Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning  (läst 4310 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad yasse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« skrivet: 15 januari 2017, 13:36:17 »
Hej,

Är ny i forumet och hoppas på att jag kan få er expertis/råd på vårt problem.
Jag och familjen bor nere i Skåne och flyttade i somras till ett hus med en Nibe 370 som installerades 2011 av förra ägarna.
När hösten närmade sig så märkte vi att radiatorerna inte funkade, visade sig att vi fick banka på piggarna då de hade varit helt avstängda ett tag av förra ägarna. temperaturen inomhus har heller aldrig varit stabilt då det varit runt 18-19 grader på morgonen, speciellt vid de tillfällena då det varit minusgrader utomhus. Även om vi haft det ganska kallt inomhus så har vi fått en ganska kraftig elräkning varje månad f.rom Oktober.
När jag märkte att elförbrukningen steg enormt så började jag avläsa förbrukning dagligen och jag ligger på dubbel förbrukning vid jämförelse med förra året när förra ägarna bodde. Då misstänkte jag att det kanske var andra enheter som jag installerat i huset som kanske drev upp förbrukningen så jag började stänga av enheter dagligen och sen kolla på förbrukningen ifall det är någon skillnad(ex sensorlampa, utebelysning, extra kyl, golvvärme e.tc) men det visade ingen skillnad i kurvan.
Jag kallade hit en installatör för ung 10 dagar sedan för att ta en titt på Nibe pumpen om den var rätt inställt eller om det var något fel på den, efter en besiktning så visade sig att den var helt fel inställd och efter det besöket så har temperaturen varit jämnt inomhus.
Hursomhelst så har vi fortfarande en hög elförbrukning och då jag uteslutit alla andra delar så misstänker jag att det är pumpen som är orsaken.

Delar med mig av våran månadsförbrukning för att ni skall få en bättre översikt och jag vet inte riktigt om jag förväntas få någon hjälp i fråga men vore tacksam om ni kan dela med er av era erfarenheter i denna fråga gällande elförbrukning. Kanske är det så att elförbrukningen är normalt.

/VH en novis i detta gällande värmepempar


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2017, 13:40:51 »
Går kompressorn över huvud taget? Skriv ner alla temperaturer när kompressorn går så kan man se om det verkar vara som det ska.

Om radiatorerna har varit avstängda länge så kan det ju vara så att förra ägaren har haft flera rum kallställda och därför haft lägre förbrukning...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad yasse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 21:01:34 »
kanske en dum fråga men hur kollar man om kompressorn funkar och vilken temp skall det ligga på?
Ja, det kan faktiskt vara en av orsakerna.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2017, 21:13:18 »
Avluft mindre än 5-6° och förångare ytterligare 2° under det.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2017, 21:19:17 »
Kompressorn borde man höra. Temperaturerna hittar du om du knappar lite på styrdatorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad yasse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2017, 21:22:56 »
Tog en bild och hoppas detta är värdena som man behöver utläsa.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2017, 22:48:45 »
Du borde kunna krama ur nästan 20° ur frånluften dvs. avluft bör då hamna kring 1° tycker jag.
Kolla temperarurerna igen ett par gånger.

Vad har du för fläkthastighet?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad yasse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2017, 23:17:46 »
Den ligger runt 8 grader +-0.4 vid de tillfällen jag kollade,
Fläkthasrigheten  är pÃ¥ normal, dvs 65%
« Senast ändrad: 16 januari 2017, 06:24:03 av yasse »

Utloggad yasse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2017, 07:25:48 »
Nu är avlift på 8.7 grader nu när det är -5 ute.
Hur görs för att sänka det värdet då?

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Senast ändrad: 16 januari 2017, 10:15:54 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2017, 14:05:39 »
Kan du inte läsa av " Aktuell kompressorfrekvens"  samt kompressor driftstid i timmar eller liknande.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad yasse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2017, 17:19:15 »
Hur gör man det?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2017, 18:17:37 »
Lite får du anstränga dig. Nästan allt folk vill veta finns i displayen under det orange "i" som i information. Välj sedan serviceinfo.

Sidan 5 vill jag gärna veta.



Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad yasse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2017, 19:52:30 »
Jag letade förut och hittade inte de värdena nämligen i serviceinfo, därför jag frågade.
Dessa är de sidor som jag kan få fram

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2017, 20:15:26 »
@yasse  Jag har svarat dig pÃ¥ denna trÃ¥d: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63654.0
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer. Eluppvärmt spabad. Nibe F370 installerad aug. -11. Köldmedelhaveri -16, påfyllt köldmedium feb-17. Utbyte förångare och kompressor juni-18. Loggas med Loggamera.se

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!