Hej pÃ¥ er alla!  *vinkar* Hittade detta utmärkta forum av en slump... Här har man lärt sig en hel del, och blivit betydligt klokare än att prata med div säljare....  ;D

Går i L/V pumpstankar och har sneglat en hel del på Optima 700 + AW 290, som jag tror skulle passa bra i vårt hus.
140 m2, 1½ plan, 2 vuxna, 2 barn, normalt duschande, bubbelbad volym 170 liter.

Jag har lite frågor som ni kanske kan svara på, ni som har haft anläggningen ett tag.

1. Hur är det med kondensvattnet på den nya utedelen som blåser uppåt?
Hur har ni den stående? Bör man satsa på att göra en rejäl makadambädd, med plattor? Hur mycket vatten blir det vinter/sommar?
Har hört om isbildning "uppe på fläkten", hur är det med det?

2. Klarar AW 290:an att förse vårt bubbelbad med 170 liter plus en dusch eller två på kort tid, även vinter?
Och om man "frestar på" med mycket VV uttag tillfälligtsvis, påverkar det innetempen mycket?
Eller måste man hänga på en liten tilläggs VVB på säg 50l?

Ja det blev ju en del spörsmÃ¥l, fÃ¥r jag svar pÃ¥ nÃ¥gra sÃ¥ vore jag tacksam  :)

mvh Danne
Inflyttad -04 i Villa byggd -32, om och tillbyggd 67-69, Boyta 140 kvm/2plan + 45 kvm uppvärmd källare, tidigare olja, åtgång ca 3000l/år, inne temp ca 22 grader. Har sedan 0602 en IVT Optima 700 - 290A/W – Rego 800, med inne givare placerad mitt i plan 1.

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #16 skrivet: 01 november 2005, 07:58:53 »
Hejsan Danne,

1. Utedelen väger 145kg sÃ¥ underlaget mÃ¥ste vara stabilt och fast. Själv har jag vanliga trädgÃ¥rdsplattor som underlag. Det kan bli upp till 40 liter kondensvatten per dygn, jag leder in kondensvattnet  till en brunn i källaren. Jag har inte haft min pump i gÃ¥ng dÃ¥ det varit kallt sÃ¥ isbildningen vet jag inget om ... ännu.
2. 2 st duschar på raken är inga problem men ska du ha bubbelpoolen så får du ha en vv beredare på typ 100 liter som avlastar.

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #17 skrivet: 01 november 2005, 12:00:42 »
Prova utan elberedare först, räcker det inte till så sätt in en elberedare.

Det skulle i vart fall jag ha gjort.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad optimerad

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Gbg/Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (och resten av familjen)
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #18 skrivet: 04 november 2005, 23:11:20 »
Tack för svar!  Värdefullt!  Bugar och bockar!  :)
Inflyttad -04 i Villa byggd -32, om och tillbyggd 67-69, Boyta 140 kvm/2plan + 45 kvm uppvärmd källare, tidigare olja, åtgång ca 3000l/år, inne temp ca 22 grader. Har sedan 0602 en IVT Optima 700 - 290A/W – Rego 800, med inne givare placerad mitt i plan 1.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #19 skrivet: 05 november 2005, 05:41:55 »
Har nu tagit tiden för varmvattenprod och det tog 12 minuter.
Förutsättningar:
Utetemp 12 grader
Start 47 grader
Stopp 48 grader (52,9 på T3)
Hur står detta sig i jämförelse?
Har inte fått så många svar på inlägg nummer 12 i denna tråd! :-[
Kom igen nu! --/

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #20 skrivet: 05 november 2005, 08:19:32 »
Läser på i manualen:

T9 stannar kompr av säkerhet om returvattnet temp blir för hög. gränsen ligger vid 49 gr. Max drift tid vv är 30 min. Extra vv (tillval förslagsvis var 14 dar) stopp temp default är 65 gr. ( el patron höjer över vp drift temp )

T3 varmvattengiv visar temp i nedre delen av den yttre behållaren. Det gör att den visar ca 5 gr lägre temp än varmvattnet har i inre behållaren.

Start temp default är 47 grader på givare T3. Stopp temp från givare T9 vid 48 grader.

Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #21 skrivet: 06 november 2005, 00:30:17 »
Janne!
Jag kan av någon anledning inte svara på ditt meddelande men ville bara med mitt senaste inlägg visa hur lång tid det tar för min optima att ladda varmvatten. Är ute efter andras tider.
Värdena jag angav var för att andra ska se mina inställningar (fabriksväden i detta fall).

