Skrivet av: admin
« skrivet: 06 oktober 2004, 17:50:17 »
Jag har dragit mitt nya rörsystem i krypgrunden.
Eftersom jag har min krypgrundsavfuktare där så kommer aldrig tempen ned under 0 grader. +1 som kallast.
Jag har dragit en stam på var sin sida, hårda kopparrör med preskopplingar i alla positioner. Stammarna med 22 mm rör, upp genom trossbotten till radiatorerna 15 mm.
Aldrig mer än 2 radiatorer/15 mm rör.
Isoleringen gjorde jag med armaflex 13 mm, limmade med kontaktlim så att inga glepor finns någonstans, limmade även isoleringen mot trossbotten där rören går upp.
Runt hela härligheten lade jag ett varv stenull 70 mm, med alu-utsida (vet inte om det behövs, men dragfritt blir det)
Rören händes upp med pendelskruv 75-125 mm. Lutade stammarna så att jag inte skulle få luftsamlingar i ledningarna - utan högsta punkten skall vara i någon av radiatorerna.
Slangar eller mjuka kopparrör kan innebära att du får problem med avluftningen. Det var i alla fall de råd jag fick av erfaret fackfolk.
Mer funderingar - hör av dig.