Författare Ämne: Hög kondensor in-temperatur  (läst 12830 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hög kondensor in-temperatur
« skrivet: 09 februari 2018, 09:06:07 »
Är det någon som inte har kondensor in-temperatur i sina informationsmeddelanden? Mina får jag inte bort och de kommer när min F750 bildar varmvatten. Jag får inga felmeddelanden när VP går utan eltillskott men så fort elpatronen kickar in så kommer de.
Jag har heft en Nibekille här nu ett tag som bl.a bytte inverter på grund av de inverterlarm typ II och mina problem med sam40, och han påstår att vattnet innehåller humus och "isolerar" värmerören i varmvattentanken. Den får man göra rent. Min VP är lite över ett år gammal och jag har haft dessa felloggar hela tiden. Är den så känslig så har nog alla problem eller så är det något fel på Nibes produkt. Har ni någon annan synpunkt?
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2018, 13:32:29 »
Är det någon som inte har kondensor in-temperatur i sina informationsmeddelanden? Mina får jag inte bort och de kommer när min F750 bildar varmvatten. Jag får inga felmeddelanden när VP går utan eltillskott men så fort elpatronen kickar in så kommer de.
Jag har heft en Nibekille här nu ett tag som bl.a bytte inverter på grund av de inverterlarm typ II och mina problem med sam40, och han påstår att vattnet innehåller humus och "isolerar" värmerören i varmvattentanken. Den får man göra rent. Min VP är lite över ett år gammal och jag har haft dessa felloggar hela tiden. Är den så känslig så har nog alla problem eller så är det något fel på Nibes produkt. Har ni någon annan synpunkt?


För 'snävt' ställda gradminutinställningar?

Vad har du för måltemperatur på varmvattnet? 55°C?

(Jag brukar få larmet vid legionellakörningar).

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2018, 16:29:54 »
Jag har standardinställningar på gradminuter och ändrat till ekonomisk. Har ju som sagt bara problem när det är eltillskott.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2018, 18:24:02 »
Gradminuterna spelar ingen roll så länge det är vv beredning det handlar om och larmet uppkommer på grund av för hög retur temp och det blir det med elpatron så jag tror det är helt normalt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2018, 21:33:28 »
Gradminuterna spelar ingen roll så länge det är vv beredning det handlar om och larmet uppkommer på grund av för hög retur temp och det blir det med elpatron så jag tror det är helt normalt.

(Okej, jag tänkte att gradminutinställningen på nåt sätt tvingade den att köra på maxeffekt vid varmvattentillverkning med hög kondensor-temp-larm som följd!)

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2018, 11:47:59 »
Är det normalt att man får larm när elpatronen tillkommer? Konstigt, för när larmet uppkommer så stänger ju kompressorn ner. Detta innebär då en extra kompressorstart och en driftstörning. Låter inte normalt i mina öron men kanske helt normalt när det gäller Nibes produkter. Har nu kollat loggar i ett år och under den tiden så har jag haft en hel del olika felloggar av olika slag. Håller Nibe så dålig kvalitet eller är alla andra fabrikat lika svajiga? Inte undra på att Nibe nu kallar alla dessa för "informationsmeddelande" istället för larm trots att de flesta loggar påverkar driften.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2018, 13:17:26 »
Man får inte larm när elpatron hjälper till för värme men ställer man in så hög vv temp så inte kompressorn klarar värma så högt får man både larm och en extra kompressor start vilket är helt normalt för att inte kompressorn ska ta skada. Om du kollat på loggar i 1 år så bör allt vara ok annars kan det vara luft i slingan som gör att inte vp får upp vv tempen enbart med kompressorn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2018, 22:28:33 »
Slå av smart price adaption, påverkan på varmvatten. Då försvann det där för mig.

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2018, 12:23:45 »
Var slår man av smart price adaption?
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2018, 12:34:23 »
Var slår man av smart price adaption?

Meny 4.1.6 Smart price adaptation

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2018, 13:37:12 »
Tack. Ska testa. Vore kanon om det funkar.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2018, 17:01:20 »
Verkar funka. Har värmt varmvatten utan någon kompressorstopp och fellogg. Och jag som tänkte gå med på och betala för en rengöring av rören i varmvattentanken enligt servicekillen. Snacka om en BUGG. Här borde finnas en spalt på forumet med bara tips och buggar. Dessa tips är guld värda och borde finnas lättåtkomligt på forumet.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2018, 18:16:41 »
Kör usb loggning då ser man vad vp gör och vad den larmar för tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2018, 18:36:04 »
Ännu ett tips för kondensortemperaturer. Se till att ha dina radiatorer / golvslingor öppna. Om det blir för varms så låt de vara öppna men sänk din värmerkurv. Få så sätt har du alltid mycket vatten flödande i systemet.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2018, 20:52:02 »
Tack för alla tips. Har för tillfället inga fel i informationsmeddelanden. Den sista försvann när jag tog bort smart price adaption. 
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!