Författare Ämne: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9  (läst 6471 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej.
Var ikväll hos några släktingar till tjejen som har ivt pumpar skrev av värdena när dom gick.

Greenline plus c7
Värmedrift stopp temp 47,5 nuvarande temp 43,2
Värmekurva 5,3 finjustering 3,6
Retur rad från 47,5 nuvarande 43,2
Ute 5,1
Vv börv 51 nuvarande 53,4
Kompressor 83,3
Vb ut 49,5 vb in 43,1
Kb in 1,3 kb ut 0,6
Flera larm på hög retur samt hög hp
Golvvärme i flytande golv
Känns som att diffen på vb skulle vara lite högre samt sänka farten på kb pumpen

Greenline HT plus c9
Värmedrift stopptemp 47,5 nuvarande 43,9
Retur rad från 47,5 nuvarande 41,4
Ute 4,4
Vv börv 51,0 nuvarande 50,9
Kompressor 78,9
Vb ut 50,7
Vb in 42,5
Kb in 0,8
Kb ut -0,7
Värmekurva 6,4 finjustering 0,0
Enrörs system
Känns som att farten på kb pumpen borde sänkas här också
Bergvärme till båda pumparna.
Tacksam för tips







Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 21:52:16 »
Hej.
Var ikväll hos några släktingar till tjejen som har ivt pumpar skrev av värdena när dom gick.

Greenline plus c7
Värmedrift stopp temp 47,5 nuvarande temp 43,2
Värmekurva 5,3 finjustering 3,6
Retur rad från 47,5 nuvarande 43,2
Ute 5,1
Vv börv 51 nuvarande 53,4
Kompressor 83,3
Vb ut 49,5 vb in 43,1
Kb in 1,3 kb ut 0,6
Flera larm på hög retur samt hög hp
Golvvärme i flytande golv
Känns som att diffen på vb skulle vara lite högre samt sänka farten på kb pumpen

Värmekurva 5.3 med golvvärme är helt fel. Normalt är 2 till 3. Finns det termostater på golvvärmen som är aktiva? Som det nu är kostar värmen betydligt mer än den borde göra. Här finns det något att sätta tänderna i.

Köldbärartemperaturerna kan ocksÃ¥ bero pÃ¥ felvisning pÃ¥ givarna men ett steg lägre fart pÃ¥  köldbärarpumpen skadar inte.   

Citera
Greenline HT plus c9
Värmedrift stopptemp 47,5 nuvarande 43,9
Retur rad från 47,5 nuvarande 41,4
Ute 4,4
Vv börv 51,0 nuvarande 50,9
Kompressor 78,9
Vb ut 50,7
Vb in 42,5
Kb in 0,8
Kb ut -0,7
Värmekurva 6,4 finjustering 0,0
Enrörs system
Känns som att farten på kb pumpen borde sänkas här också
Bergvärme till båda pumparna.
Tacksam för tips


Också väldigt hög värmekurva men här är det enrörssystem.

Returen är 41,4 och VBin 42,5. Det skall vara samma temperatur (se pumpen ovan 43,2 resp. 43,1) men det kan vara felvisning hos givarna. Kontrollera att det inte finns en bypass där flödet går åt fel håll.

Undrar om det inte också här är termostatventiler som stryper. Var ligger huset? Får inte ihop kurva 6.4 med någon standarddimensionering av radiatorer och rimlig dimensionerande utetemperatur. Fast enrörssystem kanske inte följer vanliga spelregler.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 22:16:05 »
Bägge husen ligger i luleå kommun, reagerade också på hög värmekurva på golvvärmen ska fara dit imorgon och sänka hastigheten på kb pumpen, alla termostater är borta från golvvärmen.

Vad menas med bypass??
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 11:32:46 »
Bypassen är ett rör som brukar sitta till vänster ovanför pumpen och som sammanbinder pumpen in och utlopp. Tanken är att det skall möjliggöra för husvärmeflödet att cirkulera även när pumpen gör varmvatten. Är pumparna inte rätt inställda kan det bli flöde åt fel håll i bypassen. Bypassröret skall ha samma temperatur som returröret.

