Skrivet av: Remo
« skrivet: 16 februari 2011, 12:16:07 »

Jag tror inte heller på kabelfel. Men var du ute och mätte givaren?
Det är stor risk att andningen och kroppsnärvaron påverkar mätresultat.
Jag tänkte bara på mätresultat, borde varit mellan 65 och 70 kiloohm.
Om inte Nibe skickar en ny gratis så det finns på Elfa för en 10-15 kr.


Jag mätte vid värmepumpen och hade en ledare urkopplad från vp.

Säkrast är väl att ta in givaren och låta den få rumstemperatur och därefter mäta, men det var lite för kallt.....


Om du gjorde så är den defekt och lika bra att byta, men det kan ha blivit is och fukt till den som gör att den visar fel. Om man tar den in, blåser den med hårtork och mäter i rumstemperatur kan hända att den blir bra igen.
Skrivet av: wigert
« skrivet: 16 februari 2011, 08:22:59 »

Jag tror inte heller på kabelfel. Men var du ute och mätte givaren?
Det är stor risk att andningen och kroppsnärvaron påverkar mätresultat.
Jag tänkte bara på mätresultat, borde varit mellan 65 och 70 kiloohm.
Om inte Nibe skickar en ny gratis så det finns på Elfa för en 10-15 kr.


Jag mätte vid värmepumpen och hade en ledare urkopplad från vp.

Säkrast är väl att ta in givaren och låta den få rumstemperatur och därefter mäta, men det var lite för kallt.....
Skrivet av: Remo
« skrivet: 15 februari 2011, 22:53:58 »

Jag tror inte heller på kabelfel. Men var du ute och mätte givaren?
Det är stor risk att andningen och kroppsnärvaron påverkar mätresultat.
Jag tänkte bara på mätresultat, borde varit mellan 65 och 70 kiloohm.
Om inte Nibe skickar en ny gratis så det finns på Elfa för en 10-15 kr.
Skrivet av: wigert
« skrivet: 15 februari 2011, 18:14:31 »

Tack för tipset Remo. Den gav 16.72 kOhm vid -13 så det är väl bara att byta. Orkade förvisso inte mäta kabeln separat, men det vore underligt om den gått sönder plötsligt.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 15 februari 2011, 17:18:02 »

Hej

Är det någon som vet vilket motstånd man kan förvänta sig genom en utegivare? Den eller kabeln mår inte bra, visar konstant för hög temp. Pumpen är drygt 5 år gammal så jag försöker inte ens be Nibe om en ny givare...

Wigert


Sida 55 på följande dokument till dom här pumparna finns givarvärden, jag skulle tro att det är samma även på din pump.
Installatörshandbok
NIBE F1126 , NIBE F1145 , NIBE F1150 , NIBE F1226 , NIBE F1245 , NIBE F1250 , NIBE F1330 , RMU 40 , SMS 40 , SOLAR 40 , VPB 200 , VPB 300 , VPBS 300

http://www.nibeonline.com/pdf/031466-2.pdf

om du mäter direkt på kabel från pumpen så koppla loss minst ena tråden att få rätt värde.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 15 februari 2011, 15:46:52 »

Tror att jag mätte den nya utegivaren till 3500 ohm. Det var vid ca 20C.
Skrivet av: wigert
« skrivet: 15 februari 2011, 10:39:27 »

Hej

Är det någon som vet vilket motstånd man kan förvänta sig genom en utegivare? Den eller kabeln mår inte bra, visar konstant för hög temp. Pumpen är drygt 5 år gammal så jag försöker inte ens be Nibe om en ny givare...

Wigert

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!