Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
« skrivet: 30 december 2009, 13:12:24 »
Naturligtvis ska det börja strula nu när det är kallt!  fiR:

Får mer eller mindre ett konstant "LP-larm" med larmnummer 2 på min 1250. Cirkulation finns i köldbäraren och nivån i kärlet är perfekt, likaså (antar jag) 30% sprit i systemet. Har gjort rent smutsfiltret på KB sidan.

Finns nÃ¥gon hjälp att fÃ¥ av er kunniga eller är de 6kW eltillsats som gäller i ett par veckor innan installatören kan hjälpa mig?  :'(

Tacksam för alla svar!

// Anders
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 13:37:58 »
Vad är KB-temp (in/ut) när den bryter?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andersktm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 14:27:25 »
1250 har frekvensstyrd kb pump som styr på en tempdiff på köldbäraren, så om en av dina tempgivare på kb-in eller kb-ut har pajjat så klarar dom äldre 1250 inte av att fatta att det bara är en givare som är trasig. Så kolla vad du har för temp på dom.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 15:53:04 »
1250 har frekvensstyrd kb pump som styr på en tempdiff på köldbäraren, så om en av dina tempgivare på kb-in eller kb-ut har pajjat så klarar dom äldre 1250 inte av att fatta att det bara är en givare som är trasig. Så kolla vad du har för temp på dom.

Tackar för svaren!

Eftersom jag är lite av en statistiknörd  ^-^ sÃ¥ för jag natruligtvis en driftjournal som jag fyller i när jag är vid pumpen.

KB vid -15,2 grader (just nu)
KB in 2,3
KB ut -0,9

Ungefär samma värde när den bryter, bara tvärstannar.

Ringde kyltekniker (efter tips från NIBE och 1½ h i deras eminenta telefonkö(!) knUp) och teknikern trodde det var dåligt med gas på KB sidan..? Vad som nu menas med det?

KB medelvärdet på 40 avlästa gånger under året är
KB in 3,98
KB ut 1,62
« Senast ändrad: 30 december 2009, 15:56:38 av Lord Vader »
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 18:53:37 »
Köldbärartemp och flöde verkar normalt så då återstår några alternativ bland annat dessa:
1. Läckage av köldmedium (R407, ej sprit).
2. Fel på lågtryckspressostaten.
3. Felaktigt inställd expansionsventil

Är det 1. så märks det på att VP:n har svårt att hålla orken uppe, den kör då på maxfrekvens och elpatron vid utetemperaturer som den tidigare fixade utan elpatron. I vilket fall behövs en kyltekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
« Svar #5 skrivet: 30 december 2009, 19:43:31 »
Köldbärartemp och flöde verkar normalt så då återstår några alternativ bland annat dessa:
1. Läckage av köldmedium (R407, ej sprit).
2. Fel på lågtryckspressostaten.
3. Felaktigt inställd expansionsventil

Är det 1. så märks det på att VP:n har svårt att hålla orken uppe, den kör då på maxfrekvens och elpatron vid utetemperaturer som den tidigare fixade utan elpatron. I vilket fall behövs en kyltekniker.

Japp, troligen är det som du skriver alt 1. för jag tycker mig ha hört/avläst högre frekvenser på kompressorn nu än tidigare, speciellt nu när det är kallare.

Nu har den gått sen tidiga em utan avbrott, det jag gjort är att jag sänkt kurvan från 5 till 3 (provade med 2 först och höjde sedan).
Tydligen behöver den inte jobba lika hårt, har även stränga restriktioner för varmvattenuttag till hushållet så jag minimerar laddtiden. Sänkte vvtemparna till starttemp VV 42 och stopp till 45...

Hoppas vi klarar natten utan LP-larm, men det ska ju bli kallare här under söndagen, sä j*vla typiskt att fÃ¥ problem nu...  fiR:

Tack för svaret i alla fall; det uppskattas!!
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!