« Svar #15 skrivet: 24 juli 2006, 12:04:57 »
MEN det värsta är väl ändå att man inte har satt klämringskopplingar på maskinen utan använ presskopplingar. Det finns inte många mm att kapa ner rören på om man skulle behöva ta ut värmepumpen för t.ex. kompressorbyte motsv.

Kompressorn sitter i en egen låda inuti VP. Den lådan kan tas ur utan att VP för den skulle behöver tas ut ur huset så det är ingen fara att det inte sitter klämringskopplingar.

/Johan

SÃ¥ man behöver bara ta ut pumpen när den ska skrotas ?  :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2006, 12:40:02 »
Smutsfiltret sitter på framledningen ja, och åt fel håll.

Flexislangar ska väl monteras i 90 graders vinkel, som på returen, för att funka optimalt?

Sen tycker jag det det ut som att påfyllningen till radiatorsystemet sitter på kallvattnet. Det finns väl ingen regel om att radiatorsystemet ska fyllas med varmvatten men det är väl praxis.

Ventiler är väldigt bra vid service ja.
Ska man vara riktigt omständig, med hängslen och livrem, tycker jag sedan att det skall sitta en säkerhetsventil på radiatorsidan med tanke på att det är en instängd vattenvolym utan expansionskärl.
Men det är nästan ingen som sätter dit.

Det beror väl på att det normalt inte finns någon värmekälla på radiatorsidan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2006, 13:07:05 »
Smutsfiltret sitter på framledningen ja, och åt fel håll.

Flexislangar ska väl monteras i 90 graders vinkel, som på returen, för att funka optimalt?

Sen tycker jag det det ut som att påfyllningen till radiatorsystemet sitter på kallvattnet. Det finns väl ingen regel om att radiatorsystemet ska fyllas med varmvatten men det är väl praxis.

Ventiler är väldigt bra vid service ja.
Ska man vara riktigt omständig, med hängslen och livrem, tycker jag sedan att det skall sitta en säkerhetsventil på radiatorsidan med tanke på att det är en instängd vattenvolym utan expansionskärl.
Men det är nästan ingen som sätter dit.

Det beror väl på att det normalt inte finns någon värmekälla på radiatorsidan.

Njae... Det gör det inte, men ponera att man får ett driftstopp och huset kyls ut en senvintermorgon. Ventilerna stängs och därefter kommer solen kommer fram och värmer huset samtidigt med spis värmeljus m m.

Jag vet att det är ett ovanligt (och nästan konstruerat) exempel, men inte helt osannolikt!

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #18 skrivet: 25 juli 2006, 02:09:01 »
MEN det värsta är väl ändå att man inte har satt klämringskopplingar på maskinen utan använ presskopplingar. Det finns inte många mm att kapa ner rören på om man skulle behöva ta ut värmepumpen för t.ex. kompressorbyte motsv.

Kompressorn sitter i en egen låda inuti VP. Den lådan kan tas ur utan att VP för den skulle behöver tas ut ur huset så det är ingen fara att det inte sitter klämringskopplingar.

/Johan

SÃ¥ man behöver bara ta ut pumpen när den ska skrotas ?  :)

Finns säkert andra alternativ när den behöver tas ut men det mesta går att byta med VP på plats.

Däremot är det rist att filtret sitter åt fel håll och det saknas avstängningar. Det ska ingå i en riktig installation.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2006, 07:13:55 »
Visst är smutsfiltret monterat på framledningen.
DÃ¥ var det klart  :-X
HÃ¥ller nog med Carl N: den sitter fel, och du mÃ¥ste ta trycket av hela anläggningen när du städar filter  :-\
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #20 skrivet: 28 juli 2006, 09:49:31 »
Utgår ifrån att du håller oss informerade om fortsättningen.
Är detta en stockholmsinstallation?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Heiho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #21 skrivet: 28 juli 2006, 09:59:09 »

Sen tycker jag det det ut som att påfyllningen till radiatorsystemet sitter på kallvattnet. Det finns väl ingen regel om att radiatorsystemet ska fyllas med varmvatten men det är väl praxis.


Om vi tänker till om en normal installation så ger det vid handen att påfyllningens placering inte spelar någon roll.
För att kunna värma upp varmvattnet måste radiatorkretsen vara fylld och då blir det med kallvatten som den fylls, moment 22.
Vid "spontanpåfyllning" efter t.ex. luftning av radiatorer då rör det sig om så små volymer att det är försumbart med den lilla mängd luft som kan finnas bunden i kallvatten i förhållande till det som finns i varmvattnet.
Dessutom så sitter, på LK- ventilrör anslutningen för påfyllning på just Kv-sidan.

oldman

  • Gäst
oldman
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2006, 12:18:45 »
Utgår ifrån att du håller oss informerade om fortsättningen.
Är detta en stockholmsinstallation?

Nej, det är inte en stockholmsinstallation .

Jag väntar pÃ¥ att installationen ska bli klar, brunnen är borrad, slangar indragna men ej kopplad  till pumpen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!