Författare Ämne: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)  (läst 9317 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« skrivet: 02 februari 2016, 16:52:37 »
Hej!
Ny på forument och ny gällande värmepumpar.
Jag har precis fått en NIBE 750 installerad och har två frågor...

  • Sedan ett dygn tillbaka har ikonen för "tillsatsen blockerad" börjat lysa. Är detta något man skall göra något åt? Inställningarna är på "Auto" och temperatur ute är 6 grader och 22 inne (om det spelar roll)
  • Jag har problem med att få igång uplink. VP verkar inte få IP rätt oavsett om jag kör dhcp eller statiskt. Jag vet att routern delar ut IP rätt då jag provat laptop på samma länk. Trots detta får VP bara ett 169.XXX.XX.XX IP. Någon som varit med om liknande?
VP är uppdaterad till senaste mjukvara enligt NIBEs hemsida.

Någon som har en idé?
/F.L.


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9622
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2016, 17:28:58 »
Tillsatsen blockeras automatiskt över en viss medelutetemperatur i Auto-läget.

Meny 4.9.2 - autolägesinställning
stopp av värme
Inställningsområde : -20 – 40 °C
Fabriksinställning: 15
stopp av tillsats
Inställningsområde: -25 – 40 °C
Fabriksinställning: 5
filtreringstid
Inställningsområde: 0 – 48 h
Fabriksinställning: 24 h

När driftläget är satt till "auto" väljer värmepumpen själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid)
medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2016, 20:09:14 »
Tillsatsen blockeras automatiskt över en viss medelutetemperatur i Auto-läget.

Meny 4.9.2 - autolägesinställning
stopp av värme
Inställningsområde : -20 – 40 °C
Fabriksinställning: 15
stopp av tillsats
Inställningsområde: -25 – 40 °C
Fabriksinställning: 5
filtreringstid
Inställningsområde: 0 – 48 h
Fabriksinställning: 24 h

När driftläget är satt till "auto" väljer värmepumpen själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid)
medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används.

Tack för svar. Mina inställningar är som du skriver 15,5,24 (fabriks).
Kan man då tolka det som att det fungerar som det skall?



Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2016, 08:04:29 »
Om du går in i infomenyn och tar fram flik 27 och 28, vad står det på dom?
Kan du ta en bild på dessa kanske?

Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2016, 17:30:43 »
Om du går in i infomenyn och tar fram flik 27 och 28, vad står det på dom?
Kan du ta en bild på dessa kanske?

Om jag går in i 3.1 serviceinfomenyn har jag bara till flik 15.
Skall jag titta någon annanstans?


Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2016, 17:43:10 »
Menade naturligtvis flik 12 och 13  ::)

Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2016, 17:52:59 »
Menade naturligtvis flik 12 och 13  ::)

Ah  ;)  Då 13 är en QR-kod gissar jag att du menar 11 och 12? :

11:
internet
status: 2:0
nätversksladd: ja
ip inställt: ja
http anslutning: nej
uppkopplad: nej
dhcp: till
proxy: från

12:
internet: tcp/ip
ip-adress: 169.254.39.52
nätmask: 255.255.0.0
gateway: 0.0.0.0
dns: 208.67.222.222
mac: <mac-adressen>


Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2016, 18:29:22 »
Det är 12/13 på min.
Hur har du anslutet pumpen till internet (dvs routrar och gateways/modem etc)?
Kan du prova och koppla den direkt (med så lite grejor som möjligt imellan?)
Du har ingen gateway, vilket är konstigt.
Din dns ser också konstig ut, den brukar vara samma som gateway...

Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2016, 19:21:06 »
Det är 12/13 på min.
Hur har du anslutet pumpen till internet (dvs routrar och gateways/modem etc)?
Kan du prova och koppla den direkt (med så lite grejor som möjligt imellan?)
Du har ingen gateway, vilket är konstigt.
Din dns ser också konstig ut, den brukar vara samma som gateway...

Ja det är mysko.
Jag har provat med Homeplug, WIFI-brygga samt TP rakt i routern. Inget har fungerat trots att samtliga fungerar när jag kopplar in en PC på samma kabel. Ibland känner VP:n inte ens av att kabeln är insatt vilket får mig att misstänka att något inte är helt...

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2016, 19:54:12 »
Ja det låter ju helt klart mysko.
Har för mig att jag hade problem när jag kopplade via router gateway (Telia modem). Sen när jag satte den direkt i modemet gick det bra.

Vet inte om den kan hjälpa (du kanske redan lusläst den):
http://www.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Felsökningsguide%20NIBE%20Uplink%201504-2.pdf

Kankde starta om pumpen 😁

Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2016, 20:03:14 »
Ja det låter ju helt klart mysko.
Har för mig att jag hade problem när jag kopplade via router gateway (Telia modem). Sen när jag satte den direkt i modemet gick det bra.

Vet inte om den kan hjälpa (du kanske redan lusläst den):
http://www.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Felsökningsguide%20NIBE%20Uplink%201504-2.pdf

Kankde starta om pumpen 😁

Provade faktiskt starta om pumpen :)
Tyvärr hjälpte det inte, däremot så försvann ikonen som jag hade i fråga 1  Sc:,h

Detta är kanske något att gå på:
Citera
kontrollera då om det står nätverkssladd
”ja”. Om inte kontrollera att nätverkskabeln sitter i
undersidan av displayen. Vissa modeller följer det
med en nätverkskabel som hänger ut på baksidan,
kontrollera då att det i den sitter en kabel till
modemet/routern.  Samt att nätverkskabeln som
hänger bak på värmepumpen i sin tur sitter i själva
displayens nätverksuttag
.

Det kanske är glapp bak på VP  dontknow

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2016, 22:33:32 »
Har dålig erfarenhet av just nätverkssladdarna.
Mitt var redan inkopplat och klart fram till nätverksskåpet 😊

Minns inte exakt men det stod ju nått om IP 169.xxx osv
Om inte sladden är i så borde du ju inte få en IP adress överhuvudtaget.
Men det kanske är nått glapp alt att det är uttaget vid display är anslutet till nått kort men den är det kortet i sin tur inte anslutet...


Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2016, 19:11:44 »
Har dålig erfarenhet av just nätverkssladdarna.
Mitt var redan inkopplat och klart fram till nätverksskåpet 😊

Minns inte exakt men det stod ju nått om IP 169.xxx osv
Om inte sladden är i så borde du ju inte få en IP adress överhuvudtaget.
Men det kanske är nått glapp alt att det är uttaget vid display är anslutet till nått kort men den är det kortet i sin tur inte anslutet...

Tror det är kört
VP skiftar mellan nätversksladd: ja/nej om man ruckar lite på sladden vilket tyder på att det är glapp där bak.
Men det är antagligen för mycket jobb att lyfta ut pannan så jag får klara mig utan uplink.

Utloggad F.L.

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2016, 10:01:03 »
Nu fungerar det  :)

Kopplade bort den svarta sladden och kopplade min TP rätt in i displayen.
Fick IP direkt och är nu ansluten  tummenupp

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 frågor gällande NIBE 750 (tillsats och uplink)
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2016, 12:21:19 »
Kul att det löste sig!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 212
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!