Skrivet av: mios01
« skrivet: 26 december 2018, 19:25:33 »

Ja, då verkar det ju som om givaren har släppt eller gett upp. Lyckades inte med enkelhet se exakt var den sitter under isoleringen och vågar inte riktigt riva runt och ta bort all isolering nu - speciellt inte så här i helgdagarna när man inte kan ringa servicetekniker hur som helst!

Och som EvertL påpekade så har tempen varit korrekt tidigare så allt talar för att det är något som släppt. Det går förstås att korrigera i servicemenyn, men nu avvaktar jag några dagar till och ser om ev. värden drar iväg mer först!

Tack igen för alla råd och tips!
Skrivet av: EvertL
« skrivet: 26 december 2018, 16:43:06 »

Nja, om jag förstod ditt första inlägg rätt så har givarna visat någorlunda rätt värden under flera år, men nu inte gör det.
Så är väl det naturliga att undersöka den givaren som visar konstigt värde, nämligen T11.

Så, om du vill se korrekta värden så öppnar du väl lämpligen försiktigt upp isoleringen kring denna.
Och putsar upp de båda anläggningsytorna, sedan monterar tillbaka givaren, gärna med kontaktpasta emellan, och drar ordentligt fast med ett par buntband. Därefter tillbaks med isoleringen och gärna lite extra isolering utanpå.

Det skadar ju inte att också se över T10 på samma sätt.

Kör sedan kollen med bara KB-pumpen igen. Troligen har då differensen minskat rejält. Skriv gärna resultatet här.

Nej, givarna styr ingenting, så du kan vara lugn. Men det är ju alltid trevligt att se korrekta värden i systemet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 december 2018, 14:10:05 »

Det går väl att kalibrera/korrigera givarna i styrsystemet?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2018, 14:07:16 »

Det är vanligt att givarna visar fel med någon grad eller mer. Har man otur visar de fel åt olika håll och då blir det konstiga differenser. Inget att bry sig om även om det är lite irriterande.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 26 december 2018, 13:50:50 »

När du har jämfört KBin och KBut med VP avstäng, så visar de in diff på 3,3 grader, den diffen ska du ta bort från värdet på utgående temp KBut är alltså 1,4-3,3=-1,9 grader dvs den riktiga diffen KBin-KBut= 0,9-(-1,9)=-2,8grader. Det tycker jag är en bra diff på köldbäraren, så det är inget fel på värmepumpen.

Du skrev i inlägg 1
"Efter 30 minuters kompressorgång så visar "kalla sidan"
T10 Köldbärare in  -0,2 grader
T11 Köldbärare ut   0,8 grader
"
vid det mättillfället hade du en diff på -0,2-(0,8-3,3)=-2,7grader

Fel mätvärden på köldbäraren har så vitt jag vet ingen påverkan på styrningen av värmepumpen. Du kan nog ha is i magen så  länge du får varmt i huset och varmvatten.

Skrivet av: mios01
« skrivet: 26 december 2018, 13:09:07 »

Stort tack till båda för tips och råd!

Har nu, efter bopakosters förslag, kört köldbärarpumpen separat och kan då konstatera att efter drygt 10 minuter så visar utgående +3,3 grader och inkommande 0,0 grader.

Kan sedan, när kompressorn körs så hamnar jag snabbt igen på utgående 1,4 och inkommande 0,9 grader. Så uppenbarligen är något trasigt!

Frågan är hur mycket det här påverkar pumpens drift på det stora hela? Styr inkommande något i regleringen av pumparna/kompressorn som gör att jag bör få tag på jourservice eller ska jag ha is i magen till helgerna är över?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 26 december 2018, 00:21:13 »

Kör köldbärarpumpen med kompressorn avstängd i 10minuter. Då ska båda givarna visa lika. Om inte, Kom ihåg skillnaden så kan du ju justera när du läser av så får du i alla fall reda på delta T (temperaturskillnader mellan inkommande och utgående köldbärare)
Skulle det inte vara någon skillnad så har du något annat problem, (kan inte din värmepumps konstruktion) men det kan ju  vara för låg nivå på köldbäraren (läckage?), det kan vara problem med köldbärarpumpen, går den som den ska?, eller du kan ha problem med isbildning i kondensorn pga defekt expansionsventil, (isbildningen bromsar köldbärarflödet)...Jag hade det felet i fjol på min Nibe1225
Skrivet av: EvertL
« skrivet: 26 december 2018, 00:15:06 »

Jag gissar att T11 har dålig kontakt med röret. Ärg, slapp eller slarvig montering från början.
Alternativt att givaren fått kondens i sig och är på väg att ge upp, men då visar det sig snart att värdet sticker iväg ordentligt.
Skrivet av: mios01
« skrivet: 25 december 2018, 20:36:45 »

Hej! Tacksam för alla förslag:

Har en IVT Greenline HE E9 som puttrat och gått de senaste 8 åren. Nu under vintern verkar dock det som om något hänt med antingen termostater eller något annat.

Efter 30 minuters kompressorgång så visar "kalla sidan"

T10 Köldbärare in  -0,2 grader
T11 Köldbärare ut   0,8 grader

Utetemperaturen är sisådär 2 grader och elpatronen går inte vad jag kan se. Tidigare vintrar har alltid köldbäraren in varit 2-3 grader varmare än ut. Någon som har en hint om vad som kan vara fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!