Några viktiga punkter att beakta vid glide är att:
motströmsvärmeväxlare krävs för att undvika negativa effekter på värmeövergång
tubpannekondensorer utan motståndsflöde är olämpliga då kondenseringen höjs
luftkylda kondensorer med olämplig kretsdelning kan vara olämpliga
vid "väldimensionerade" förångare kan gliden ge sänkt förångning, teoretiskt är minsta DT=0,5* “gliden“+överhettningen
flödande förångare ger förändring av cirkulerad blandning
kunskaperna om glidens inverkan är begränsad hos konstruktörer, entreprenörer och serviceföretag
Som jag tyder detta så är tillräcklig glide tillgodosedd i en plattvärmeväxlare av motströmstyp som sitter i alla (vad jag vet) vätska/vatten-värmepumpar...
Förklaring:
Om hetgastempen är ca 80 grader (chansning) och VB-retur är 20-50 grader så kommer utrymmet för gliden att ligga på diffen mellan 80 grader och VB-retur, naturligtvis beroende på trycket. Att deltaT på 2-3 grader eller 6-7 grader på VB-retur skulle ha någon betydelse har jag väldigt svårt att tro.
Den rekommendation som ges angående deltaT tror jag mest kan hänföras till punkten:
kunskaperna om glidens inverkan är begränsad hos konstruktörer, entreprenörer och serviceföretag
Inte för att jag är nån större expert, men någonstans på vägen genom en plattvärmeväxlare av motströmstyp bör all gas kunna kondensera, ju högre flöde (mindre deltaT) desto tidigare i växlaren borde det dessutom inträffa.
Ni får gärna försöka överbevisa mig