Författare Ämne: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120  (läst 6740 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« skrivet: 06 oktober 2016, 19:43:00 »
Hej får ett informationsmeddelande(Hög kondensor in-temperatur.) på min nyinstallerade F2120+VVM320 i stort sett samma tidpunkt varje natt(se nedan) som började komma ett par dagar sedan(2/10). Installatören kommer nästa vecka och skall kika på vad det kan vara, men är nyfiken om någon har en aning vad problemet kan vara? Var i kontakt med Nibe:s support som inte hade en aning, de sa att det inte borde vara möjligt att få det felet på min anläggning. Min egen gissning är att det har något med legionella körningen att göra. Bifogar historik om någon möjligtvis kan utläsa något.

2016-10-06 02:18:13   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-05 03:12:11   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-04 03:15:23   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-03 03:19:42   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-02 03:12:17   Hög kondensor in-temperatur.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2016, 20:30:31 »
Det som är riktigt skumt är att det är exakt samma värden pÃ¥ VV-givaren i timmar och sen gör den ett hopp pÃ¥ flera grader pÃ¥ nÃ¥n minut.  Sc:,h
Inga värden är dock alarmerande höga vid larmtillfällena förutom den 5/10 då det är lite högt, men det förklarar inte de övriga larmen.
Jag tror det är fel på styrsystemet.
« Senast ändrad: 06 oktober 2016, 20:32:41 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2016, 10:15:23 »
Om du kör en usb loggning på vp bör man få fram flera mätvärden så man kan se vad som orsakar larmet i alla fall brukar det vara så har inte sett nån logg på en F2120 tidigare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2016, 09:48:45 »
Nu har jag loggat i två dygn, någon kunnig som kan hjälpa mig med att kika på loggen vad problemet kan vara?

2016-10-09 04:17:40   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-08 03:17:33   Hög kondensor in-temperatur.

Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2016, 12:21:57 »
BT3 (returen) når 55 °C vid båda tillfällena.
Vet inte varför den ska upp så pass högt?
Normalt stoppar den VV-laddningen strax över 50 °C på returen
Har du legionellakörning varje natt?

Prova att ställa ner temperaturen på legionellakörningarna i så fall?
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 12:33:03 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2016, 13:27:34 »
Normalt att få det larmet vid legionella körning men i så fall ska elpatron gå i och ta över men det gör den inte så nånting kanske är fel med inställningarna rörande el patron max installerad el effekt kanske.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2016, 16:28:23 »
 :::_) Självklart!  :::_)
Det stÃ¥r ju i första inlägget att det är ett informationsmeddelande.  ::)
Man ser ju även att värmepumpen fortsätter funka efter meddelandet.

Det är bara elpatron som är blockerad och legionellakörning varje natt.
Vill du köra legionellabränning varje natt, kolla meny 4.2 (Ska vara Auto i så fall).
Kolla även 5.1.12 att det ser OK ut med säkringar mm.
Och meny 5.1.13 ska inte användas för begränsning av elpatron.
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 16:34:10 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2016, 18:20:09 »
4.2 står i auto.

5.1.12 ser jag inget konstigt i.

Dock så ser jag på displayen att tillsatsen är blockerad, se bifogad bild. Skall det vara så?

Nej jag ser ingen mening att köra legionella körning varje natt.

I meny 2.9.1 är den periodiska höjningen inställd på var 14:e dag 0:00 så är det verkligen den som spökar?

Det som även är mystiskt att när man en gång väljer normal eller ekonomi läge för varmvatten så försvinner valet, alltså om jag valt ekonomi så kan jag inte välja tillbaka normal, hela meny 2.2 är borta och kommer enbart tillbaka om jag återgår till fabriksinställningar. Även 2.9.2 varmvattencirkulation försvinner.

Det jag reagerade på var nedanstående som avslutas med att man skall kontakta installatören.


Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2016, 20:00:44 »
Då är det fel på styren, elpatron kan vara blockad på grund av inställningen i 4.9.2, men detta ska inte påverka legionellafunktionen.
Fast i detta fallet så ska det inte handla om legionella, trots att den försöker värma varmvattnet en bit högre på nätterna.
Stå på dig och kräv ett nytt styrkort.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2016, 11:07:32 »
Kan det inte vara så att den misslyckas med legionellabränningen av nån anledning (spärrad elpatron, utlöst överhettningsskydd?) och därför försöker göra om det natten efter?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2016, 11:19:52 »
Fullt möjligt, men hur återställer man elpatronen?
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2016, 17:35:13 »
Nu testade jag att köra en legionella körning manuellt, och mycket riktigt strax över 55C så stängs kompressorn av och hög kondensor in-temp dyker upp. Dock så tar elpatronen vid, men vattentemp stannar vid 56,2C. Hur högt skall legionella körningen gå? Hittar inget i inställningar eller manual?`Börjar få känslan att det är en bugg i mjukvaran, att det trots allt är legionella körning som spökar.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2016, 18:32:50 »
Stopptemp för periodisk höjning står i meny 5.1.1
Fabriksinställning är 55 °C.
Men varför kopplar den då inte bara in elpatron för den där sista graden?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2016, 18:36:52 »
Jo det gör den, den kopplade in elpatron sista graden till 56,2C
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2016, 18:44:19 »
Men vad har du för inställning i meny 2.9.1?
Varför kör den varje natt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!