Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ã…terigen avfrostning nibe 750  (läst 3890 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ã…terigen avfrostning nibe 750
« skrivet: 22 januari 2020, 17:11:10 »
Efter bytt expansionsventilen på pumpen i dec så tycktes den gå fint o bra igen. Men nu senaste dagarna så tycker jag den beter sig underligt igen.
När utetemp börjar närma sig nollan så kör den nu drift i 40 min och sen 40 min avfrostning , 50% upptid ??!??
Trött man blir , tyckte jag fått ordning på den.
Bifogar logg om någon skulle vilja titta på beteendet.. se långt ner i loggen .. 40 min drift 40min avfrost

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1400
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2020, 20:18:07 »
Kan du öka fläkthastigheten lite?
Filtret är nybytt?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2020, 20:32:02 »
Filter helt nytt.
Har provat otal ggr med ändrade fläkthastigheter.
Injusterat är 58 %
Ligger nu på 62 % = ca 185 på bs1
Har även provat på 70% men blir ingen större skillnad.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2020, 21:15:59 »
Läs mina svar i din första tråd, jag hävdar fortfarande att problemet ligger där.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70916.msg743679#msg743679

Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2020, 14:36:41 »
Ok, du menar placering av avluftsgivare då eller??

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2020, 17:49:28 »
En bild på förångaren , skall det inte frysa på jämt över batteriet eller ? Eller normalt att lite mindre is upptill?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2020, 20:39:02 »
Såhär ser min ut, den fungerar. Vågar inte säga exakt hur länge den har tinat men eftersom varm luft blåser uppifrån är det möjligt att ovandelen blir mer isfri utan att förångaren har problem.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2020, 16:51:18 »
Efter att pumpen funkat bra ett tag med kortare avfrostningar känndes det ok nu.
Men from igår så är det bara långa avfrostningar igen , o det när det blivit varmare ute???
Kikade loggen och såg att det blir långa även om avltempen blir över 8 gr inom 600 sek ????
Så jävla trött på denna pump nu alltså !
Bif logg om någon vill ge lite input

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2020, 17:29:01 »
Larm 183 = Avfrostning pågår


Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2020, 17:57:21 »
Jaha ... och  dontknow

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2020, 20:15:00 »
Stabila pumpar! Tror fan fler har problem med dessa, än det finns folk som är nöjda!

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2020, 20:23:45 »
Avfrostar den med luft flödet inifrån? Isåfall skulle jag börja med att mäta flödet efter batteriet. Kan i värsta fall sitta igen med damm eller annat.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2020, 20:24:56 »
En annan sak, har dom där tryckdifferensmätare som styr avfrostningen?
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2020, 21:46:40 »
Avfrostning startar då lufhastighetsgivare avviker med mer än 10% av referensvärdet

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ã…terigen avfrostning nibe 750
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2020, 21:50:15 »
Så nu går den bra igen, efter flyttat några millimeter på avluftsgivaren. Kan inte fatta hur känslig den är.
Går bra ett tag sen får man flytta lite på den igen.
Knepigt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!