VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lunkand skrivet 11 januari 2012, 08:48:49
-
Hej.
Undrar en sak:om man har större bergvarmepump än Kollektorhålen klarar att leverera energi till.hjälper det då att skruva ner värmen i byggnaden man värmer eller är det så att pumpen kräver viss energi vare sej det är mkt värme eller lite värme som huset behöver?!
-
Sänker man temperaturen i huset minskar värmebehovet och då tas mindre värme från borrhålet.
Men det är inte så att borrhålet klarar av att leverera en viss effekt och sen blir det stopp. Det som händer är att temperaturen i borrhålet sjunker när värmeeffekten som tas från borrhålet ökar. Om det är så att ett borrhål i mellersta Sverige levererar 7 kW när medeltemperaturen på köldbäraren är noll grader ger ett effektuttag på 10 kW ungefär -3 grader och 14 kW ungefär -7 grader. Det är bara det att pumpen fungerar sämre vid lägre temperatur och stannar om temperaturen på ingående köldbärare blir för låg. Sen kan också, om man har otur, borrhålet frysa igen på ett sånt sätt att slangarna kläms ihop.
-
Fått felkod:låg temperatur på utgående köldbärare står det.har rörmockaren där nu...
-
Det väl även bero på dålig cirkulation? Vad har du för pumpstorlek, borrdjup och inkommande/utgående temp?
-
Jag fick det när 150 l brine hade läckt ut i matkällaren. :-X
-
Grattis! huvuddunk
-
15kw nibe,2*140 meter.graderna har jag inget koll på.har ett stort garage där tanken är att inte ha så varmt i...
-
Nu när jag kom hem så är det lågtryckslarm istället >:(
Har luftat systemet så det kan det inte vara...
-
Nu när jag kom hem så är det lågtryckslarm istället >:(
Har luftat systemet så det kan det inte vara...
Det får du väl om brinen in är för kall, eller förångaren frusit ihop.
Den frös ihop för mig när installatören hade fyllt upp efter läckaget och körde igång VP:n utan att ha blandat ordentligt eller ha ordentligt flöde. Tog nästan ett dygn innan förångaren hade tinat igen. huvuddunk
-
Hur många grader ca ska man ta in oc :(h hur många kan man släppa ut utan att riskera skador..?!
-
Det skilde nästan 5 grader mellan in och utgående...ska skilja mellan 2-5grader stog det i manualen....
-
På Nibe 1245 så larmar vp vid 8 grader ut men man kan ställa upp larmet om man vill men antar att det inte är så bra i längden.
-
Nu går pumpen(cirkulationspumpen i värmepumpen) på 95% av kapaciteten annars skillde tempen mera..om hålen inte ger tillräckligt kan det då funka att skaffa solpaneler och vkskicka ner lite extra värme VIA dom?!
-
Vad har du för ventilation?
-
Vad har du för ventilation?
kommer att ha värmeatervinningsaggregat i huset eventuellt med värmebatteri.garaget är det tänkt mekanisk dock utan återvinning...
-
Nu har pumpen inte larmat sen i onsdags.dock så åkte jag förbi huset idag och det var 28grader i huset ???så drog ner "kurvan 2steg på pumpen och hoppas det är svalare imorgon...
-
Var ligger byggnaden? Effektuttaget per meter borrhål är under 30 W/meter och det är ett rätt lågt värde så borrhålet är inte underdimensionerat i förhållande till pumpens effekt.
Är det en ny installation?
-
Var ligger byggnaden? Effektuttaget per meter borrhål är under 30 W/meter och det är ett rätt lågt värde så borrhålet är inte underdimensionerat i förhållande till pumpens effekt.
Är det en ny installation?
det är nyinstallation.inte flyttat in än.det var en givare som visade fel.körde på kurva 2 och då skulle den ge 21grader men gav över 40 grader till slingorna...så bytte givare igår och satte den på kurva 5 som sägs vara lämplig i sthlm..