0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
8grader diff på kb. cirkulerar verkligen båda hålen?
kolla silen på kb. eller större kb-pump. det är ju 2 plus in.
Var ligger huset? Av utetemperaturen att döma är det en bit upp i landet. När togs pumpen i drift? Hur mycket pellets gick det åt per år?
Resultatet är uppenbart orimligt. Kompressorfrekvensen är 55 Hz. Den frekvensen ske ge en högre effekt än 4,4 kW. 20 Hz är minimum. Det bör motsvara 4 kW. Är effekten direkt proportionell mot frekvensen borde 55 Hz betyda 11 kW. Det skulle vara intressant att veta vad maximal kompressorfrekvens är men jag har inte hittat någon uppgift om det. Det skulle också vara intressant att veta varför min effektberäkning gav så märkligt resultat. Som givarna är placerade enligt manualen ska metoden fungera. Kan någon ägare till en 1255 förklara?
Hej, jag bifogar bilder på hur det ser ut för nuvarande!
F1255 har ett kölbärarlarm som är inställt på -8 grader från fabrik. Det finns också en funktion som begränsar effekten om kölbärartemperaturen (returen till brunnen) blir 2 grader från köldbärarlarmet d.v.s. -6 grader. Om larmet fortfarande är inställt på -8 förklarar det varför kompressorn bara går på 55 Hz.
Enligt manualen för 1255-12 så skall den ge 4,78 kW vid 0/45 grader och 50 Hz så 4,4 kW under rådande omständigheter låter rimligt.
Gör man dimensioneringsberäkning i NIBE's program för ett större hus byggt 1979 eller tidigare så hamnar man på ett aktivt borrhålsdjup på sammanlagt runt 300 m i trakterna av Tärnaby.
Hur ska jag gå tillväga för att något ska hända och Nibe skickar ut någon, hur länge ska man behöva vänta, allt tar sån himla tid och det känns som att det bara inte händer något....
i driftinfot i början av tråden är suggastemp +4,5. inkommande kb +2,2. det skulle betyda att överhettningen ligger högre i temp än kb. det lutar nog åt givarfel. suggastempen borde varit -2.