Ligger huset i Luleå kan jag förstå att det krånglar vintertid. Det blir väldigt höga temperaturer vid -25 ute. Är det något speciellt med golvvärmen? Finns det en möjlighet att det är någon slinga som kortsluter cirkulationen? Insåg efter jag hade skrivit mitt förra inlägg att det kan inte gärna kan vara termostater som ställer till det. Det skulle ha varit större temperaturskillnad VBin/Vbut i så fall.

Är det inga problem i huset med enrörsssystem när det är kallt ute? Det blir höga temperaturer där också.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 17:19:51 »
Jag ska dit ikväll och titta mer, samt skriva av mer värden gångtider, tillskott samt larm.
Tack för tipsen.

Mvh
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 21:36:20 »
Så här såg det ut ikväll i huset med golvvärme...

retur rad från 50,5 nuv 45,6
ute -8,6
vv börv 51 nuv 54,6
komp 89,2
vb ut 51,9 vb in 45
kb in 1,1 kb ut 0,9
vp drift 16757h
vp fördelning 26%vv 74%rad
tillskott 1848h 29%vv 71%rad
en hel drös med larm vb ut max, kompressor motorskydd, hög retur vp,
pressostat hög, pressostat låg, givare kompressor.
pumpen är installerad 200603
ingen bypass på pumpen

Sen såg jag att det var ett veck på nästan 90grader på en av golvvärmeslingorna
som går upp i fördelaren. Det ska åtgärdas så att alla slingor fungerar innan vi gör nå mer.
« Senast ändrad: 23 november 2010, 22:44:25 av Ludolf »
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 22:43:17 »
Enligt SMHI är det -13 i Luleå just nu och utgivaren visar 8,6. Skall det inte vara ett minustecken framför?

Hur gammalt är huset? Uppvärmd yta?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 19:57:08 »
Huset är byggt 1989 boyta137+30kvm lösvirkes med mer isolering än 1989 års standard.
Ikväll har vi -18 ute och utegivaren visar -13,8 samt att kb in 0,9 kb ut 1,1
Kan man ringa till ivt och be dom skicka nya givare eller går dom kalibrera?
Imorgon ska jag skaffa grejer till att laga vecket på slangen. Ska jag prova sänka värmekurvan
till 4 när vecket försvinner?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 21:01:19 »
Huset är byggt 1989 boyta137+30kvm lösvirkes med mer isolering än 1989 års standard.
Ikväll har vi -18 ute och utegivaren visar -13,8 samt att kb in 0,9 kb ut 1,1
Kan man ringa till ivt och be dom skicka nya givare eller går dom kalibrera?
Imorgon ska jag skaffa grejer till att laga vecket på slangen. Ska jag prova sänka värmekurvan
till 4 när vecket försvinner?

Märkligt att det behövs så hög framledningstemperatur i ett hus med modern isoleringsstandard. Jag vet inte vad flytande golv är för något men jag har svårt att tänka mig att ett golvvärmegolv skulle behöva mer än värmekurva 3, högst 3,5, med en riktig utegivare. Det borde inte behövas högre framledningstemperatur än 45 grader vid dimensionerande utetemperatur som bör vara -25 eller däromkring. De som har slingorna ingjutna i betong kan klara sig med värmekurva 2 eller lite mer. Förhoppningsvis finns det några forumskribenter som kan upplysa om vad som är rimlig värmekurva i det här fallet.

Pumpen går 3700 timmar/år (räknade med 4,5 uppvärmingsår) så pumpstorleken är ok i förhållande till värmebehovet. Det är lite väl många timmar tillsatsel i förhållande till driftiden men det kan ju bero på alla larm och annat trassel.

