Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jobb skrivet 08 maj 2017, 13:03:43
-
Har bergvärme med en IVT X15 värmepump och FC300/VB280FC beredare.
Installasjonsår 2009.
Det har rostat hull i beredaren och vi behöver en ny. Hvilken modell vil passe til vår X15?
Var FC300/VB280FC rett tank for vår X15 (i andvändarhandledningen står det at rett tilval til X15 er DVB200/300)?
Hvorfor har det rostat hull i tanken?
Er det noen form for galvanisk tæring?
På ny beredare, skal vi velge koppar eller rostfritt?
-
Det är ditt dricksvatten som avgör vilken typ av beredare du ska ha inte VP. Vattnet som cirkulerar mellan VP och VVB blir efter en tid "dött" och orsaker inte "rostangrepp" ( om man inte hela tiden håller på och fyller systemet).
Vilken typ av mantel till vilket vatten kommer jag tyvärr inte ihåg, men det vet nog varje "rörmokare".
-
Här står det om vattenkvalitet och beredare.
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Sen tror jag det funkar både med Kombi- eller DS-beredaren.
-
Rostfritt är väl allra bäst , men dyrast , kolla om priser på sådan tank på nätet
kan skilja rätt mycket , om el-patron jordfelsbrytare ett måste , kan aldrig bli
jordfel som äter upp manteln
-
Från Nibedokumentet:
---
Försiktighet med rostfritt stål
I vatten med hög kloridhalt kan spaltkorrosion inträffa, speciellt om mycket kalk fällts ut. Det bildas då korrosionsceller där korrosionsangrepp kan ske, som i sin tur kan orsaka permanenta skador på varmvattenberedaren. Därför bör man inte välja rostfri varmvattenberedare i kustnära områden eller i områden med relika vatten.
-
Från Nibedokumentet:
---
Försiktighet med rostfritt stål
I vatten med hög kloridhalt kan spaltkorrosion inträffa, speciellt om mycket kalk fällts ut. Det bildas då korrosionsceller där korrosionsangrepp kan ske, som i sin tur kan orsaka permanenta skador på varmvattenberedaren. Därför bör man inte välja rostfri varmvattenberedare i kustnära områden eller i områden med relika vatten.
OK jag ger mig , har bara satt in rostfria , samt emaljerade på ställen med mycket kalk , det finns sådana som
har en keramisk el-patron som inte står i vattnet , finns inga galvaniska felkällor på en sådan , lämpliga söder om jönköping