Hej,
Kollegan står utan varmvatten sen 1 vecka och igår monterades och fylldes innedel avcm-270 efter Nibe sagt att det funkar att köra innedel separat utan att utedel kopplas in/installeras.
De väntar in en kyltekniker som ska komma till ön och göra den installationen.
Röris har fyllt/tryckt förberett innedel så det kommer vatten ur både varm/kall vid tappställen.
Elektriker kopplade in ström idag 3x16 men display larmar på larm 70 dvs strömbegränsning.

Så fråga 1: Funkar det verkligen att köra tank/elpatron utan att utedelen ens är uppackad ur kartong?

Display visar de olika fasernas ström och den visar "låg" alt pendlar mycket upp och ner.

Imorn konsulteras nibe men finns det någon som kan assistera innan...?

Tacksam för hjälp!
Mvh Peter
Titel: SV: Akut -Nibe Split larm strömbegränsning
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 mars 2016, 07:11:37
Är strömkännarna inkopplade som dom skall?
Titel: SV: Akut -Nibe Split larm strömbegränsning
Skrivet av: Bigfoot skrivet 09 mars 2016, 09:32:30
Det skall fungera.
Strömbegränsningen skall mäta på huvudfaserna och dra ner förbrukningen på elpatronerna/kompressorn när belastningen är för hög på någon fas.
Elpatronerna går på fas 1 och 2 om dessa är ställda för att samköra med kompressorn.
Det går att ställa om så att alla faser används för enbart tillsats.
Larm 70 borde inte komma, låter som att man inte satt inställningarna till enbart tillsats.
Bläddra på knappen uppe till vänster i displayen tills alternativet kommer upp.
Titel: SV: Akut -Nibe Split larm strömbegränsning
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 mars 2016, 21:29:35
Man kan få lite konstigt beteende om inte strömkännarna är kopplade på rätt faser.