Avfrostning Luft/luft Panasonic
« skrivet: 01 november 2004, 20:13:30 »
Hej,
Har nyligen fått en Panasonic E12-SPK installerad, men funderar lite över att den allt som oftast stoppar för avfrostning, när ute-temperaturen ligger runt ett par minusgrader(och lägre).
Misstänker att det finns gott om folk som har denna eller E9:an installerade, och har erfarenhet över dessa ?!

Hur ofta kan anses normalt,
säg vid -5 grader?
-10 grader ?,
-15 grader ?


Mike

  • Gäst
Mike
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #1 skrivet: 01 november 2004, 21:55:07 »
Har en Toshiba och vid -5 stoppar den 8-10 minuter varannan timma ungefär.

Utloggad Panasonic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klippan / Sweden
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 22:38:20 »
Hej

Tyvär så är det nackdelen med Luft-Luft VP.

Kan tänka mig att dom som har en dyr mark-VP anläggning smÃ¥ler lite nu , men det bjuder vi pÃ¥  :D

Nu är det sÃ¥ att jag bor i skÃ¥ne ,, och här har inte tempen gÃ¥tt lägre än +3 grader än ,,,  :)

Men jag mins ju att förra vintern så stannade den ibland för avfrostning.

Men det är något i stil med vad Mike skriver.

// Rasmus
Panasonic E9CKP Luft-Luft 5000 watt
Plus 4  Olje-El-element 3000 watt
Värmer 90 m2

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #3 skrivet: 04 november 2004, 23:59:46 »
Panasonic

Inte då vi är inte såna, men det är viktigt (intressant) att lyfta fram olika aspekter.
Jag trodde i min enfald att rå luft var bra för en luft luft. Då "bär" ju luften mera energi. Men det äts nog upp av avfrostningen som blir mera frekvent.
Har några kompisar som just startat upp sina "fulpumpar". Dom går som klockor, jag peppar åtminstone en av dom att försöka logga lite förbrukning..

Dom data man fÃ¥r frami  broschyrer beskriver väldigt kryptiskt tex effekten av avfrostning värmeslingan och trÃ¥gvärmet.
Men tvärsäkert säger dom att förbrukningen halveras!!

COP vid +7 visar dom upp, här i kallhelvete vore det mera intressant med COP vid +-0 vid  -7 grader 0ch vid -15. ossÃ¥ uteffekten vid dom olika utetemperaturerna.
Dom flesta tror ju att pumpen alltid ger samma uteeffekt tex.
Iofs finns det en hel del brister där även hos bergvärmepumpstillverkare, sÃ¥ vi sitter nog i samma bÃ¥t allihop, utlämnade Ã¥t oss själva  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Mike

  • Gäst
Mike
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #4 skrivet: 05 november 2004, 19:07:07 »
Jag har loggat min toshiba och värmedelen har minskat enligt följande efter installationen:

Mars:         58%
April:          73%
Maj:           70%
Juni:           Inget värmebehov
Juli:            Inget värmebehov
Augusti:     Inget värmebehov
September:77%
Oktober:     66%

Totalt Mars-Oktober: 65%  :o

Korrigering har skett med värmeindex vilket är en förfining av graddagar (tar hänsyn till solstrålning, blåst etc).

Pumpen är en Toshiba luft-luft  installerad och klar för 19900:- som gjordes av ventilationsutveckling.

Nu har den alltså inte körts de kallaste månaderna än så jag räknar med att vinsten sjunker lite men kommer troligen att ligga över 60% ändå!

Mike

  • Gäst
Mike
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #5 skrivet: 05 november 2004, 19:12:28 »
Effekt vid -7 kan du få via Promolotec.com
Annars kommer SP med ett test i December...

Min Toshiba har COP 2.3 vid -7 som många andra. däremot kan den avge betydligt mer effekt vid den temperaturen än de flesta.

David

  • Gäst
David
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #6 skrivet: 18 november 2004, 18:23:57 »
Stannar ofta vid temp runt 0 grader, flera ggr per timme tror jag. Verkar som isbildningen är som värst vid sÃ¥na temperaturer  ???

Erik K

  • Gäst
Erik K
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #7 skrivet: 18 november 2004, 19:10:20 »
Inte är väl avfrostningen något att bekymra sig om.Det vore väl för illa om den inte gjorde det.Har en 9,4kW Chofu,som vid några minusgrader kanske avfrostar 1 gång per timme,nästan omärkligt.Enligt inside information så är Mitsu. ..ja ni vet, vinnare i luft/luft VP-testet.För övrivgt,inte behöver vi luft/luftare skämmas,installerat för 1/6'e del av berg,och moderna prylar.Idag är on/off i luft/luft förlegat "skit".

Utloggad Dogbert

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #8 skrivet: 19 november 2004, 10:15:34 »
Är det någon som kan beskriva hur en defrostcykel ser ut. Jag har knappt kommit på min med att avfrosta sig så jag har ingen klar bild.

En gång har jag observerat och då noterade jag följande beteende:

1. Ligger på ca 20 W i ca 3 min
2. Rampar sedan långsamt upp i effekt under 1.5 min.

Under 1 producerade den ingen värme, men under 2 så började det komma.

