Glömde svara på vart jag bodde.På västkusten nära Göteborg.tror jag fick fram siffra 31 W /m2 på 55 grader utgående
31 watt/kvm är lågt vid DUT. Nya hus ligger väl däromkring. Jag har väldigt svårt för att tro du klarar dig med 55 graders framledning vid DUT som kanske kan vara -18 grader i Göteborg. Men samtidigt säger du att du aldrig kört mer än 60 grader ut till radiatorerna.Den ända förklaringen jag kan tänka mig om du klarar dig med 55 graders framledning är att huset är väldigt välisolerat eller att du kanske låter tempen inomhus falla lite när det är riktigt kallt ute.
Någon annan får komma in i diskussionen och hjälpa till. Jag tror inte jag räknat fel men 31 w/kvm vid DUT på ett hus från 1966 som inte är tilläggs isolerat något nämnvärt kan jag absolut inte få ihop. Jag har själv ett hus från 64 och där stämmer det ganska bra med 55 watt/kvm på markplan. Vår källare har samma isolering som markplan och där ligger det på ca 30 watt/kvm. Generellt brukar man räkna ett effekt behov på ca 55 watt/kvm på 60 tals hus.Men samtidigt förklara du att du inte har behövt mer än 60 grader någon gång. Oftast kan det bero på att köldknäpparna bara varar över natten. Hade kylan hållit i sig längre hade det kanske blivit lite svalare inne. Men som sagts innan oavsett så kör en vinter först utan att göra något åt det.
Jag tror att det skulle löna sig att byta ut några radiatorer mot större dito, speciellt om du kan göra det själv.C22 600X1200 kostar 2000 kr/st på Rinkaby och det är en liten kostnad i hela investeringen.
Om man lägger ihop alla dessa pusselbitar kan man räkna ut att om du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE klara av att arbeta ner till ca 17-18 minus ute, sen stänger den av sig själv därför att VPin kommer att nå sitt stoppvärde, och elpatronerna tar över helt och hållet. Men redan vid ca 8-10 minusgrader ute kommer troligen elpatron i övre tanken gå in emellanåt för att hålla temperaturen i övre tanken. Om dina uppgifter om framledning stämmer och du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE inte ha några problem att hålla varmt i ditt hus. Med den elförbrukning du har angett skulle jag gissa att CTC rekommenderar en 107, eftersom den har lagom kapacitet i förhållande till tanken på EcoEl.