Författare Ämne: Mäta utegivare + kabel Nibe 1230  (läst 4265 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Mäta utegivare + kabel Nibe 1230
« skrivet: 15 februari 2011, 10:39:27 »
Hej

Är det någon som vet vilket motstånd man kan förvänta sig genom en utegivare? Den eller kabeln mår inte bra, visar konstant för hög temp. Pumpen är drygt 5 år gammal så jag försöker inte ens be Nibe om en ny givare...

Wigert
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Mäta utegivare + kabel Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 15:46:52 »
Tror att jag mätte den nya utegivaren till 3500 ohm. Det var vid ca 20C.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta utegivare + kabel Nibe 1230
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 17:18:02 »
Hej

Är det någon som vet vilket motstånd man kan förvänta sig genom en utegivare? Den eller kabeln mår inte bra, visar konstant för hög temp. Pumpen är drygt 5 år gammal så jag försöker inte ens be Nibe om en ny givare...

Wigert


Sida 55 på följande dokument till dom här pumparna finns givarvärden, jag skulle tro att det är samma även på din pump.
Installatörshandbok
NIBE F1126 , NIBE F1145 , NIBE F1150 , NIBE F1226 , NIBE F1245 , NIBE F1250 , NIBE F1330 , RMU 40 , SMS 40 , SOLAR 40 , VPB 200 , VPB 300 , VPBS 300

http://www.nibeonline.com/pdf/031466-2.pdf

om du mäter direkt på kabel från pumpen så koppla loss minst ena tråden att få rätt värde.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta utegivare + kabel Nibe 1230
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 18:14:31 »
Tack för tipset Remo. Den gav 16.72 kOhm vid -13 så det är väl bara att byta. Orkade förvisso inte mäta kabeln separat, men det vore underligt om den gått sönder plötsligt.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta utegivare + kabel Nibe 1230
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 22:53:58 »
Jag tror inte heller på kabelfel. Men var du ute och mätte givaren?
Det är stor risk att andningen och kroppsnärvaron påverkar mätresultat.
Jag tänkte bara på mätresultat, borde varit mellan 65 och 70 kiloohm.
Om inte Nibe skickar en ny gratis så det finns på Elfa för en 10-15 kr.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta utegivare + kabel Nibe 1230
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011, 08:22:59 »
Jag tror inte heller på kabelfel. Men var du ute och mätte givaren?
Det är stor risk att andningen och kroppsnärvaron påverkar mätresultat.
Jag tänkte bara på mätresultat, borde varit mellan 65 och 70 kiloohm.
Om inte Nibe skickar en ny gratis så det finns på Elfa för en 10-15 kr.


Jag mätte vid värmepumpen och hade en ledare urkopplad från vp.

Säkrast är väl att ta in givaren och låta den få rumstemperatur och därefter mäta, men det var lite för kallt.....
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta utegivare + kabel Nibe 1230
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011, 12:16:07 »
Jag tror inte heller på kabelfel. Men var du ute och mätte givaren?
Det är stor risk att andningen och kroppsnärvaron påverkar mätresultat.
Jag tänkte bara på mätresultat, borde varit mellan 65 och 70 kiloohm.
Om inte Nibe skickar en ny gratis så det finns på Elfa för en 10-15 kr.


Jag mätte vid värmepumpen och hade en ledare urkopplad från vp.

Säkrast är väl att ta in givaren och låta den få rumstemperatur och därefter mäta, men det var lite för kallt.....


Om du gjorde så är den defekt och lika bra att byta, men det kan ha blivit is och fukt till den som gör att den visar fel. Om man tar den in, blåser den med hårtork och mäter i rumstemperatur kan hända att den blir bra igen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!