Givarna går inte att kalibrera. Hör efter med firman som har levererat pumpen, de borde skicka nya om det är så mycket felvisning som 4 grader. Det går att laborera med finjusteringen för att kompensera för utegivarens felvisning. Det verkar som om man har gjort det eftersom 3,6 var inställt.

Utegivaren bidrar för övrigt till att det behövs sÃ¥ hög värmekurva, reglersystemet räknar med att det är varmare ute än det egentligen är sÃ¥ därför behöver man ställa in en högre värmekurva. Men det förklarar inte de orimligt höga värmebärartemperaturerna. 

Vad är det för inomhustemperatur? Jag har hittills föreställt mig 20-21 grader men det finns ju de som vill ha betydligt varmare.

Tror inte lagning av vecket i slangen kommer att förbättra situationen. Kan rördragningen vara gjord sÃ¥ att det finns ett kortslutande flöde nÃ¥gonstans? Golvvärme brukar betyda att det finns en volymtank i systemet för att det skall bli tillräckligt mÃ¥nga liter vatten för pumpen att arbeta mot. Kan det vara nÃ¥got konstigt med inkopplingen där? Vad är det för temperatur pÃ¥ vattnet som gÃ¥r ut i golvvärmeslingorna? Är de verkligen lika varma som VBut?   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 22:06:44 »
Ikväll var det 21,4 grader inomhus slangen är 20mm och ligger i spårfräst frigolit på platta på mark, spånskiva på frigolit sen golv. Har inte sett nån bypass koppling och det finns ingen
volymtank. Fick höra ikväll att trevägsventilen har kärvat några gånger. Kan den ha fastnat
i nått mellanläge så att det läcker varmvatten till golvvärmen?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 09:53:01 »
Läckte växelventilen skulle pumpen göra varmvatten väldigt ofta och det skulle bli för varmt inne. Det verkar inte troligt.

Det troligaste är att huset behöver mycket hög framledningstemperatur vilket för mig verkar konstigt om det bara är spånskiva och golv ovanpå slangarna.

Ingen volymtank borde innebära att pumpen går kort tid åt gången. Vad är det för värde på kopplingsdifferensen (meny 1.4) och hur lång tid går pumpen när den värmer golvet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #11 skrivet: 26 november 2010, 17:14:14 »
Värdet på kopplingsdifferensen är standard 5,0 vet ej hur länge pumpen går för värme. Den har gått totalt 68h sen den 23 nov
varmvatten kan den ju inte ha gjort så många timmar sen den 23:de med två pers i hushållet. Ska tempdiffen vara ca 8 grader på golvslingorna? Ska returtempgivaren sitta utanför pumpen på returen?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #12 skrivet: 26 november 2010, 19:46:14 »
8 grader skillnad mellan VBin och VBut är ett bra värde. Returgivaren sitter utanför pumpen.

Det är tre dygn sedan den 23 sÃ¥ pumpen har gÃ¥tt kanske 100 % av tiden. DÃ¥ mÃ¥ste frÃ¥gan om hur lÃ¥ng tid den gÃ¥r varje driftcykel vänta pÃ¥ svar tills det blir varmare. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #13 skrivet: 26 november 2010, 19:56:12 »
Det är 5st golvslingor ihuset varav en i betong för garage och pannrum returen pÃ¥ den är sval, sen är en av returslingorna som gÃ¥r ut i huset sval. Ska jag försöka justera in sÃ¥ temperaturen blir lika pÃ¥ returen pÃ¥ alla slingor? 















Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Värden under drift greenline plus c7 samt greenline ht plus c9
« Svar #14 skrivet: 26 november 2010, 20:18:06 »
Försök öka flödet på den som går till huset i första hand. Garage och pannrum brukar man vilja ha svalare är boendedelen så de kan få vara.

När man lägger golvvärmeslingor i spånplattor brukar man då inte lägga slangen i speciella aluminiumplåtar, några decimeter breda med ett spår att pressa ner slangen i, för att fördela värmen över en större yta?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!