Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 01 januari 2011, 12:53:16 »Remo:
Vid din pil luftar man elementet!
Per L
Vid din pil luftar man elementet!
Per L
Skrivet av: Per Lu« skrivet: 01 januari 2011, 12:53:16 »Remo:
Vid din pil luftar man elementet! Per L Skrivet av: måle10« skrivet: 01 januari 2011, 12:27:50 »Hej!
Strypningen sitter på returen,inte på termostaten.termostaten är det vred du justerar värmen på elementet. Tänk så här ta 10st element och ställ dom på rad ,Det elementet som står närmast nr 1värmekällan (pumpen) behöver mindre systemvatten för att det ska räcka till det som står sist nr10 .Ett element som är kallt fyller ingen funktion Du strävar efter att få ett så bra flöde som möjligt genom systemet. Ett bra ämne för det är viktigt att flödet blir så bra som möjligt,Räkna med att det tar sin tid att trimma in elementen. Loffe du har väll luftat elementen på övervåningen? Skrivet av: Remo« skrivet: 01 januari 2011, 11:43:23 »Remo: Jag ser att det är som du seger men vad är det som jag har ritat ett pil, finns inget där heller ? Den ser ju så litet ut. Jag har ju ettrörssystem och mina koppel ser ut så här, där ser man två pluggar en utvändigt och en invändigt med en insexfattning och under den utvändiga pluggen finns returstrypning och det andra borrning för bypass. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 31 december 2010, 12:10:45 »Remo:
På bild två längst till höger vid tvärflödet (till höger om det högra returhålet) ses det ställe som nämnda plugg sitter. Den bottnar som sagt i ett säte (som inte på något sätt stoppar varken elementets returflöde eller tvärflödet) och innanför finns inget. Jag gissar att detta hål och plugg bara är en produktionsteknisk lösning på att vid tillverkningen av kopplet kunna borra hålet för tvärflödet. På anslutningarna (bild 2) sitter värmesystemets kopparrör så där finns inget att strypa på. Per L Skrivet av: loffe 58« skrivet: 31 december 2010, 11:48:01 »Hoppas bilden har kommit in det är så här mina termostater ser ut
Skrivet av: Remo« skrivet: 31 december 2010, 11:39:58 »Är inte så haj på det här med datorer har tagit en bild men lyckas inte få det till forumet men termostaten Dur värkar ha samma termostater som jag har, där har man inget att strypa på men hur ser det ut på retursidan finns det någon uvändig blindmutter som du kan öppna? Strypningen sitter säkert där i stället. Annars att bifoga en bild är inte så svårt när man har kommit på först: Klicka på texten Fler alternativ… och sedan knappen Bläddra och där letar du fram till bilden du ska bifoga. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 31 december 2010, 11:17:13 »Är också undrande över hur jag stryper mina element.
Huset är byggt -74 med enrörssystem och elementen är av fabrikat AGA (element och termostat) med koppel från AHA. Bifogar bilder på element+koppel, vattenanslutningar samt ventil med termostat bortskruvad. I änden på tvärflödet vid vattenanslutningen sitter en gängad plugg som just bara är en plugg (skruvas åt tills den tätar mot ett säte). I övrigt finns inget att skruva på vid vattenanslutningen. Per L Skrivet av: loffe 58« skrivet: 31 december 2010, 10:46:13 »Är inte så haj på det här med datorer har tagit en bild men lyckas inte få det till forumet men termostaten
är en förmodlingen en äldre Danfoss termostat och vad jag kan se finns det ej något att skruva på undertill när man tagit bort det stora vredet med siffror på från 1-5 som för övrigt är grå i färg Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 december 2010, 09:51:33 »Det brukar sitta en strypning under termostaterna, alltså om du lossar termostaten från radiatorn kan du se strypningen.
Om du inte ser nåt kan du väl ta en bild på prylarna så kanske någon kan säga var du skall strypa. Skrivet av: loffe 58« skrivet: 31 december 2010, 09:32:22 »Hej forumet har förstått att det är viktigt att det är en temperaturskillnad på radiatorerna uppe och nere
jag har problem med att få rätt flöde har en tempdiff på 6 grader framl.-returl. och skruvat ner hastigheten från 70% fabrikinställning till 30% VP är Nibe 6KW 1145 har ett 1½ plans hus radiatorerna nervåning lika varma uppe som nere radiatorerna övervåning varma upptill nästan kalla nertill hur skall jag justera flödet på radiatorerna kan inte sänka hastigheten mer då blir det kallt på övervåning huset är ett äldre hus som renoverade -77 så det är väl inte det senaste när det gäller radiatorer tacksam för hjälp |
There aren't any users online.
|