SV: Nibe F1245, kallt och gradminuter under gränsen
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2018, 17:19:42 »
Det verkar mer som att de djupa dipparna började samma dag som jag kopplade in rumsgivaren. Jag började med faktor 3,0 och det kanske var lite kraftigt? Kan börvärdet höjas så snabbt under småtimmarna att pumpen får svårt att hänga med?
När rumsgivarpåverkan sätts till 3 så innebär det att man ger som instruktion till pumpen att öka börvärdet enligt motsvarande förskjutning av kurvan för varje grads differens i innetemp. Det blir ganska kraftiga diffar, fick jag lära mig också den hårda vägen. Ta exemplet med rumsgivarpåverkan noll, eller utan givare, och du kör kurva 8, utetemp 0 grader. Då jobbar pumpen mot börvärde 39 grader på framledningen. Om innegivaren upptäcker att det är en grad kallare inomhus än du vill ha, och du sätter påverkan 3, så ger det nytt börvärde på framledning 45 (kurva 8 förskjutning 3). Då är du uppe i 6 graders diff för varje minut som går. Sådant förklarar varför du sett relativt stor minskning i GM när utetemp svänger.

Jag har själv haft rumsgivare inkopplad under 7 månader, körde också med för hög påverkan... avaktiverade den eftersom jag ville trimma in kurvan rent. Jag märker att jag inte saknar den nu... pumpens styrning går fint utan rumsgivaren hos mig nu. Skulle jag aktivera den igen så hade jag troligen kört med påverkan 1, inte högre.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245, kallt och gradminuter under gränsen
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2018, 17:37:16 »
Jag kör med hög rums givarpåverkan brukar ha drygt 4 men har även kört med 6 med ok resultat. Att rumsgivaren gör så att gm hamnar långt efter är klart men inte varför den hamnar efter när vp tydligen klarat mycket kallare tidigare. Den bifogade bilden blev för rörig för mig att att få nån säker fakta ur men kanske nån annan ser nått jag föredrar vanliga logfiler.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad VWTransporter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245, kallt och gradminuter under gränsen
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2018, 17:57:31 »
Förklaringen är att jag slog ju på rumsgivaren i lördags. Vi hade folk hemma och det tenderar att bli lite för varmt när vi är mycket folk i huset. Inkopplingen syns som ett hack nedåt i kurvan för beräknad framledning och det är nog den som gett underskottet.

Min upplevelse av att det var kallt i huset var nog egentligen ganska subjektiv. Jag ser ju i loggen att inomhustemperaturen vid givaren varit ganska stabil.

Detta är är vanliga log-filer från en dryg vecka som visas i programmet Nibe Log Viewer.

Utloggad VWTransporter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245, kallt och gradminuter under gränsen
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2018, 18:05:36 »
När rumsgivarpåverkan sätts till 3 så innebär det att man ger som instruktion till pumpen att öka börvärdet enligt motsvarande förskjutning av kurvan för varje grads differens i innetemp. Det blir ganska kraftiga diffar, fick jag lära mig också den hårda vägen. Ta exemplet med rumsgivarpåverkan noll, eller utan givare, och du kör kurva 8, utetemp 0 grader. Då jobbar pumpen mot börvärde 39 grader på framledningen. Om innegivaren upptäcker att det är en grad kallare inomhus än du vill ha, och du sätter påverkan 3, så ger det nytt börvärde på framledning 45 (kurva 8 förskjutning 3). Då är du uppe i 6 graders diff för varje minut som går. Sådant förklarar varför du sett relativt stor minskning i GM när utetemp svänger.

Jag har själv haft rumsgivare inkopplad under 7 månader, körde också med för hög påverkan... avaktiverade den eftersom jag ville trimma in kurvan rent. Jag märker att jag inte saknar den nu... pumpens styrning går fint utan rumsgivaren hos mig nu. Skulle jag aktivera den igen så hade jag troligen kört med påverkan 1, inte högre.

...Trodde dock att en faktor 3 skulle ge ett påslag på 3 grader om innetemperaturen sjunker 1 grad. Dvs från 39 till 42 grader i ditt exempel!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245, kallt och gradminuter under gränsen
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2018, 18:19:06 »
Så funkar det faktor 3 och 1 grad under höjer börvärdet med 3 grader och lika andra vägen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!