Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Trimma in 1255'a med arbetstank  (läst 15913 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #75 skrivet: 06 februari 2018, 05:09:15 »
Provade igår ändra till GM start - 60 tillskott 100.Och startade om pumpen. Visst den började reglera fortare men vid - 160 låg den på ca 28-30hz och eltillskottet går i(avstängt)
Men tycker inte denna inställning gav nÃ¥got. Hade den kunnat växla som den gör vid vv laddningen  alltsÃ¥ GM -160 pang 65hz och sen öka och kunna bromsa lika fort .... Men nu verkar den inte bry sig om att eltillskottet gÃ¥r i.Ser även nu i Uplink att den stannat i natt Känns konstigt med - 20 ute och rumstemperaturen under vad jag vill ha.  SÃ¥ tycker inte inställningen passar mig iaf  :)
« Senast ändrad: 06 februari 2018, 06:20:29 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #76 skrivet: 06 februari 2018, 07:46:25 »
Varmvatten verkar den göra med hög frekvens när man tappar ur mycket snabbt, tappade upp hörnbadkaret och duschade häromdagen och då gasade min 11555-12 upp till 85 Hz en stund. Bra så långt!

Tyvärr blev den inte klar med varmvattnet på 30 minuter utan fick ladda mer vv efter att den värmt huset 30 minuter och då körde den försiktigt på låg frekvens istället för att fortsätta gasa på och vv laddningen tog flera 30 minuters pass innan den var klar. Under tiden hann gm sjunka ner djup i källaren eftersom den också värmde huset ganska försiktigt och den tvingades till slut ge järnet och även skicka på elpatron för att komma ifatt. GM rusade nu när den äntligen gasade och en stund senare tvingades den stanna...
Idiotiskt dålig reglering.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #77 skrivet: 06 februari 2018, 08:19:17 »
Provade igår ändra till GM start - 60 tillskott 100.Och startade om pumpen. Visst den började reglera fortare men vid - 160 låg den på ca 28-30hz och eltillskottet går i(avstängt)
Men tycker inte denna inställning gav nÃ¥got. Hade den kunnat växla som den gör vid vv laddningen  alltsÃ¥ GM -160 pang 65hz och sen öka och kunna bromsa lika fort .... Men nu verkar den inte bry sig om att eltillskottet gÃ¥r i.Ser även nu i Uplink att den stannat i natt Känns konstigt med - 20 ute och rumstemperaturen under vad jag vill ha.  SÃ¥ tycker inte inställningen passar mig iaf  :)
Tycker det verkar haft avsedd effekt om den endast gasade till 30hz men varför stannade vp under natten det kan ju inte bero på att den gasade för mycket efter vv laddningen i alla fall. Värdet på -60 resp -100 behöver inte alls vara rätt värde men testet visar att (tror jag) att den inte räknar längre än så och inte gasar på allt för mycket men värdena kan troligtvis behöva justeras till lämpligt för just din anläggning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #78 skrivet: 06 februari 2018, 08:20:55 »
En helt standard PI-regulator med justerbara parametrar för förstärkning och i-tid skulle kunna hantera detta hur bra som helst.
GM-regulatorn skall ha relativt hög förstärkning men lång i-tid (tvärt emot vad den verkar ha nu, vilket orsakar de flesta av problemen) och temperaturregleringen kunde ha både hög förstärkning och relativt kort I-tid.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #79 skrivet: 06 februari 2018, 08:31:17 »
Har ingen koll på styr och regler och avser inte bygga en ny styr och det verkar inte Nibe heller göra så då får man helt enkelt jobba på med det man har och tex jarlingar har en vp med BT25 och arbetstank som går bra förutom vid stora vv tapp och även Magnus karlsons vp går bra och har sett flera andra loggar på F1255 som går fint så det är inte omöjligt att få den gå helt ok. Har en ide om hur man begränsar den att sjunka för djupt i gm och funkar det ska den nog gå ok även efter långa vv laddningar men Eba vp verkar ha stannat ända men kan ju bero på annat också har man ingen logg blir det gissning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #80 skrivet: 06 februari 2018, 08:34:50 »
I brist pÃ¥ Nibes engagemang vore det ju extremt bra om din ide här skulle kunna lösa nÃ¥gra av problemen Smurfen.  tummenupp
Nibe kommer att ändra sin regulator, frågan är bara när.
Något alternativ finns inte, även om det kanske kommer först i nästa modell av värmepump. (För att de inte skall förlora ansiktet)
Bäst för förtroendet vore självklart en uppgraderad mjukvara som fungerade bättre.
Det kan finnas fysiska begränsningar i deras nuvarande lösning som gör det svårt, men det tror jag faktiskt inte.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #81 skrivet: 06 februari 2018, 08:37:26 »
Dom har ju backat en del mjukvarumässigt har för mig att på den äldre 1250 gick det att justera in en hel del hur den skulle gå men den verkade ha andra problem i stället.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #82 skrivet: 06 februari 2018, 09:14:43 »
Missförstod nog din tanke Smurfen? Tänkte ju själv att du ville pumpen skulle gasa på fort innan eltillskottet gick i... Och på det sättet minska GM ras. Och ja stoppet i natt kan jag inte heller förklara.. Ingen har då duschat iaf.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #83 skrivet: 06 februari 2018, 11:37:20 »
Det är intressanta tankar Smurfen  tummenupp

Ska labba med vv snart, blev varmare här igÃ¥r och dÃ¥ sjönk tempen inne, sÃ¥ justerade kurvan lite, nu är det ~21.5°  inne sÃ¥ nu ska jag testa att strypa lite pÃ¥ radiatorerna för ökat delta.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #84 skrivet: 06 februari 2018, 14:22:29 »
Missförstod nog din tanke Smurfen? Tänkte ju själv att du ville pumpen skulle gasa på fort innan eltillskottet gick i... Och på det sättet minska GM ras. Och ja stoppet i natt kan jag inte heller förklara.. Ingen har då duschat iaf.
Tanken var snarare att pumpen inte ska gasa så mycket och det gör den troligtvis inte om man begränsar gm till max -160 eller så men då gäller det att man kör den utan el tillskott annars går det i men på inverters lär väl inte elpatron behövas. Om du kör usb loggning så ser man varför pumpen stoppat på natten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #85 skrivet: 06 februari 2018, 18:56:38 »
Jarlinger, försök att inte ändra några inställningar i pumpen angående regleringen just nu.....Info på kommande.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #86 skrivet: 06 februari 2018, 19:24:22 »
Nejdå, har fullt upp med biljäveln just nu... Satans jävla skit å inte gå..

Och få till vettigt delta över radiatorerna..

Hittade iaf inställningen för mer effekt vid vv-beredning  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #87 skrivet: 06 februari 2018, 19:28:01 »
Det kan räcka för att få din vp att gå bra. Den funkar ju bra förutom efter just vv beredning som tar lång tid och tar dom inte lång tid så.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #88 skrivet: 06 februari 2018, 20:48:32 »
Exakt min tanke Smurfen  tummenupp

Testar högre effekt innan jag testar din teori.

Bilen rullar igen nu, det var en rutten vevaxelgivare.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #89 skrivet: 07 februari 2018, 22:22:36 »
Inga fler stopp efter vv-beredning än sÃ¥ länge..  :)
Gm nere på nästan -700 och det gick fint det också, vågar inte ropa hej riktigt ännu dock..
 
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!