VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: suhagg skrivet 30 november 2011, 07:50:37
-
Har kört med en beg Sanyo 123 i 1.5år nu. (vakumsugen och med ny gas vid installationen)
Förra vintern körde jag den på Quiet Mode och den höll temperaturen i min stuga jättebra.
I år så klarar den inte nu vid +5 att hålla t.ex 22 grader i detta läge. Låter jag
den gå i autoläget så håller den tempen fint.
Kan jag göra något test för att se att den värmer som den ska?
T.ex full effekt och mäta temp vid innedelen och då ska det vara xxx grader???
-
Bifogade excel-ark har jag hittat någonstans i detta forum . På min COOLIX verkar formlerna stämma rätt bra!
Du behöver åtminstone mäta temperaturerna in och ut ur innedelen samt ha en uppfattning om hur många m3 luft fläkten blåser. Det senare kan man säkert få en uppfattning om i tillverkarens tekniska specifikationer
Per L
-
Har du gjort ren innedelen siden installasjonen? For på Quiet Mode er det ikke store luftstrømmen, og har du fått mye støv/damm i pumpen får den ikke fra seg all varmen. Blir lett bare 70-80% luftstrøm igjen, noe som betyr nesten tilsvarende mindre luftstrøm.
Utblåstemperatur sier lite, det er som Per Lu skriver temperaturdifferansen som betyr noe.
-
Bifogade excel-ark har jag hittat någonstans i detta forum . På min COOLIX verkar formlerna stämma rätt bra!
Du behöver åtminstone mäta temperaturerna in och ut ur innedelen samt ha en uppfattning om hur många m3 luft fläkten blåser. Det senare kan man säkert få en uppfattning om i tillverkarens tekniska specifikationer
Per L
Så har jag 20 gradig inneluft och drar på full effekt på värmepumpen borde det blåsa 40gradig luft in i rummet? Ge och ta några grader.
-
Har du gjort ren innedelen siden installasjonen? For på Quiet Mode er det ikke store luftstrømmen, og har du fått mye støv/damm i pumpen får den ikke fra seg all varmen. Blir lett bare 70-80% luftstrøm igjen, noe som betyr nesten tilsvarende mindre luftstrøm.
Utblåstemperatur sier lite, det er som Per Lu skriver temperaturdifferansen som betyr noe.
Har kört i 1.5år sen jag gjorde rent filtrerna. Ska tar ur dem och göra rent och sedan blåsa ur innedelen.
-
18 månader utan rengöring av filter låter inte bra milt uttryckt !!!!!
Du bör kolla dessa med 2 till 4 veckors mellanrum
Kom det någon luft ur den överhuvud taget ?
kanske inte har gått så mycket om det inte är permanentboende !
-
Så har jag 20 gradig inneluft och drar på full effekt på värmepumpen borde det blåsa 40gradig luft in i rummet? Ge och ta några grader.
Det beror också på vilken temperatur det är ute. Min lilla COOLIX 3810W höjer temperaturen med max fläkthastighet över innedelen med 30-32 grader om det är +10 grader ute och med 20-22 grader om det är runt nollan ute.
Per L
-
Har du gjort ren innedelen siden installasjonen? For på Quiet Mode er det ikke store luftstrømmen, og har du fått mye støv/damm i pumpen får den ikke fra seg all varmen. Blir lett bare 70-80% luftstrøm igjen, noe som betyr nesten tilsvarende mindre luftstrøm.
Utblåstemperatur sier lite, det er som Per Lu skriver temperaturdifferansen som betyr noe.
Efter rengöring fungerade den som den ska. Det var väldigt igensatt men det fläktade en del så det var inte helt stopp.
Tack för tipset, klumpigt av mig.
-
Betyder att lilla Coolixen ger ca 4400W värme med momentant COP ca 4,2 vid nollgradigt ute. Imponerande om det vora sant Sc:,h Misstänker luftflödet över innerdelen är överskattat i specen.
-
Betyder att lilla Coolixen ger ca 4400W värme med momentant COP ca 4,2 vid nollgradigt ute. Imponerande om det vora sant Sc:,h Misstänker luftflödet över innerdelen är överskattat i specen.
Her er en tråd om den lille coolix effekt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38281.0