Luftbubblan släppte hoppas att det går bra framöver Det vart en lång resa på forumet med många tips och krokar vad det kunde varaoch du sprang omkring och letade efter att ha läst in dig här Det med luft är ett otyg i pumpsammanhang , dom vill inte vara med riktigt men nu är bubblorna utjagade samt pumpen mår bra och värmer MVH tc75
Hur luften kommit dit är en gåta än så länge, men en dålig kb pump är ju nu bevisat var ett av problemen. Hade du bytt slangar i pumpen (kb slangar) har det kommit in luft då? se till att ha soppa i kb kärlet hela tiden, i alla fall nu i början, har du inte tappat nivå på en vecka, så borde det vara ganska lugnt.
OK, ge det några dagar men fundera gärna under tiden:Som jag ser, så fick du problem med ökande delta T pga dålig cirkulation i köldbäraren. Varför?Åtgärder:Cirkulationspumpen är bytt. Slangarna är luftade. Frågor:Varifrån kom luften? Hål i slangarna? I så fall återkommer ditt problem.Den defekta cirkulationspumpen? Var verkligen pumpen defekt, kan dålig pumpförmåga orsaka luft i slangarna eller kom den dit efteråt... eller var anslutningarna otäta så den sög luft?I dina skor skulle jag gräva lite efter svar på frågorna.
Japp - slangarna är bytta så då kan det såklart ha kommit in, sen när vi tidigare fyllt på brune har det bara handpumpats in och då trycker man inte ut någon större mängd luft som jag förstått det?Det tråkiga är ju att mitt KB-kärl inte är genomskinligt - men jag får försöka hålla koll ändå!