Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Konstigheter Nibe 1255-12
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2018, 18:36:03 »
Om jag inte minns helt fel är det börvärdet som blir max 55 grader men värmer vp mycket över kan det naturligtvis bli lite högre än max inställda värdet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konstigheter Nibe 1255-12
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2018, 19:53:38 »
Om jag inte minns helt fel är det börvärdet som blir max 55 grader men värmer vp mycket över kan det naturligtvis bli lite högre än max inställda värdet.
Ok dÃ¥ förstÃ¥r jag  tummenupp
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstigheter Nibe 1255-12
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2018, 20:24:32 »
Den tvärnitar inte pga för hög framledning, utan om framledningen är mer än 10 grader över bör.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne/Sverige
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konstigheter Nibe 1255-12
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2018, 21:16:50 »
Den tvärnitar inte pga för hög framledning, utan om framledningen är mer än 10 grader över bör.
Den var bra, tack! Då har jag också lärt mig något nytt igen tummenupp. Dessa underbara maskiner, de är lite som vildhästar... med mycket tålamod så brukar man kunna få ordning på dem till slut.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!