Har kollat schema EVU plint 307 308 är som sägs en ingång för att stoppa VP , var på nätet och kollade tidigare i veckan såg något om detta , rätta mig om jag har fel , angående urkoppling av el-patron det står så i papperen att det ska göras vid inkoppling av tillskott externt och göras vid el-patronen enligt anvisningar .Det innebär att all tillskott ska ske externt , i det här fallet ska det inte vara så , En fråga har du kollat med någon form av tångampermeter hur mycket ström VP drar när eltillskottet drar vid steg 3 inte oviktigt ,mätes på alla faser 9kw är 13,6 Amp per fas extra utöver VP;s drift .kolla upp det och briantemparna innan du börjar att röra till det med rören , kanske du måste röra till det ändå , men till att börja med kolla det som jag sagt
I vp2 finns en oanvänd växelventil till förfogandet... I mitt tycke så verkar det logiskt att koppla ur kontakterna till elstaven å plugga i en växelventil i stället. Det som jag dock inte helt förstår är hur vp2 tekniskt sett rekogneserar värmebehovet? går cirkulationen på sekundärsidan hela tiden eller? Kan det bli problem med felkoder eller något? Vp2 sekundärsida bör väl i såfall behöva få cirkulera fritt? i såfall behöver vi en magnetventil som öppnar mellan in och ut på vp2 när ingen tilläggsventil behövs.
Min tanke var att slave-pumpen skulle sköta allt eventuellt eltillskott.Varför ska han mäta med tångamperemeter? EL steg 3 drar 9kW. Och kompressorn drar mellan 2,5 och 3,2kW beroende på framledningstemperatur.Menar du med VP2 den VP som jag har betecknat som slave, alltså den som bara går in vid behov?
Är du säker på att den drar 9kw , ( jaha det står i displyen ) du kan vara lurad , enda sättet är att mäta VP1 i första hand och VP2 sedan om den visar tillskott
Nya rön det är en djungel när gäller scheman , att veta om det är 9kw beror på att vissa Nibe kanske andra och så inte har kopplat upp sista steget ( inga kablar från kontaktor till EP ) tog lite för att hitta det .De är ju 2 hål för en VP men olika långa , parallellkopplade , flödena blir olika , är det inte ide att kolla så dom går lika , kan gå att få ut någon kw extra där . men jag undra hur det blir om båda VP går mot tanken samtidigt , det måste röra om rätt häftigt med ca 2X800L VB ingen skiktning , men det är inte det är frågan om ,utan samlingen av effekten , kan bli knepigt att få givare att lira rätt ,men det är något som måste tänkas till om ,har inte gjort det tills dags dato
Ok, på Thermia väljer man i displayen om man vill avaktivera vissa steg, på en Thermia består elpatron av 3 och 6kW. Så att koppla ur endast 9kW mekaniskt går inte ens, då är det 3 eller 6kW steget som är urkopplat.Men betänk att du samtidigt har flöde ut ur tanken till radiator och golvvärme, kopplar du in framledning från VPar, till radiator och golvvärme till ett T-rör (samlingsrör kanske det skulle heta) i toppen på tanken så kommer bara överskottsflödet från VP gå ner i tanken, det flöde som radiator och golvvärmeslingorna sväljer kommer inte gå ner i tanken och röra om.
Har suttit och lurat på det du säger , jag kan inte räkna på flöde , men hur mycket ska respektive system ha i flöde , VP har ett nominellt flöde på ca 800L/tim det är X2 här , tanken är lite liten tycker jag , kan ha fel , det som inte behövs går i tanken , hur fort värms den så att slaven inte får för varmt på returen , vet inte men den kan få hicka
Flöde är inte jag heller expert på, men idag tar golvvärmesystemet hand om hela flödet från den ena pumpen, men om det skulle det bli problem skulle inte bara slave-pumpen få problem om vi ska parallellkoppla båda VP så får ju även masterpumpen problem...
Behöver ju inte ens lura pumpen, det finns ju ett driftläge att välja som heter D i äldre pumpar och läge 2 i nyare om jag har förstått det rätt. Där man kopplar in extern tillsats istället för 3kW patronen...