Men är det möjligen ett steg före 1? För att göra defrost borde det åtgå energi och det har jag inte direkt observerat. Kanske ett steg 0 där den drar effekt men inte producerar värme, och där steg 1 handlar om att vattnet skall rinna undan?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #9 skrivet: 19 november 2004, 11:08:33 »
Min gamla av/på Daikin växlar till kyldrift, fast med innefläkten stoppad, under avfrostning. Den tar alltså värme inne och värmer evaporatorn (som då förstås fungerar som kondensor).

De 20 W du ser är säkert effekt för logik och eventuell vevhusvärme. Min Daikin har en kort 10 W värmekabel som värmer droppskålen så att den inte skall frysa ihop. Hmm, skall nog skruva ur säkringen till den gamla pumpen, det blir ju nästan 90 kWh per år bara på den kabeln...
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

David

  • Gäst
David
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #10 skrivet: 20 november 2004, 16:38:16 »
Hakar på med en fråga till om min Panasonic E9:a ;D

Nu har det varit riktigt kallt (12-13 minus) och jag tänkte lyssna med er andra som har samma maskin som mig hurdan effekten är då. Jag tycker det är rätt stor skillnad mellan 7-8 minus och 12-13, vid de lägre temperaturerna klarar pumpen hela huset (1 1/2 plan 125 kvm) men nu vid 12-13 har jag fått slå på ett element på övervånigen samt ett i köket och ett i vardagsrummet. Ingen större fara med jag tänkte kolla erfarenheter hos er andra.

När det var som kallast så lyste alla 3 indikatorlamporna, dvs den gick för fullt och jag hade temperaturen inställd på max men inte faskiken var det såå varm luft som kom ur innedelen, säkert helt normalt men ändå....dela med er av era erfarenheter 8) 8) 8)

Utloggad Dogbert

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #11 skrivet: 20 november 2004, 19:06:22 »
Nu har det varit riktigt kallt (12-13 minus) och jag tänkte lyssna med er andra som har samma maskin som mig hurdan effekten är då. Jag tycker det är rätt stor skillnad mellan 7-8 minus och 12-13, vid de lägre temperaturerna klarar pumpen hela huset (1 1/2 plan 125 kvm)

Jag tycker det låter bra. Mer ser jag inte att man kan vänta sig. Min E9 verkar inte riktigt räcka till vid 7-8 minus, men jag har större yta att värma och ganska lite hushållsel som bidrar.

När tempen faller så blir det mindre energi som förångaren hinner ta upp och därmed mindre värme som kommer ut.

Lite spelar det roll var man bor också. Fuktigare luft lär ge mer defrost och därmed mindre värmeeffekt över tiden.

Utloggad Zane

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #12 skrivet: 24 november 2004, 14:25:18 »
Hej!
Jag har precis investerat i en E9. Har haft det i ca 2 veckor nu. (Bor i Stockholm).
Detta var ett intressant ämne, tänkte precis ställa samma fråga då jag hittade detta inlägg.

Denna tidiga vinter kom väldigt lägligt för att se var pumpen presterar och jag kan konstatera att den funkar bra. Har haft -10 som värst och det har funkat bra att värma upp huset på 120 kvm (2 plan) utan att sätta på några el-element.

Men till ämnet. Jag har också märkt att det stannar och frostar av väldigt frekvent nu när det är runt -5 grader. Har inte loggat exakt, men jag skule gissa på att det stannar ca 5 min 3 gånger i timmen. Har funderat på att ringa och kolla om det är normalt. Det verkar ju väldigt ofta jämfört med Toshiban i alla fall...


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #13 skrivet: 24 november 2004, 19:57:07 »
En kompis har kört Panasonic E9:a en månad nu, jag besökte honom i går kväll.
-15 ute den jobbade på fint gav go värme!!
Men den avfrostade 10-15 minuter en gång/timme.

Kan man justera detta?? Hur känner pumpen att det är dags?? hur vet den när det är klart.
Det kanske ska justeras?
Luft luft är ju inte ens starka sida precis  :-[
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
Re:Avfrostning Luft/luft Panasonic
« Svar #14 skrivet: 24 november 2004, 20:16:27 »
Hej!
Jag har precis investerat i en E9. Har haft det i ca 2 veckor nu. (Bor i Stockholm).
Detta var ett intressant ämne, tänkte precis ställa samma fråga då jag hittade detta inlägg.

Denna tidiga vinter kom väldigt lägligt för att se var pumpen presterar och jag kan konstatera att den funkar bra. Har haft -10 som värst och det har funkat bra att värma upp huset på 120 kvm (2 plan) utan att sätta på några el-element.

Men till ämnet. Jag har också märkt att det stannar och frostar av väldigt frekvent nu när det är runt -5 grader. Har inte loggat exakt, men jag skule gissa på att det stannar ca 5 min 3 gånger i timmen. Har funderat på att ringa och kolla om det är normalt. Det verkar ju väldigt ofta jämfört med Toshiban i alla fall...



LÃ¥ter som den avfrostar lite väl ofta, min Toshiba varierar runt  0 till nÃ¥gra minus verkar det vara en gÃ¥ng i timman sedan vid kallare en gÃ¥ng varannan timma och dessutom kortare tid (5-6min).
Kan ju iof bero på luftfuktigheten också, det är väl mest troligt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!