Ämne:
LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum (läst 24931 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
hplp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3075
Karma +4/-3
Kön:
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #15 skrivet:
20 februari 2010, 23:12:31 »
Citera
Känner inte till den maskinen men sökte på nätet ,
ser att den har växlaren ute och det övriga inne. Inga detaljritningar, men förmodar att det måste finnas ett filter, logisk placering är innan plattväxlaren. Det måste också finnas en c-pump, kan du öka flödet på brinet? brinet bör då bli kallare men den totala enegimängden bör öka. går kanske att öka fläkthastigheten på utedelen också, eller?
Loggat
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #16 skrivet:
21 februari 2010, 00:07:03 »
Citera
Detta är en optimum. Den sköter det själv
Loggat
w3smart
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
w3smart
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #17 skrivet:
21 februari 2010, 10:09:21 »
Citera
Kan ju lägga tlll att pumpen har gått nu hela natten och allt annat ser normalt ut.
Kan det ha varit något tillfälligt? I så fall vad?
Hur som helst, kanske dags att kolla igenom den lite till veckan.
Loggat
El_-micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
El_-micke
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #18 skrivet:
21 februari 2010, 10:29:00 »
Citera
har du larm på kallasidan ....ta ett prov på glykolen så den har rätt blandning det är det vanligaste felet vid larm lp
Loggat
mckalle
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
mckalle
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #19 skrivet:
25 februari 2010, 19:30:41 »
Citera
Hej har oxå lågtrycks larm sedan ngr dagar,,,slår av hela tiden gjorde den.Slog mig idag att jag ej har hört fläkten det sista.Den hade frysit fast i kanterna så man såg det ej om man inte titta in (stor kåpa ivägen ju:)Nu har funkat en hel dag,hoppas det var det.
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #20 skrivet:
25 februari 2010, 21:35:09 »
Citera
Ganska lindrigt ändå.
Hörde om en äldre dam som fick det kallt inne efter senaste snöstormen så hon ringde installatören och frågade om utedelen kunde ha flugit iväg eftersom den hade en stor propeller, som tur var hade den gömt sig under en snödriva.
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
mckalle
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
mckalle
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #21 skrivet:
26 februari 2010, 20:19:41 »
Citera
ja eller hur!jävla oflyt att ingen kan skotta fram utedelen...........men billigt blev de! :,v(
Loggat
Luggen
Gäst
Luggen
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #22 skrivet:
17 november 2011, 03:38:24 »
Citera
Det kan även vara så att elektroniken som styr H/L farten på fläkten som sitter ute kan vara defekt kolla så fläkten går på H/L kan även vara fläkt fel.på min var det elektronik fel den löste ut bara för att den ej gick på L bara på H.
Lycka till
Loggat
Hotwater
Gäst
Hotwater
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #23 skrivet:
09 december 2011, 10:16:07 »
Citera
Detta är nog svaret?
Satte in en Thermia Atec, förra veckan den fungerade felfritt i sex dagar.
På den sjunde larmade den LÅGTRYCK, ringde installatören som mumlade om en bugg i ett kretskort och kallade på externkompetens.
Nio dagar efter installationen kommer externkompetens, byter kretskort och berättar att detta är felet verkar vara på alla Atec just nu? Ställer en stilla fråga varför de inte byter det ledsna kretskortet före driftsättning?
Man vill inte bryta förpackningen blir svaret! Hmmm
Trots detta snubbel i startfasen verkar Thermia Atec fungera bra, hoppas jag?
Loggat
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Kön:
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #24 skrivet:
09 december 2011, 20:14:43 »
Citera
Hur menar du?
Att lågtryckslarmet i Atrian beror på samma fel i kretskortet som Atec?
Helt omöjligt då det inte är samma styrsystem i dessa pumpar. Atec har fått ett helt eget styr som inte liknar någon annan Thermia-pump.
Men bra tänkt iaf!
Loggat
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
w3smart
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
w3smart
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #25 skrivet:
27 november 2012, 18:17:25 »
Citera
Nu har jag samma problem igen, lågtryck löst.
