framledningstemp BT2 för hög.
« skrivet: 13 mars 2022, 13:26:03 »
Hejsan,

Har märkt att framledningstemp BT börjar bli nÃ¥gra grader för hög. ( se bild ). Inget jag har märkt av innan. Är detta normalt ?  Tycker även att inomhusklimatet har blivit varmare.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9650
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: framledningstemp BT2 för hög.
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2022, 13:47:30 »
Ibland måste framledningstemperaturen upp över beräknad framledningstemperatur för att värmen ska komma ifatt, t.ex. efter varmvattenkörning, och gradminuterna ska räkna ner till 0. Vilken utetemperatur var det när du tog bilden?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: framledningstemp BT2 för hög.
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2022, 20:34:04 »
Nibe överproducerar oftast bara 2 grader i sitt försök att hämta hem gradminuter. Om det som på bilden skiljer 3 grader tyder det på snabb ändring av flödet. Typiskt golvslingor som stänger och i praktiken kan halvera storleken på huset på några minuter.

Försök höja termostater några grader. Blir det ändå för varmt så minska din kurva / förskjutning.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!