Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: hedström
« skrivet: 05 januari 2014, 13:38:59 »

Tjenare! De måste ju ha hänt nått med impellern för annars så borde inte ett sånt stort slitage uppstå har beställt ny lagring till impellern har kollat lite på kedje driften den är lite sned i gången.Men hoppas de blir ok med nytt bronslager..
Skrivet av: Lars Bergström
« skrivet: 03 januari 2014, 21:18:31 »

Har inte hört att axeln och bussning/hus brukar slitas. Däremot brukar vingarna på impellern i slussen slitas. Vingar till impellern finns som reservdel.
Skrivet av: hedström
« skrivet: 02 januari 2014, 22:45:37 »

Tjenare igen !Har kollat upp de är impellens axel som har gjort hålet ovalt antar att de ska sitta ett bronslager där o inte skruven som ja sa.. ::)
Skrivet av: hedström
« skrivet: 02 januari 2014, 22:33:52 »

Tjenare! Har köpt pannan beg så ja antar att det har gått ett antal ton pellets för skruven under impellen har slitit ett ovalt hål i huset vet inte om de ska sitta nått bronslager där som har slitits ut de sitter en bequen 50kw brännare på pannan för antar att allt slitage ger en risk för rök bakvägen. Har haft igång den några månader så att till luften kan vara en orsak de har ja kollat för de drar rejält i dörrspringan när pannan startar upp...
Skrivet av: Lars Bergström
« skrivet: 01 januari 2014, 22:51:21 »

Vad är det för pelletsbrännare du har? Är det en Ariterm 50? Är den ny eller hur många ton pellets har du eldat i den?

Jag eldar med pellets i ett hus i Skåne. Jag har där en CTC/Ariterm 20W och har hört ett efter antal år så kan man behöva byta impellern som sitter i slussen annars kan det börja ryka in baklänges genom slangen in i pelletsförrådet. Jag har kört nu 4 år och cirka 8 pallar per år och har ännu inte bytt impellern.

Dock tror jag att grundproblemet är lufttillförsel och drag i skorstenen som sagts tidigare i denna tråden!
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 december 2013, 00:00:00 »

Tjenare! Har rensat ut byttan från 8mm o hällt i 6mm o då försvann röken alla problem började när ja skickade i 8mm ..kan den vara sliten brännaren o skruvar o allt annat som skickar pelletsen till brännaren... ???
Har du justerat brännaren efter bytet till 8mm pellets?
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 28 december 2013, 18:39:30 »

Jag anser nog att du skall ta det där med fastbränsleeldning på allvar, det har ju brunnit ner hus förut också.

Du skall ha friskluft till pannrummet och inte luft som beror på om dörrar är öppna, köksfläkt på etc. Ligger pannrummet mitt i huset så får du dra ett rör på minst 125mm dit. Det kan annars räcka att någon öppnar en ytterdörr för snabbt för att få baksug.
Har du haft sotaren där för att godkänna installationen?

I all välmening...
Skrivet av: hedström
« skrivet: 28 december 2013, 17:30:05 »

Tjenare! Får fan borra vent hål i dörra minst 2st på125mm....Tack för alla svar....o funderingar...ett jäkla bra forum för oss som inte alltid vet bäst...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 december 2013, 17:22:24 »

Slitage skall inte göra att det ryker in. Jag tycker det låter som att du har för dåligt drag och/eller för dåligt med tilluft till pannrummet.
Skrivet av: hedström
« skrivet: 28 december 2013, 17:11:02 »

Tjenare! Har rensat ut byttan från 8mm o hällt i 6mm o då försvann röken alla problem började när ja skickade i 8mm ..kan den vara sliten brännaren o skruvar o allt annat som skickar pelletsen till brännaren... ???
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 28 december 2013, 11:58:58 »

Det beror säkert på dåligt drag och är naturligtvis en brandfara då även värmen går bakvägen, inte bara röken.

Kontrollera att det finns ett ordentligt friskluftintag till pannrummet. Kontrollera uraskning av rökrör etc.
Det finns säkert ett angivet minsta undertryck för pannan? Kontrollera det med en undertrycksmätare och justera dragbegränsaren till rätt värde.
Om du har turbulatorer i pannan så skall rökgastemperaturen regleras med dem, har du kollat det?

Om du inte har instrumenten eller kunskapen så är det klokt att köpa den kompetensen. Alternativt så köper du en större brandsläckare och gör upp ett brandvaktsschema  ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2013, 10:35:27 »

Tycker det låter som lite farligt fel tänk om det följer med gnistor bakvägen  Sc:,h
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 december 2013, 21:42:30 »

Undertrycksventilation i huset?
Hur ser lufttillförseln ut till pannrummet?
Sitter där nån tallriksventil eller liknande?
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 27 december 2013, 19:51:53 »

Jag är tyvärr ingen duktig pelletseldare..
Jag kan bara hoppas att det kommer in någon här med råd till dig..

Skrivet av: hedström
« skrivet: 27 december 2013, 17:41:36 »

Tjenare.Tack för svaret men har sotat pannan men ej skorstenen när man lyfter upp sotluckan på toppen av pannan så verka de vara bra drag i röret ut till skorsten röret det är 150mm o skorstenen är syrafast 150mm  ca10-12m hög har byt från 6mm till 8mm pellets för de blev så jäkla mycke aska av 6mm o klart mycke mindre av 8mm..men de började när ja byte från 6 till 8mm pellets..
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 27 december 2013, 11:59:52 »

Dåligt drag genom skorstenen, men varför dontknow
Med pellets och dåligt drag behöver man förmodligen sota oftare..
Skrivet av: hedström
« skrivet: 27 december 2013, 11:50:27 »

Hejsan!  Har ganska så nyligen monterat in en ariterm50kw med brännare har fått nått konstigt fel de ryker ut från matarslangen till skruven o ut i pannrummet alltså röken går från panna ut via slussen o slang till toppen på skruven  o ut i rummet även pelletsbehållaren blir rökfylld inte nån speciell rökdoft utan mera typ pelletsdoft...nån som kanske har nån aning om vad de kan ha hänt ska tillägga att de inte är så här hela tiden utan då o då...ett märkligt fel... Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!