Inlägg nummer 12 i denna tråd har hittils inte genererat några direkta svar men undrar om jag ska sänka hastigheten på cirkpumpen för värmevatten från 3 till 2 och cirkpumpen ut till optiman från läge 2 till 1 för att optimera ytterligare. Läste på annan plats i forumet att en onödigt hög hastighet på cirkpumpen för rad.kretsen sänker temperaturen på vattnet.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #22 skrivet: 06 november 2005, 00:37:43 »
Tack för ditt svar och jag tror pÃ¥ dina kommentarer. De verka  vettiga.

SÃ¥ klart alla svar emotses  ( det är ju forumet till för) och det är bra att jämföra med andra med en liknande anläggning.

Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #23 skrivet: 07 november 2005, 13:52:37 »
Jag skall snarast komplettera tråden med mina manuella loggningar så vi kan jämföra värden.

Jag ha en undring kring högt delta på T8/T9. När vi hade runt 10-12 grader varmt fick jag ett delta på uppåt 12-13 grader. Jag har värmebärarpumpen i hastighet 1 och får inga driftlarm så allt rullar normalt.

Manualen rekommenderar ett delta på 7-10 grader för den utetemperaturen.

Är det ett problem med högt delta om anläggningen fungerar bra annars? Jag tolkar det som om jag får ut mera energi ur pumpen ju högre delta jag får ut ur värmebärarkretsen? Tänker jag rätt?


Mvh

/RobertW

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #24 skrivet: 07 november 2005, 14:45:51 »
Jag ha en undring kring högt delta på T8/T9. När vi hade runt 10-12 grader varmt fick jag ett delta på uppåt 12-13 grader. Jag har värmebärarpumpen i hastighet 1 och får inga driftlarm så allt rullar normalt.

Manualen rekommenderar ett delta på 7-10 grader för den utetemperaturen.

Är det ett problem med högt delta om anläggningen fungerar bra annars? Jag tolkar det som om jag får ut mera energi ur pumpen ju högre delta jag får ut ur värmebärarkretsen? Tänker jag rätt?

Det förefaller lite högt. Du har ingen skit i partikelfiltret som bromsar flödet?

Strue
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #25 skrivet: 07 november 2005, 18:21:27 »
tidsvis har jag ända upp till 20-25 grader diff. det är då returtemp kommer från rad system på 25 grader och VP vill köra på med vad den kan ge som då vid den temp ger den 45 gr framledning och ökar efterhand som hela rad system värme upp.

VV kan bli ner kylt till just innan start i beredaren till 35 grader i botten och sen stiger det snabbt upp till sina max på 55 grader framledning.

Det nu ser är fullt naturlig värmestegring. Allt beror på VP effekt ut. 20 grader med flöde 500l/h ger 10-12 kW ges tidsvis med större VP.
Det är svårt med större VP att värmá en normal stor beredare med liten värme volym.

Det kan lätt bli snabba kör och stopp och sen direkt igång igen. Pendling mot VVB i 2-3 ggr innan full VVB är upp värmd till Max.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #26 skrivet: 07 november 2005, 22:17:15 »
Ny "loggning":
Radvattenprod och 10,3 grader ute.
Delta mellan T8 och T9 på 9 grader.
Har sänkt VB-pumpen från 2 till 1.
Sänkte även rad-pumpen från 3 till 2.

 // Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #27 skrivet: 08 november 2005, 21:41:34 »
Hejsan,

Här kommer en loggning i slutskedet av varmvatten produktion med min Optima:

T1: 26,7
T2: 6,8
T3: 51,6
T5: 22,5
T6: 77,8
T8: 54 (Blev klar på 54,4)
T9: 47,6
T10: 47,8
T11: 7
T12: 7,5

Verkar detta riktigt? Jag har fortfarande problem med att HP löser ut ibland efter VV produktion.
Service ska komma och titta på det när de får tid :/

Återkommer med värden vid värme produktion.



// Anders

Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #28 skrivet: 08 november 2005, 22:02:51 »
I min installation så ligger CANbus-ledning dragen tillsammans med nätkabeln från pumpen fram till ínnedelen, hur ser det ut i era installationer? Kan det bli störningar som kan ge högtryckspressostat larm?

Följande står i Optima/AW 290 manualen
"CANbus-ledning får ej förläggas tillsammans med nätkabel. Förläggning tillsammans med givarkablar är tillåtet."

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #29 skrivet: 15 november 2005, 21:02:33 »
Läste häromdagen i installatörshandledningen om hur partikelfiltret ska monteras.
Jag citerar
" Partikelfiltrets uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in till värmepumpen. Det till värmepumpen medföljande partikelfiltret ska därför alltid monteras på den varma sidans ingående rör. Det ska monteras så nära värmepumpen som möjligt samt placeras vågrätt."

Mitt partikelfilter är monterat lodrätt och sitter på returledningen från radiatorerna precis innan elpannan!

Detta verkar ju helt galet!
Hur är era partikelfilter monterade???

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!