21:34:46 »

Ratten står rakt upp och 22,5 är tempen i rummet.
Glömde säga att jag har en inomhusgivare också den står nästan på 7.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 22:30:02 »

Ratten står rakt upp och 22,5 är tempen i rummet.
Glömde säga att jag har en inomhusgivare också den står nästan på 7.


I menyn kan se vad rumsgivaren är ställd på .
Så här ser det ut.

                   tex  Rum 20,5( 20 ) ºC             
    Aktuell rumstemperatur(Inställt börvärde pÃ¥ rumsgivare.) ºC
 
« Senast ändrad: 02 december 2007, 22:37:03 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #7 skrivet: 02 december 2007, 23:03:48 »
7 lÃ¥ter mycket.  Min RG20 är graderad i grader (och har dessutom en display) sÃ¥ jag ser lätt vad jag ställer in tempen pÃ¥, men 7 mÃ¥ste ju vara runt 25 grader?  Det förklarar den höga framledningstemperaturen.  Har du termostater pÃ¥ elementen som stryper, sÃ¥ att du inte fÃ¥r sÃ¥ varmt i rummen?  I sÃ¥ fall kan ditt system optimeras en hel del...

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 17:02:05 »

Ja termostater har jag men dom är ju fullt öppna, skulle man ta bort termostaterna?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #9 skrivet: 03 december 2007, 17:21:07 »

Jag fattar inte varför dom har graderat inomhusgivare med siffror 1,2,3 osv.
Den du har är ju perfekt passar en sådan till min 1215?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #10 skrivet: 03 december 2007, 17:27:55 »
Min RG20 hade vredet märkt med grader frÃ¥n början.  Jag tror den kanske är ganska gammal och nyare är graderade med siffror 1-7 istället.  Antagligen fick de klagomÃ¥l över att siffrorna inte stämde exakt med temperaturen, sÃ¥ gick de ifrÃ¥n gradtal helt och hÃ¥llet pÃ¥ ratten för att vara pÃ¥ säkra sidan?

Displayen som visar aktuell och inställd temperatur är ett hemmabygge och passar 1210/1215/1225-serien.

Men om du inte har termostater pÃ¥ radiatorerna förstÃ¥r jag inte riktigt hur du kan ha sÃ¥ hög framledningstemperatur och ändÃ¥ inte ha varmare...  Vad visar VPn för inställd rumstemperatur?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #11 skrivet: 03 december 2007, 17:40:52 »
Hej assar !

Vad motsvarade läge 7 i  ºC när du tittade pÃ¥ värmepumpen ?

Jag har en Nibe 1230. Jag kör i läge 5 , och det motsvarar 21 ºC när jag tittar på värmepumpen.

Mvh ot
« Senast ändrad: 03 december 2007, 17:53:26 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #12 skrivet: 03 december 2007, 18:01:29 »

Jag ska gå ner och skriva upp värdena igen men ska pumpen gå eller stå still? Tack för att ni orkar med en nybörjare.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #13 skrivet: 03 december 2007, 18:09:08 »
Låt pumpen gå en stund innan du läser av värdena
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #14 skrivet: 03 december 2007, 18:23:20 »
Titta så att pumpen producerar värme till elementen.

Den ska EJ göra varmvatten när du läser av värdena.

Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!