Har fått det flera gånger under hösten. Det verkar krångla när det är snabba väderomslag. Gärna när det snöar mycket.
Idag bröt den när jag kollade temperaturen på pumpen.
Brine ut -27
Brine in -27
Något sånt var det iallafall, det är väl alldeles för kallt?
Kranarna riktigt frostar där de sticker ut från isoleringen.
Installatörerna kräver ännu mer pengar trots att de aldrig fixar själva problemet.
Vad ska jag göra?
Loggat
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
Karma +0/-0
snuppesno
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #26 skrivet:
27 november 2012, 18:38:21 »
Citera
Håll in vänster pil 5 sekunder och gå in i avfrostningsmenyn, där ser du vad avfrostningsgivaren visar, den ska visa samma temperatur som det är i uteluften.
Det är den givaren styret för avfrostning använder.
Prova även att köra en manuell avfrostning för att se så att avfrostningsshunten funkar, sitter en liten vit plastarm på shuntmotorn som ska röra på sig, den rör sig väldigt sakta så man får titta noga.
EDIT: Kolla även så att fläkten funkar och att den går fritt.
snuppesno
«
Senast ändrad: 28 november 2012, 15:04:20 av snuppesno
»
Loggat
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
w3smart
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
w3smart
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #27 skrivet:
29 november 2012, 18:06:14 »
Citera
@snuppesno
Jag försökte göra som du skrev, men fick inte upp någon sådan meny?
Jag har en avfrostningsmeny om jag trycker vänster och ned.
Sedan finns ju "systemmenyn" men jag hittar inget om en givare där heller.
Kan berätta att pumpen har gått sedan sist. Fick göra några avfrostningar men sedan dess har den gått bra.
Runt 0 grader är alltså känsligt...nu är det ju kallare. Vad betyder det?
Det måste ju har med att kylvätskan inte är rätt blandad eller?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Loggat
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
Karma +0/-0
snuppesno
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #28 skrivet:
29 november 2012, 20:18:30 »
Citera
Hmm, jag har iofs inte en Optimum så det kanske skiljer lite i menystrukturen.
Alltså, håll inne vänster pil tills det står "Servicemeny" högst upp, bläddra sedan ner till "Avfrostning", där ska du trycka höger. I den menyn ska du kunna se vad avfrostningsgivaren visar, OM våran menystruktur är lika vill säga, tror den ska vara det förutom en del extra lullul till dina Optimumfunktioner.
Om avfrostningsgivaren visar rätt och shunten till avfrostningen funkar kan det kanske var avfrostningskurvan som behöver justeras, jag använder standardinställningen på -10 grader och det funkar bra hos mig.
Själv har jag närmare 40 meter 40mm PEM mellan utedelen och pumpen och det gör att den uppvärmda brinen inte riktigt räcker till en fullgod avfrostning om VVB är halvfull vid avfrostningsstart men annars funkar avfrostningen bra tycker jag.
Hos mig är det tätast mellan avfrostningar då utetemp pendlar mellan 2+ till -7 grader, är det ca -12 och därunder är det väldigt lång mellan avfrostningarna.
Detta beror på luftfuktigheten, sedan påverkar det givetvis var i landet man bor, bor man kustnära får man räkna med fler avfrostningar än om man bor i inlandet.
//snuppesno
Loggat
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
w3smart
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
w3smart
SV: LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
«
Svar #29 skrivet:
20 februari 2013, 08:00:15 »
Citera
Hej.
Liten uppdatering igen:
Eftersom installatören av pumpen inte klarade av att fixa mina problem vände jag mig till en rörmokare i Arvika, genom en rekommendation.
Han lokaliserade två st trasiga givare som kollade temperaturen på den kalla sidan.
Dessutom avluftade han systemet.
Nu har pumpen gått som en klocka i drygt två veckor, utan att frosta igen.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Thermia
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
LÃ¥gtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 382
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Heat?
JockeHX
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info