Håller på titta i en bok om ventilation där det anges många olika beteckningar på en ventilationsritning (se bild nedanför):

LD11-315-1100
T4-10B-250
F4-10B125
CL +2550 ÖFG
UK +2650 ÖFG
SP12-315(KVE)
IL (BE)
ÖD52-500
etc.
Skulle väldigt gärna vilja ha hjälp att tolka dessa siffror/koder (RL, LA, IL, ÖD, SP, UK, CL, ÖFG etc).
Jag gissar vissa siffror ex. 125 anger spirorörets diameter samt de högre siffrorna (ex. 2650) kanske anger flöden(?) Vad anger ex. ÖD52-500? eller SP12-315(KVE)?

Med hopp om svar!
« Senast ändrad: 08 april 2014, 12:23:07 av villvetamer »

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #1 skrivet: 09 april 2014, 06:29:59 »
  LD11-315-1100  ljuddämpare
T4-10B-250  tilluftsrör
F4-10B125    frÃ¥nlufts
CL +2550 ÖFG  verkar mer vara höjdmÃ¥tt
UK +2650 ÖFG  tex  underkant + 2650 över färdigt golv
SP12-315(KVE)  spjäll
IL (BE)  inspektionslucka  (byggentreprenören)
ÖD52-500   Ã¶verluftsdon
etc.

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst pÃ¥ kunskap
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #2 skrivet: 09 april 2014, 07:17:12 »
Kanon!
Tack Claes.
Om man tar följande kod: T4-10B-250 som exempel...
Då rör det sig alltså om tilluftsdon, men vad står siffrorna för?
"4", "10B", "250"
Samma sak med frånluft "T4-10B-125"

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #3 skrivet: 09 april 2014, 16:57:44 »
mÃ¥nga beteckningar är konstruktörens egna. 10B kan ha nÃ¥t med isolering att göra där B kanske stÃ¥r för brandisolering. SÃ¥dana beteckningar brukar stÃ¥ i programbladen som medföljer ritningen. Tex kan det stÃ¥ "T4= tilluftskanal av förzinkad plÃ¥t (mao spirorör)  osv

Utloggad Master M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ventmontör
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #4 skrivet: 10 april 2014, 17:49:15 »
T står för tilluft
4 står för material på röret
10b står för vilken typ av isolering
250 står för storlek på röret

Såg att claese missa CL+2550 ÖFG. Vilket står för Centrum Linlje Över Färdigt Golv. Måttet till mitten på röret från det färdiga golvet.

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst pÃ¥ kunskap
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #5 skrivet: 11 april 2014, 10:20:44 »
Toppen!
Stort tack till er båda, Claes och Master M!
 tummenupp

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst pÃ¥ kunskap
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2014, 11:48:14 »
Vad innebär en linje som är streckad som har en punkt mellan sträcken?
Kollade i en installationsteknisk bok och den säger att punkt-streckade linjer innebär att ledningar/kanaler ligger i takhöjd, men dock ej i eller ovanför bjälklag, dvs. de är antingen synliga eller inbyggda i schakt.
Om det istället är två prickar mellan sträcken så skall det enligt boken vara så att kanalerna ligger i eller ovanför bjälklaget.

Orsaken till min fråga är för att jag kommit över en ventilationsritning över ett FTX system i en villa och vill förstå hur det är tänkt. I det aktuella fallet är det en enplansvilla med ventilationsaggregatet på vinden.

__ . __ . __ . __
__ .. __ .. __ .. __

mashtar

  • Gäst
mashtar
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2014, 11:11:52 »
Vad innebär en linje som är streckad som har en punkt mellan sträcken?
Kollade i en installationsteknisk bok och den säger att punkt-streckade linjer innebär att ledningar/kanaler ligger i takhöjd, men dock ej i eller ovanför bjälklag, dvs. de är antingen synliga eller inbyggda i schakt.
Om det istället är två prickar mellan sträcken så skall det enligt boken vara så att kanalerna ligger i eller ovanför bjälklaget.

Orsaken till min fråga är för att jag kommit över en ventilationsritning över ett FTX system i en villa och vill förstå hur det är tänkt. I det aktuella fallet är det en enplansvilla med ventilationsaggregatet på vinden.

__ . __ . __ . __
__ .. __ .. __ .. __

Det stämmer, den streck-prickade kan ju dock ligga ovan undertak (vilket ofta är fallet), men alltså inte i eller ovan bjälklag för då redovisas den med dubbel-prick

Utloggad villvetamer

  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 699
  • Karma +0/-0
  • Är rustad med en omättlig törst pÃ¥ kunskap
SV: Hjälp tyda vent.beteckningar
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2014, 10:56:40 »
Tack för ditt svar Mashtar! (har varit på semester ,därav sent svar från min sida)
I det aktuella fallet skall spirorören ligga på en kallvind. Gissar de ligger på bjälkarna men inbäddade i lösullen. Borde det inte vara dubbelprick då?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!