Författare Ämne: RÃ¥d önskas-Utbyte av gammal värmepump  (läst 1111 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Karl-Gunnar P

  • Gäst
Karl-Gunnar P
Råd önskas-Utbyte av gammal värmepump
« skrivet: 02 februari 2018, 10:55:36 »
Hej,
Har ärvt ett hus efter mina föräldrar och planerar att hyra ut det tills vidare. Huset är byggt 1997 och då installerades en Thermia Villa 55 med jordvärme. Senaste åren har den krånglat en hel del med växelventil, cirk pumpar,elektronik mm. Eftersom pumpen är 20år och jag inte vill att det ska krångla när det är uthyrt så funderar jag på att byta ut den. Huset har golvvärme i alla rum och är väldigt väl isolerat, 2017 förbrukades 10500kwh totalt men då bodde bara min 80-åriga mor där, Tror att det som mest förbrukat 15000kwh tidigare något år när min far levde. Så den stora frågan,Vilken pump skall jag sätta in? Har en Nibe 1250 i mitt hus sedan 9 år och är väldigt nöjd med den men mitt hus är ju inte alls lika energi snålt. Har Tittat lite på Nibe F1255 men jag har ingen bra koll på pumpar nuförtiden så vad rekommenderas?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Råd önskas-Utbyte av gammal värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2018, 21:58:31 »
hur stor effekt har pumpen idag i kw? Kan rekommendera nibes 1245 serie faktiskt, finns ju andra märken också, men just dessa är väldigt lite problem med faktiskt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Råd önskas-Utbyte av gammal värmepump
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2018, 13:46:51 »
Thermia Villa 55 motsvarar ungefär en 6kW värmepump idag.
Jag skulle nog rekommendera denna storlek för att inte överbelasta jordvärmeslangen.
Typ Nibe 1245-6, Thermia Diplomat Optimum 6, Bosch Compress 5000/6000 LW/M 6 eller CTC EcoHeat 406 är några modeller som kommer funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Råd önskas-Utbyte av gammal värmepump
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2018, 23:25:41 »
Hvis du har romtermostater eller tank bør du holde deg unna Nibe 1x55 pumper i alle fall.
Hva er galt med PID?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!