Sen är jag rätt besviken på att NIBE i beskrivningarna skriver att F370: effektvakt "fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas". Stämmer inte om man tittar på principschema där elstegen (såvitt jag kan utläsa) ansluts via en kontaktor till bara en av faserna.
På F370 med max 16,9 A vid 7 kW el-patron är det lite annorlunda med on/off-kompressor (startström) och säkringens marginal äts upp så det ska avsäkras med 20 A